Подскажите, как можно узнать в каком состоянии находится компрессор в наружном блоке сплита ?
28.06.2017 в 15:42:01
Подскажите, как можно узнать в каком состоянии находится компрессор в наружном блоке сплита ?
28.06.2017 в 23:27:35
Состояние масла .. Потребляемые токи ... Перепад давлений ... Температуры ... И т.п. ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
29.06.2017 в 15:23:55
Бориска66, при измерении потребляемого тока, какое превышение должно быть, чтобы судить о скорой смерти компрессора. Например, есть сплит с потреблением 4.58-4.61 A в режиме охлаждения.
По перепаду давлений и температуре можно подробнее ? Как это проверить ?
29.06.2017 в 20:35:06
Другие симптомы пока проверьте ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
30.06.2017 в 21:09:52
будешь много знать,плохо будешь спать.) много кто хотел бы знать оставшийся ресурс изделия. можно и премию за это получить нобелевскую.
01.07.2017 в 22:11:10
Перепад давлений можно проверить в случае если на сплите есть два сервисных разъема. На наших только один. Температура проверяется, я так понял, путем прикосновения к компрессору во время его работы. Он должен быть не сильно горячим. Возможности проверить масло нет. Остается потребляемый ток. Какое превышение должно быть ?
01.07.2017 в 22:46:06
С такими ограниченными возможностями измерений,справедливаость поставленного диагноза будет очень грубая,плюс-минус лапоть. Ток нужно измерить пусковой и рабочий и никакого превышения быть не должно,если оно есть-горшок ушатаный.
02.07.2017 в 07:27:36
КАТРАН, а как быть с инверторными кондеями ? Там широкий диапазон допустимых токов. Проверять превышение необходимо во время максимального режима работы ?
PS поверхностного диагноза достаточно )
02.07.2017 в 10:12:42
SJvl написал: Перепад давлений можно проверить в случае если на сплите есть два сервисных разъема. На наших только один. Температура проверяется, я так понял, путем прикосновения к компрессору во время его работы. Он должен быть не сильно горячим. Возможности проверить масло нет. Остается потребляемый ток. Какое превышение должно быть ?
SJvl, да, на бытовом сегменте перепад давлений не проверишь, сервисного порта в контуре высокого давления не бывает ... Температура проверяется не путем прикосновения, а точным замером патрубка нагнетания при нормальной работе она должна крутится в районе 70 градусов ... Масло практически основной показатель, должно быть как слеза, есть потемнения - это признак перегрева, очень стрёмно ... По току, превышения не должно быть, в инверторе соответственно создаются условия работы при максимальных нагрузках, стартовых токов там не будет ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
03.07.2017 в 12:20:25
SJvl написал: КАТРАН, а как быть с инверторными кондеями ? Там широкий диапазон допустимых токов. Проверять превышение необходимо во время максимального режима работы ?
PS поверхностного диагноза достаточно )
SJvl, Ну Вам уже грубо говоря ответили.У инвертора нет пускового тока,но на режим он все равно выходит,в этот момент измеряете потребляемый ток,он не должен быть выше,того,что написано на шильдике наружного блока или в мануале.Ради интереса замерьте напряжение сети,при падении до 180-200 вольт,любой исправный кондер работает хуже нормы(а ток завышенный,хотя сам кондер в порядке,(беда подмосковных дач и огородов ))
04.07.2017 в 21:52:17
Спасибо за ответы. Подскажите еще как-нибудь можно узнать по шильдику дату производства наружного блока ?