Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 264

15.04.2025 в 20:41:10

BV написал 15.04.2025 в 20:29

Как и куда это разведено в доме...

Есть только фото общедомового щитка на 2 стр темы. Открыть пластрон и посмотреть там? Город Переславль-Залесский Ярославской области.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121094

15.04.2025 в 20:52:35

Rebel_PZ написал 15.04.2025 в 20:41

Есть только фото общедомового щитка на 2 стр темы. Открыть пластрон и посмотреть там? Город .....

image

Странно, что ничего горелого нет. Вообще-то для С63 надо 16мм2 или 10мм2 медь.

Rebel_PZ написал 15.04.2025 в 20:41

Открыть пластрон и посмотреть там?

Надо бы измерить напряжение относительно грунта - земли, трубы в земле, громоотвода.

Или спросить местного электрика, почему на дом три провода и сколько фазное и линейное напряжение трансформатора...

Не удивлюсь, если линейное 220 и нуля там просто нет)

Что индикатор в каждом гнезде розетки показывает, что - вольтметр на батарею?

1
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 264

15.04.2025 в 21:08:02

BV написал 15.04.2025 в 20:52

Что индикатор в каждом гнезде розетки показывает

Автоматы я менял в щитке, индикатором смотрел ввод, как обычно, фаза и ноль.

0
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 264

15.04.2025 в 21:38:38

BV написал 15.04.2025 в 20:52

Или спросить местного электрика, почему на дом три провода

А может быть 2 фазы и ноль на дом приходить? Но общедомовой счётчик трёхфазный, может он 2 фазы считать? На фото у него 7 проводов, а не 8...

0
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 264

15.04.2025 в 21:42:53

BV написал 15.04.2025 в 20:52

Странно, что ничего горелого нет.

Фото 8-летней давности, надо глянуть, что там сейчас.

0
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 264

17.04.2025 в 15:14:23

BV написал 15.04.2025 в 20:52

почему на дом три провода

Я думаю что провод на доме был раньше, чем подвели СИП. А до СИП к дому подходило 2 провода, фаза и нуль, один из проводов на кабеле дома не был подключён. Подвели СИП, подключили 2 фазы и нуль.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121094

17.04.2025 в 15:20:36

Rebel_PZ написал 17.04.2025 в 15:14

Я думаю что провод на доме был раньше, чем подвели СИП. А до СИП к дому подходило 2 провода, фаза и .....

Думать можно сколь угодно, а если надо точно знать - надо проверять - что куда подключено и какие напряжения на проводах, токи клещами - в проводах. Сопли... могут отвалится даже от ветра)

1
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 264

20.04.2025 в 15:03:09

BV, был там с индикаторной отвёрткой, на среднем и правом вводе показывает фазу, на левом ноль. Визуально за 8 лет без изменений. На проводах, входящих в автомат, фазы А и С, судя по биркам.20250420_12391220250420_123827

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121094

21.04.2025 в 22:00:48

Rebel_PZ написал 20.04.2025 в 15:03

На проводах, входящих в автомат, фазы А и С, судя по биркам.

Непонятно.

Rebel_PZ написал 15.04.2025 в 21:08

Автоматы я менял в щитке, индикатором смотрел ввод, как обычно, фаза и ноль.

0
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 264

23.04.2025 в 19:13:51

BV, извиняюсь, не пояснил. На фото общедомовой щит, нижнее фото три провода, на левом ноль, на среднем и правом фаза. На верхнем фото общедомовой трехфазный счётчик и общедомовые трехполюсные автоматы, вот на входящих в них проводах бирки на крайних проводах, А и С. Пластрон я не вскрывал, думаю там как и на открытом щитке, также, 2 фазы и ноль.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121094

23.04.2025 в 19:25:45

Rebel_PZ,

Rebel_PZ написал 23.04.2025 в 19:13

На фото общедомовой щит, нижнее фото три провода, на левом ноль, на среднем и правом фаза.

Это рубильник на 3 фазы. Одной почему-то нет. (напряжения нет) Где то еще должна быть нулевая шина или соединение нуля извне и внутреннего.

Счетчик 3 фазы - три входят, три выходят и ноль одним проводом.

Rebel_PZ написал 23.04.2025 в 19:13

Пластрон я не вскрывал, думаю там как и на открытом щитке,

Там можно увидеть куда идет ноль со счетчика. И почему на левом АВ два провода.

Измерить напряжение между фазами.

И еще открытый вопрос - как разводится электричество по подъездам и этажам...

1

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.