MaSeVi написал: У Вас 5 групп по "нулевой" шине, а клеммников в компл., как я понимаю - 2. И как Вам может хватить?...
На скриншоте из каталога их 4, в комплекте к щитку на 48 модулей - тоже (как и в каталоге). По совету товарищей выше откажусь от пары узо (да даже без этого можно шинку на верхнюю дин-рейку нацепить). Должно хватить


Зачем на свет столько АВ? На нептун поставить диф, ОПС вынести из под УЗО. Духовка будет больше
3,5 кВт, не в каждую розетку можно впихнуть 4 мм 2, или будет клеммник? На линии розеток
с 4 мм2 , поставить АВ на 20 А.