PshSBS написал:
Тоже склоняюсь к резьбе, думаю это самый надежный вариант, но смущает такой момент. Толщина стенки 2 мм, после нарезки резьбы в самых тонких местах будет 1 мм, не слишком ли это мало? За мысль про герметик спасибо, а то я думал если нарезать внутреннюю резьбу М12, а потом мотать на фум, то патрубок может треснуть, а на герметик, пожалуй, все получится.
PshSBS,
Если резать резьбу внутри то снаружи можно намотать бандаж напрмер из стеклоткани с эпоксидкой или даже марли.Или напрессовать медную втулку или вклеить отрезок медной трубы на эпоксидку/типа густой замазки.
Но ИМНО при давлении 3-4 бар будет держать и так,если аккуратно и правильно нарезать резьбу- в конце она получается конусом от метчика,стенка толще и анаэробный сантех-клей будет держать этот конус.
На медную трубку с толщиной стенки 1мм тоже запрещено нарезать резьбу.Однако я нарезал М8х0,75 и она даже держит давление как минмум 30 бар.Но там ещё снаружи пластиковая трубка и в концах резьбы нарезка конусная на клею.
Дополнение:Можно взять 12 кондиционерную дюймовую трубу(орезок 5-10см попросить у кондиционерщиков выровнять и отрезать для пробы на том же базаре) она дюймовая и почти 13мм в диаметре.Залить свинцом-нарезать резьбу М12х0,75(или какой набор плашки и метчика найдёте)-выплавить.