Появились трещины в стяжке. Стяжка была поверх керамзита.
Прошу совет большие ли трещины и чем это опасно. Пол вроде не бухтит, не шатается и пыли нет. Но это пока только 2 день сушки.
sapgv написал: ANT/D, щас уже поздно вытаскивать, вопрос в том можно ли дальше наливной делать с такими трещинами ?
sapgv,уже другая организация будет делать?гарантию на работы наверно даюют.(лучше недели через две.лить.если воды много лили,может и через месяц колом встать.соответственно и на наливном трэщины будут.).толщина то какая?стяжки
барахло а не стжка. стяжку надо руками делать. керамзит , тем более 1 см без перемешивания с раствором лишний. утрамбуется и стяжка полопается. а такие трещины- унис горизонт не любит пересыхания.
C2h5-OH написал:
барахло а не стжка. стяжку надо руками делать. керамзит , тем более 1 см без перемешивания с раствором лишний. утрамбуется и стяжка полопается.
C2h5-OH написал:
барахло а не стжка. стяжку надо руками делать. керамзит , тем более 1 см без перемешивания с раствором лишний. утрамбуется и стяжка полопается. а такие трещины- унис горизонт не любит пересыхания.
C2h5-OH,нелопнет ничего.лежит блин толщ 4см на керамзите.и как он лопнет?только сам раствор если.сам по себе.но никак от подложки
можно.
но надо сушить ещё, потому что эти трещины будут увеличиваться по мере высыхания стяжки. И если залить наливной сейчас, то он треснет в этих же местах, а если заливать после окончания усадки, то наливной пол скроет эти трещины. и уже не потрескается.
C2h5-OH написал: ANT/D, лопнет, так как 4 см не армированной и не вибрированной плиты по сыпучему основанию мало.
C2h5-OH,4см распределит нагрузку.до керамзита ничего не дойдёт.ничего не лопнет.(экскаватор туда не заедет.)какое там сыпучее основание?бетон через зерно керамзита?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.