King112
King112
Новичок

Регистрация: 14.07.2017

Гомель

Сообщений: 66

02.08.2017 в 19:04:31

Вот есть квартира с розетками и освещением, как расчитать какое (примерно) значение тока будет при кз в проводке?Какие данные нужны?Какой формулой пользоваться?Подскажите народ.Пытаюсь добиться частичной селективности на модульных АВ.Есть таблицы у меня по селективности.Полной не получится добиться, но до определенных значений тока можно.Вот и хотелось бы зная примерное число ткз дальше решать что-то делать или не делать)))Например при вводном С25А и групповом Б16 обеспечивается частичная селективность до 200А, а при вводном Д25 и групповом Б16 уже до 300А соблюдается селективность.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.08.2017 в 19:22:26

King112, ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

02.08.2017 в 20:34:30

King112 написал: Пытаюсь добиться частичной селективности на модульных АВ

Можно поинтересоваться, зачем она вам?

King112 написал: вводном Д25

Д в жилых щитах не разрешен.

0
King112
King112
Новичок

Регистрация: 14.07.2017

Гомель

Сообщений: 66

02.08.2017 в 20:58:44

Radio, Чтоб вводной хоть в некоторых случаях при кз не вырубало.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16994

02.08.2017 в 21:02:34

King112 написал: Чтоб вводной хоть в некоторых случаях при кз не вырубало.

Так что Вы так распереживались?))) Ну, для хоть какого спокойствия: поставьте С на ввод, В - на группы. Либо, как я Вам уже писал - ставьте селективный вводной, вот только стырят его, как пить дать)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

02.08.2017 в 21:16:45

King112 написал: Чтоб вводной хоть в некоторых случаях при кз не вырубало.

Столько заморочек только ради того, чтобы раз в 10-20 лет не выйти на площадку и не включить автоматик? :D

Я еще мог бы понять ваше желание, если бы кз случались 5 раз в неделю. :)

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

02.08.2017 в 21:28:38

Мда... УЗО на группы розеток не нужно, а вот добиться селективности при КЗ - это первостепенная задача... Странный Вы человек, King112

0

Грубый, но справедливый

Мегавольт.
Мегавольт.
Эксперт

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

03.08.2017 в 00:31:00

Расчёт дело хорошее... Но ИФН-200 точнее на вопросы ответит. Покупать не обязательно. Можно спеца с таким (или подобным) прибором найти. Ну и как описано выше... Тут задача больше не в селективности, а что бы защита вообще отрабатывала адекватно.

0
King112
King112
Новичок

Регистрация: 14.07.2017

Гомель

Сообщений: 66

03.08.2017 в 08:05:03

Vadim 161, а зачем ставить узо на все розетки, но поможет иногда, а переплачивать за лишние 2-3 узо думаю не стоит, если ставить то 3-4 узо чтоб разделить линии розеток, а одно вводное тоже не ахти чтоб вся квартира обестачивалась.А тем более холодильник оставлять с узо как-то не хочется.Тем более по ПУЭ не обязательно ставить на все розетки узо.А вот для стиралки, водонагревателя или посудрмоечной машины-это узо действительно нужно.А вообще основную защиту выполняет заземление, а узо - это второстепенная защита

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

03.08.2017 в 08:13:01

King112 написал: узо на все розетки, но поможет иногда,

А КЗ у Вас происходит чаще, чем иногда?

King112 написал: А тем более холодильник оставлять с узо как-то не хочется.

:eek: :swoon

King112 написал: Тем более по ПУЭ не обязательно ставить на все розетки узо.

Где такое в ПУЭ написано?

0

Вечный студент

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

03.08.2017 в 08:19:36

King112 написал: .А вот для стиралки, водонагревателя или посудрмоечной машины-это узо действительно нужно.

А для них-то зачем?

King112 написал: А вообще основную защиту выполняет заземление,

Вообще, основную защиту выполняет изоляция. Всё остальное - потуги.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.