Должен Вас огорчить. Что бы не писали в Ваших "умных" книгах, каталогах и руководствах, полную селективность на модульках вы не получите никогда. Точно не помню где, здесь или на colane несколько лет тому был произведен эксперимент: соединили последовательно кучу АВ, кажется от 10А до 100А, и замкнули. Упали все. Впрочем, я подобный эксперимент, хотя и случайно, "провел" дважды: в первый раз упали АВ 16А, 80А, 125А. Во втором – еще интереснее: 20А, 50А, 250А, 400А. Количество упавших АВ, насколько понимаю, зависит от того, насколько мало сопротивление заземления. Ну, а в малых дозах у меня этот "эксперимент" проходит 2-3 руза в год. Вот неделю тому накрылся инвертор. Включили станок – упали – АВ 10А (защита инвертора), 50А – ввод в станок, 20А – защита питающего кабеля.
King112 написал: Тем более по ПУЭ не обязательно ставить на все розетки узо
megrad написал: 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
ПУЭ. 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них