Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

26.08.2017 в 03:11:56

Понь написал: о последний схеме получается еще неплохо бы на кабель 6 квадратов поставить противопожарное УЗО 63А/100мА?

И без него можно прожить.

Понь написал: Хоть в квартиру щиток "переноси" :)

Хорошая идея и проводку всю по новой :).

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

26.08.2017 в 13:00:31

Понь написал: схема то что есть сейчас

Насколько я понимаю, в проекте было заложено АВ 40А на плиту, АВ 16А на свет и дифф 16/0.03 на розетки. Объединение света и розеток на АВ есть чья-то самодеятельность.

И дифф на розетки у вас типа А кстати. Его можете использовать для санузла, там у вас стиралка стоит. Если варочная не индукционнка, холодильник не инверторный и кондея нет, то на остальные линии можно ставить АС.

И да, перенос щитка в квартиру дело хорошее. В этажном можно будет оставить счетчик и селективное УЗО (или дифф) типа А.

0
Аватар пользователя
Понь

Местный

Регистрация: 08.08.2017

Киров

Сообщений: 53

26.08.2017 в 19:47:35

Songo, но тогда сам кабель будет защищен только по КЗ. Или допустим УЗО перекинуть в этажный, чтобы кабель и по КЗ и по утечке, а в кухонном только автоматы. TAB, да, так было задумано. видимо пока дом был новый и сырой где-то утечка шла, вот электрики и нашаманили.

Я понимаю что квартирный щиток это стильно, модно, молодежно :) вот только не понятно куда его ставить и самое главное как от него потом кабеля тянуть, панелька же. Пол трогать не хотелось, потолок не натяжной (жилая квартира). Только пихать в эти же каналы в стенах/пололке. Так почти тоже самое получается и на кухне все равно щиток разводить с 6 квадратов (допустим выдрать их из этажного и завернуть в квартирный щиток). Есть только одна стена из гипса м/д ванной/прихожей, над которой кабеля и заходят. Можно в ней дотащить по верху до кухни, но куда их потом деть :) вдоль стен под типа плинтуса. это надо 4 кабеля как минимум тащить в гофре. Не складывается у меня мозайка про внутренний щит без гемора и ломания стен :cool:

вариант когда оба узо в этажном ввод кабеля в квартиру и стена слева над которой входят кабели

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

27.08.2017 в 00:21:52

Понь написал: Или допустим УЗО перекинуть в этажный, чтобы кабель и по КЗ и по утечке, а в кухонном только автоматы.

Пусть ВДТ стоят в квартире, так проще включать их :).

0
Аватар пользователя
Понь

Местный

Регистрация: 08.08.2017

Киров

Сообщений: 53

27.08.2017 в 00:45:47

Songo, имеется в виду если они будут постоянно вылетать из-за утечек? Но в цоколе кухни, закрытом планкой это нисколько не легче :) Да и одно на розетки/свет в схеме выше все равно будет в этажном.

А что можете сказать по поводу квартирного щита? Его вообще можно вешать на некапитальные стены? Ее конечно нельзя перенести, но она же просто м/д полом и потолком поставлена, типа "в распор + штукатурка".

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16936

27.08.2017 в 00:50:46

Понь написал: Songo, имеется в виду если они будут постоянно вылетать из-за утечек? Но в цоколе кухни, закрытом планкой это нисколько не легче :) Да и одно на розетки/свет в схеме выше все равно будет в этажном. А что можете сказать по поводу квартирного щита? Его вообще можно ставить на некапитальные стены? Ее конечно нельзя перенести, но она же просто м/д полом и потолком поставлена, типа "в распор + штукатурка".

Понь, Если уверены, что ненесущая стена можно и в ней щит «забурить». Или немножечко нарастить ГКЛ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

27.08.2017 в 00:53:48

Понь написал: имеется в виду если они будут постоянно вылетать из-за утечек? Но в цоколе кухни, закрытом планкой это нисколько не легче :) Да и одно на розетки/свет в схеме выше все равно будет в этажном.

Тут как вам удобно.

Понь написал: А что можете сказать по поводу квартирного щита? Его вообще можно ставить на некапитальные стены? Ее конечно нельзя перенести, но она же просто м/д полом и потолком поставлена, типа "в распор + штукатурка".

Так можно повесить его на стену где у вас домофон. Но если вешать щит, то это переделка всей проводки, а это ремонт. Явно это не ваш вариант.

0
Аватар пользователя
Понь

Местный

Регистрация: 08.08.2017

Киров

Сообщений: 53

27.08.2017 в 01:00:36

MaSeVi, не, бурить ее точно не надо, она всего 90 в толщину :) Если только типа ниши из ГКЛ в половину высоты (или в полный рост) или накладной щит с "красивым" кабель-каналом. Я имел в виду может на таких стенах нельзя щит ставить. Типа стена "упала" и проводка рухнула вместе с ней.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16936

27.08.2017 в 01:12:12

Понь написал: MaSeVi, не, бурить ее точно не надо, она всего 90 в толщину :) Если только типа ниши из ГКЛ в половину высоты (или в полный рост) или накладной щит с "красивым" кабель-каналом. Я имел в виду может на таких стенах нельзя щит ставить. Типа стена "упала" и проводка рухнула вместе с ней. По узо в этажном - немного страшновато за кабель 6кв, особенно если на него еще ванную повесить (из кухни) (ну и + зарытый цоколь).

Понь, если стен у не «дергать», то ничего рухнет!) Можно ставить на таких стенах, накладной или встроенный на ГКЛ, как и писал выше...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Понь

Местный

Регистрация: 08.08.2017

Киров

Сообщений: 53

27.08.2017 в 01:19:48

Songo, там всего 31см самой стены. Вариант интересный, щит там на 24-36 модулей и в нижнем слаботочку развести :) но как, точнее куда, кабеля вести, в кабель канал под потолком и все равно в те же отверстия в стенах совать? :) Да, наверное это не текущий вариант. На будущее так сказать..

По УЗО - советуют взять хагер CD264J 63/0,03 АС (есть в леруа), типа оно тест обоих полярностей проходит. Условный полутип А я так понимаю.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

27.08.2017 в 01:48:15

Понь написал: точнее куда, кабеля вести, в кабель канал под потолком и все равно в те же отверстия в стенах совать? :) Да, наверное это не текущий вариант. На будущее так сказать..

Вот будете делать кап. ремонт, тогда и сделаете, а так смысла разводить срач в квартире нет. Работать и так всё будет и защита будет.

Понь написал: По УЗО - советуют взять хагер CD264J 63/0,03 АС

Хороший ВДТ и фирма хорошая.

0
Аватар пользователя
Понь

Местный

Регистрация: 08.08.2017

Киров

Сообщений: 53

27.08.2017 в 02:49:32

Songo, его как либо можно "сравнить" с легран 63/0,03 АС? Я так понимаю по сердечнику и постоянке они оба обычные АС, но проходят тест батарейкой в обоих полярностях (или некоторые партии из них) и можно брать как "альтернативу" типу А по цене?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16936

27.08.2017 в 10:35:11

Понь, Да берите Хагер и не парьтесь...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

27.08.2017 в 11:49:28

Понь написал: его как либо можно "сравнить" с легран 63/0,03 АС?

И то и то нормальное (кроме RX серии у Леграна), но я бы взял Хагер.

Понь написал: и можно брать как "альтернативу" типу А по цене?

Если денег не жалко, то можете взять А. Хагер сам по себе обычно дороже Леграна.

0
Аватар пользователя
Понь

Местный

Регистрация: 08.08.2017

Киров

Сообщений: 53

27.08.2017 в 12:04:10

Полный А от брендов 5-6 к в доставке - дороговато. А от иэк отговаривают (типа А), остановимся на хагер 63/0,03 АС. Как оно кстати с АВ иэк будет вместе.. ? :) а то уже успел купить АВ 16А. По идее можно попробовать в леруа сдать/обменять.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу