MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

24.08.2017 в 02:10:28

Понь написал: Хотя вроде как А надо бы

Здорово, но вовсе необязательно. Нет возможности приобрести, ничего страшного!))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Понь
Понь
Новичок

Регистрация: 08.08.2017

Киров

Сообщений: 53

24.08.2017 в 02:15:56

Ну иэк А на заказ-то привезут, 1200 примерно. Легран АС 63/0,03 просто в одном месте нашлось по 900 (вместо 1800), ликвидация походу. :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

24.08.2017 в 02:22:18

Понь написал: Легран АС 63/0,03 просто в одном месте нашлось по 900 (вместо 1800), ликвидация походу. :)

Смотря, что за место, уж больно цена "сладкая"))) Вы бы уточнили у вендора, является ли это "место" их дистрибьютором...

Понь написал: Ну иэк А на заказ-то привезут, 1200 примерно.

Ничего по поводу этого бренда не скажу, не работал и пока не планирую)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Понь
Понь
Новичок

Регистрация: 08.08.2017

Киров

Сообщений: 53

25.08.2017 в 15:42:00

По последний схеме получается еще неплохо бы на кабель 6 квадратов поставить противопожарное УЗО 63А/100мА? Т.к. он идет от этажного щитка до щитка на кухне и защищен только АВ.. Хоть в квартиру щиток "переноси" :)

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

26.08.2017 в 03:11:56

Понь написал: о последний схеме получается еще неплохо бы на кабель 6 квадратов поставить противопожарное УЗО 63А/100мА?

И без него можно прожить.

Понь написал: Хоть в квартиру щиток "переноси" :)

Хорошая идея и проводку всю по новой :).

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4661

26.08.2017 в 13:00:31

Понь написал: схема то что есть сейчас

Насколько я понимаю, в проекте было заложено АВ 40А на плиту, АВ 16А на свет и дифф 16/0.03 на розетки. Объединение света и розеток на АВ есть чья-то самодеятельность.

И дифф на розетки у вас типа А кстати. Его можете использовать для санузла, там у вас стиралка стоит. Если варочная не индукционнка, холодильник не инверторный и кондея нет, то на остальные линии можно ставить АС.

И да, перенос щитка в квартиру дело хорошее. В этажном можно будет оставить счетчик и селективное УЗО (или дифф) типа А.

0
Понь
Понь
Новичок

Регистрация: 08.08.2017

Киров

Сообщений: 53

26.08.2017 в 19:47:35

Songo, но тогда сам кабель будет защищен только по КЗ. Или допустим УЗО перекинуть в этажный, чтобы кабель и по КЗ и по утечке, а в кухонном только автоматы. TAB, да, так было задумано. видимо пока дом был новый и сырой где-то утечка шла, вот электрики и нашаманили.

Я понимаю что квартирный щиток это стильно, модно, молодежно :) вот только не понятно куда его ставить и самое главное как от него потом кабеля тянуть, панелька же. Пол трогать не хотелось, потолок не натяжной (жилая квартира). Только пихать в эти же каналы в стенах/пололке. Так почти тоже самое получается и на кухне все равно щиток разводить с 6 квадратов (допустим выдрать их из этажного и завернуть в квартирный щиток). Есть только одна стена из гипса м/д ванной/прихожей, над которой кабеля и заходят. Можно в ней дотащить по верху до кухни, но куда их потом деть :) вдоль стен под типа плинтуса. это надо 4 кабеля как минимум тащить в гофре. Не складывается у меня мозайка про внутренний щит без гемора и ломания стен :cool:

вариант когда оба узо в этажном ввод кабеля в квартиру и стена слева над которой входят кабели

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

27.08.2017 в 00:21:52

Понь написал: Или допустим УЗО перекинуть в этажный, чтобы кабель и по КЗ и по утечке, а в кухонном только автоматы.

Пусть ВДТ стоят в квартире, так проще включать их :).

0
Понь
Понь
Новичок

Регистрация: 08.08.2017

Киров

Сообщений: 53

27.08.2017 в 00:45:47

Songo, имеется в виду если они будут постоянно вылетать из-за утечек? Но в цоколе кухни, закрытом планкой это нисколько не легче :) Да и одно на розетки/свет в схеме выше все равно будет в этажном.

А что можете сказать по поводу квартирного щита? Его вообще можно вешать на некапитальные стены? Ее конечно нельзя перенести, но она же просто м/д полом и потолком поставлена, типа "в распор + штукатурка".

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

27.08.2017 в 00:50:46

Понь написал: Songo, имеется в виду если они будут постоянно вылетать из-за утечек? Но в цоколе кухни, закрытом планкой это нисколько не легче :) Да и одно на розетки/свет в схеме выше все равно будет в этажном. А что можете сказать по поводу квартирного щита? Его вообще можно ставить на некапитальные стены? Ее конечно нельзя перенести, но она же просто м/д полом и потолком поставлена, типа "в распор + штукатурка".

Понь, Если уверены, что ненесущая стена можно и в ней щит «забурить». Или немножечко нарастить ГКЛ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

27.08.2017 в 00:53:48

Понь написал: имеется в виду если они будут постоянно вылетать из-за утечек? Но в цоколе кухни, закрытом планкой это нисколько не легче :) Да и одно на розетки/свет в схеме выше все равно будет в этажном.

Тут как вам удобно.

Понь написал: А что можете сказать по поводу квартирного щита? Его вообще можно ставить на некапитальные стены? Ее конечно нельзя перенести, но она же просто м/д полом и потолком поставлена, типа "в распор + штукатурка".

Так можно повесить его на стену где у вас домофон. Но если вешать щит, то это переделка всей проводки, а это ремонт. Явно это не ваш вариант.

0