02.09.2017 в 16:24:04
Почему под 25? 5 квадратов, 8 ампер на квадрат, 40А. 32x1,13=36А держит нормально.
02.09.2017 в 18:25:10
Понь написал: Почему под 25? 5 квадратов, 8 ампер на квадрат, 40А. 32x1,13=36А держит нормально.
Есть таблички пуэ,а есть здравый смысл. 40А при открытом способе прокладки на бумаге,на практике вероятно будет меньше и зависит от разных условий. Так вот при больших нагрузках(близких к максимальным) кабель ваш будет неплохо греться под ав 32а,в то время как под ав 25а работать без напряга. Другое дело,что возможно максимальных нагрузок и не будет.
02.09.2017 в 20:07:31
Понь написал: Почему под 25? 5 квадратов, 8 ампер на квадрат, 40А. 32x1,13=36А держит нормально.
Понь,
Ставьте автоматы как в ПУЭ, ничего с кабелем не случится, он рассчитан если что на перегруз. И вам не надо, если 25А поставить, чтобы автомат постоянно нагрет был, несколько раз сработает, потом контакт хуже будет, и т.д.
03.09.2017 в 01:21:35
AlekSss
Норм 6ку под 32,недо 6ку под 25.
Да ладно, 6 можно и под 40 (если очень нужно), а недо под 32.
03.09.2017 в 09:23:35
Songo написал: Да ладно, 6 можно и под 40 (если очень нужно), а недо под 32.
Под ав 40а длительный допустимый ток может достигать 45а,в то время как автомат и не пикнет. По кз согласен ав отработает - так как оно идет от источника питания. Я говорил о перестраховке - возможно чуть излишней. В принципе пускай 32 воткнет не больше,а там можно посмотреть хорошо ли кабель будет себя чувствовать или придется номинал чуть занизить.
03.09.2017 в 16:53:53
Эмм.. Кабель недо 6 квадратов идет сейчас в штробе в стене в гофре вниз и к старой плите (фотка 2 стр), разворачтваю к кухонному щитку. Как он правильно д/б в стене? В гофре и сверху заштукатурить или его сразу в штукатурку прячут. Щиток накладной, т.е. внизу он из стены выходит и "открыто" идет к щитку.
03.09.2017 в 17:07:21
Понь написал: Как он правильно д/б в стене? В гофре и сверху заштукатурить или его сразу в штукатурку
Без разницы - как по нормам,так и по здравому смыслу его спокойно можно муровать без гофры. Просто без гофры под один кабель удобно делать тонкую штробу,глубиной примерно 1-1.5см и запихнуть кабель туда боком (под гофру штроба будет чуть глубже и шире). Даже если бокс накладной - выход кабеля лучше сделать изнутри ящика,а не снизу снаружи.
03.09.2017 в 17:29:26
Штроба уже была/есть. Изнутри ящика не выйдет, в этом месте посудомойка стоит, правее сырой угол, левее как раз щиток будет (в цоколе за укороченным шкафом). Только одна штроба, больше нет и не планируется, панелька же. Оставить в гофре на всякий случай и заштукатурить? Вдруг пмм разорвет и брызнет :)
03.09.2017 в 18:05:39
Понь, Если удобно оставляйте в гофре конечно (кабель типа ввг нг в двойной изоляции если эту самую изоляцию не повредить при монтаже спокойно должен пережить брызги или даже небольшое затопление - гофра кстати не всегда играет в плюс,ведь влага там может собираться и высыхать дольше). Все таки 21век на дворе - лучше все-таки фото показать наглядные,чем на словах объяснять
03.09.2017 в 18:15:34
Фото страшноватое. 6ка удлинена гильзами с пайкой и в термоусадке, чуть загнута за механизмом розетки и потом идет вниз. Слева дырка от соседких розеток, замажем.
Еще вопрос. Подрозетники ведь нельзя долбить в таких случаях (это ж на 4 сантиметра углубление)?
03.09.2017 в 21:34:00
Понь написал: Подрозетники ведь нельзя долбить в таких случаях
Толщина стены? Ну долбить не желательно, а высверлить алмазной коронкой без проблем.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.09.2017 в 22:49:02
megrad, стена 15 см. Высверлить буром по кругу и внутренности не допускается, т.е. это все же хуже чем коронкой? Тогда пусть в фартуке 1 розетка будет :) AlekSss, гофра от самого подрозетника, если только через него зальется. Ну тут смысл не поранить кабель, ведь он наружу потом выходит.
03.09.2017 в 23:05:19
Понь написал: Высверлить буром по кругу и внутренности не допускается
Допускается, главное сверлите отверстия как можно ближе друг к другу. Я отверстия для подрозетников режу 230 болгаркой с кожухом под пылесос, но это если подрозетников больше одного, под одиночные коронкой бурю.
Грубый, но справедливый
04.09.2017 в 00:57:56
Чето ссыкотно, итак эта штроба. Хоть и последний этаж и сверху только "холодный" этаж-чердак. Если нельзя - переживем, будет одна розетка в фартуке и пилот под мелочь с выключаталем (на ночь выключать и визуально видно лампочку).
04.09.2017 в 09:28:51
Понь написал: Еще вопрос. Подрозетники ведь нельзя долбить в таких случаях (это ж на 4 сантиметра углубление)?
Можно только аккуратно - круговым сверлением,а потом выбить внутри лопаткой. Если встретите арматуру ее не трогать - придется сместитьcz левее/правее/выше/Ниже.