09.08.2017 в 13:44:53
09.08.2017 в 14:26:47
Причиной это может быть сужение общего горизонтального участка. Причины могут быть разные, от отрицательного уклона до наплыва из шпаклёвки, которую выливали в канализацию маляры. Но саму проблему предупреждают ещё на стадии проектирования правильным размещением труб. Напрашивается старый вопрос: почему одни строят, получают деньги и уходят с концами, а другие вечно за ними расхлёбывают? Или первые стоили очень дешево, или им денег не заплатили?
09.08.2017 в 17:36:57
Канализацию почистили, вызывали профессиональную чистку - трубы чистые(((Почему вода не уходит вниз, а выходит в сторону и наверх...Раньше был трап Алькапласт "с шариками", шумел как буд-то стреляли, заменили трап и теперь новая загадка? Строили хорошо, деньги заплатили, а с душем засада.
09.08.2017 в 18:48:04
cineman написал: почему одни строят, получают деньги и уходят с концами, а другие вечно за ними расхлёбывают?
Закон жанра.
09.08.2017 в 20:30:16
Юли, Не сантехник. Плиточник. Но очень похоже что труба 50 входит в 100 в нижней части. И + выход унитаза с 100 канальи под прямым углом. Предположу что высоты уклона слива не хватало. Вход в основной слив канальи завышен или невозможно было сделать ниже. У Вас между душевой и комнатой с унитазом уровень пола имеет разницу по высоте ? Или Вы просили в 0.
09.08.2017 в 23:36:21
Юли, через плитку не видно естественно, единственное, что можно уверенно сказать трап хороший, все дело в кривой сборке канализации, видео мало что дает, нужны фото до плитки
09.08.2017 в 23:42:33
Канализация через тройники с унитазом и ванной и другими приборами, ничего не переливается, к слову: надо проверять на этапе как на фото. А не когда плитка.
Вправо труба 50 - к трапам. Еще раз: трапы абсолютно нормальные!
10.08.2017 в 09:48:57
Прошлой зимой был пациент, у которого между трапом и стояком был участок с отрицательным уклоном. Найти удалось с помощью дешевого эндоскопа, что включается в ЮСБ порт и опознаётся как веб-камера. Попробуйте просмотреть Ваше хозяйство такой камерой. Хорошо бы записать результат.
10.08.2017 в 15:12:41
cineman, вы про то, что нашли , пишите как будо исправили этим, ну удалось найти и что дальше? Там без ендоскопа видно, отводы прямые повороты. С косыми отводами, фото выше, затвор в трапе едва заметно колышется при сливе унитаза, могу видео показать. Уклон, важен безусловно, если его нет, будут очень быстро отложения, но это другое. Одно другому не мешает :)
10.08.2017 в 19:05:35
Спасибо всем!!! Т.е. без вскрытия не опредиллить :help
10.08.2017 в 20:24:27
master.msk написал: cineman, вы про то, что нашли , пишите как будо исправили этим
Исправили - установили сухой сифон в трап вместо мокрого. Заполненный водой участок лежака по инерции высасывал воду из мокрого затвора. В данном случае прозвучало - частный дом. Стоит выяснить, собрана канализация в толще стяжки или под перекрытием.
10.08.2017 в 20:24:33
Юли, определять смысла нет, переделать без вскрытия нельзя, пора уже взглянуть правде в глаза
10.08.2017 в 20:27:37
cineman, в стяжке думаю, под перекрытие сложно, если сделать нормально не смогли - значит не слелали, что за мастера такие, что им трап Теце не устроил, т.е совсем никакие мастера, все знают, что трапы нормальнын вполне
10.08.2017 в 21:19:46
master.msk написал: в стяжке думаю,
Тогда нужно выяснить, что лежит под перекрытием. Вдруг можно собрать там, не разрушая плитку.
10.08.2017 в 22:52:14
И раз - тут один блоггер недавно один писал, что норм в России нет как ставить, мозгов тоже явно нет, явно нормы нужны на всякий закрут гайки...
memoria damnata написал: Но очень похоже что труба 50 входит в 100 в нижней части.
И два -
memoria damnata написал: И + выход унитаза с 100 канальи под прямым углом.
У нас свои муки, но у вас любовь к прямым тройникам очень сильная...
master.msk написал: ничего не переливается, к слову:
И не может.И даже срыва гидразатвора при этой разводке не будет никогда.
master.msk написал: Еще раз: трапы абсолютно нормальные!
Все трапы нормальные, абсолютно все... У нас унитаз всегда имеет отдельный ввод от других в стояк, поэтому все...
Юли написал: В частном доме есть проблема - не можем решить, прошу помощи,
Чтобы не ломать пол - раздолбать где стояк возле инталляции и поверх единственного тройника на всю канализацию санузла/в частном доме...идиоты.../ установить отдельный на инсталляцию. И проблемы больше не будет... Вентиляция стояка как решена - вакуумный или на крышу?
Баш майсторът
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу