Ох! Не советую "попутку". Лучше тупиковую.
20.08.2017 в 17:50:41
Ох! Не советую "попутку". Лучше тупиковую.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
20.08.2017 в 20:14:44
Всем спасибо от души!
Inch1964 написал: Ох! Не советую "попутку". Лучше тупиковую.
Inch1964,если я соберу 2х-трубную с 25-ой трубы-будет-ли нормально фунциклировать?
21.08.2017 в 08:24:55
Bluuurghman написал: если я соберу 2х-трубную с 25-ой трубы-будет-ли нормально фунциклировать?
Только "тупиковую", но не "попутную".
Приемлемо, "как у большинства" - будет (режим котла примерно 70/50). Если хотите, чтобы хорошо, нужно добавить 4-8 метров трубы ПП32мм (режим котла 70/60). Ведь котел, насколько предполагаю, у Вас неконденсационный? Какой котел или какой насос установлен знаете?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
21.08.2017 в 09:48:04
Bluuurghman, один из предлагаемых вариантов схемы:

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
21.08.2017 в 14:13:16
Хочу напомнить, что дровяные дома страдают свищами, из которых дует холодный воздух. У меня было два объекта из бревна, на которых полностью перекрыли термоголовкой тупиковый радиатор, одна из труб которого оказалась напротив такого свища. Дело было скрыто вагонкой, потому никто не видел того места между брёвен, которое было покрыто льдом. Тихельман при близком расположении труб несколько защищён от такого замерзания. Подобных фокусов можно ждать для труб, проложенных под дверными проёмами. Не нужно бояться Тихельмана. Нужно бояться шаровых кранов на радиаторах. Зимой страшно тупые и упрямые люди сварили из PPRC под перекрытием вот такого Тихельмана. И не потребовалось балансировки вообще. А всё потому, что были использованы панельные радиаторы с донным подключением, у которых установлена заводская преднастройка.

21.08.2017 в 14:13:59
Хочу напомнить, что дровяные дома страдают свищами, из которых дует холодный воздух. У меня было два объекта из бревна, на которых полностью перекрыли термоголовкой тупиковый радиатор, одна из труб которого оказалась напротив такого свища. Дело было скрыто вагонкой, потому никто не видел того места между брёвен, которое было покрыто льдом. Тихельман при близком расположении труб несколько защищён от такого замерзания. Подобных фокусов можно ждать для труб, проложенных под дверными проёмами. Не нужно бояться Тихельмана. Нужно бояться шаровых кранов на радиаторах. Зимой страшно тупые и упрямые люди сварили из PPRC под перекрытием вот такого Тихельмана. И не потребовалось балансировки вообще. А всё потому, что были использованы панельные радиаторы с донным подключением, у которых установлена заводская преднастройка.

21.08.2017 в 16:21:11
cineman написал: И не потребовалось балансировки вообще. А всё потому, что были использованы панельные радиаторы с донным подключением, у которых установлена заводская преднастройка.
Любая двухтрубная система, включая коллекторно-лучевую, требует балансировки. При гидравлическом расчете значения настроек балансировочной арматуры рассчитываются заранее. Поэтому балансировка не нужна, а нужно только выставить настройки балансировочной арматуры в заранее рассчитанные положения.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
14.09.2017 в 20:13:05
Всем от всей души огромное СПАСИБО!Веранду утеплил,каныгу-воду-отопление сделал,ванна-унитаз-титан-стиралка(поставил на всякий случай на резиновые ножки) работает,осталась только внутренняя отделка. :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.