Macsergey написал: Автомата на 40А думаю не хватит, если все включить что есть суммарно выходит чуть меньше 40

Хватит, но ....

Macsergey написал: подскажите тогда, есть необходимость ставить двухполюсной автомат или однополюсного достаточно?

.... Функция вашего общего автомата в квартирном щите - отключение этого щита на случай ремонта, а не защиты каких то линий. Для защиты вводного кабеля, у вас в этажном щите стоит защитное устройство на 50А. Линии в квартире у вас защищают автоматы на этих линия. Исходя из этого, логично в квартирном щите в роли общего отключающего устройства поставить ВН 63А 2п, так как при ремонте щита, лучше отключать оба провода, ибо в случае форс-мажорных ситуаций, по второму проводу (N) может прийти L. p.s. Плодить 3-4 ВА до абонентских автоматов не вижу смысла. Будете потом в случае КЗ бегать их включать, за селективность нужно бороться, ибо это удобно, когда она есть.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

20.08.2017 в 11:47:33

В подъезде стоит диффавтомат, и пусть себе стоит и срабатывает при превышении тока. В квартире достаточно ограничить ток по отдельным линиям, поставив нормальные брендовые модули. ВН в квартире тоже можно оставить. По схеме: я бы узо применил 63-амперные и свет тоже внёс бы под узо. И не совсем понятен выбор характеристик автоматов. Если на свет В, то почему на розетки С и наоборот: если на розетки С, то почему на свет В.

0

Вечный студент

Macsergey
Macsergey
Новичок

Регистрация: 19.08.2017

Москва

Сообщений: 37

20.08.2017 в 12:32:21

MrGalaxy, C6 стоил в болеечем 2 раза больше B6, где я их покупал.
Какой смысл в 63А УЗО, если на этих линиях автоматы на 32А максимум?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.08.2017 в 12:40:46

Radio написал:

Rumato написал: В квартирном щите, перед реле напряжения поставьте автомат 40А.

Зачем, если на вводе 50А стоит? :)

Radio, Затем что УЗО на 40А. И данной мощности на однушку хватит за глаза.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

20.08.2017 в 13:04:04

Macsergey написал: Какой смысл в 63А УЗО, если на этих линиях автоматы на 32А максимум?

На плиту хватит и 40А, но если цена одинаковая, то лучше 63А. А вот там где у вас 3 автомата на 16А, это уже 16х3=48А, а ВДТ у вас на 40А, посиму его надо заменить на 63А.

Rumato написал: И данной мощности на однушку хватит за глаза.

А зачем себя искусственно ограничивать, если застройщик дал столько?

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

20.08.2017 в 13:30:37

Macsergey написал: MrGalaxy, C6 стоил в болеечем 2 раза больше B6, где я их покупал.

Macsergey, обычно наоборот, "В" дороже. Впрочем, не настолько, чтобы цена при таком кол-ве автоматов была бы определяющим критерием.

на этих линиях автоматы на 32А максимум

И это пишет выпускник МЭИ. :) Посчитайте внимательней.

0

Вечный студент

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.08.2017 в 14:58:23

Songo написал: А вот там где у вас 3 автомата на 16А, это уже 16х3=48А, а ВДТ у вас на 40А, посиму его надо заменить на 63А.

И это пишет профессиональный электрик :)

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

20.08.2017 в 15:38:36

ebf написал: И это пишет профессиональный электрик :)

А что я не так считаю? На вводе стоит 50А АВДТ, в домашнем щите ВДТ 40А и после него ВА суммой в 48А, получается, что ВДТ на 40А ничем не защищён. Тут или ставить в домашнем щите ВА 40А в место ВН 63А, или ВДТ менять на 63А. Лично я за второй вариант.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.08.2017 в 15:44:08

Songo написал: А что я не так считаю?

Да всё :)

Songo написал: На вводе стоит 50А АВДТ, в домашнем щите ВДТ 40А и после него ВА суммой в 48А, получается, что ВДТ на 40А ничем не защищён.

Да всё защищенно ,как бы вы не суммировали эти АВ .Даже если вы сумеете прокачать все эти 3 АВ по максимуму, одновременно, что просто из области фантастики, УЗО 40А НИЧЕГО НЕ БУДЕТ :)

0
Macsergey
Macsergey
Новичок

Регистрация: 19.08.2017

Москва

Сообщений: 37

20.08.2017 в 15:45:44

подскажите ещё по Реле напряжения и тока. Напряжение я ограничел в пределах 200—240в — это правильные значения? Нужно ли выставлять ограничения по току отличное от максимального 63А, например 40А?

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

20.08.2017 в 15:55:09

Macsergey написал: подскажите ещё по Реле напряжения и тока. Напряжение я ограничел в пределах 200—240в — это правильные значения?

Macsergey, нет конечно. Даже если номиналом считать 220 В, то напряжение имеет право изменяться от 198 до 242 В. А сейчас номиналом является 230 В. Прибавьте 10% в одну и другую сторону, возьмите небольшой запас и выставляйте.