День добрый.

Тупой вопрос - бывают неразъемные косые фильтра грубой очистки?
Горячей воды нет, еще и холодная стала еле идти.
Грешу на фильтр тонкой очистки honeywell f06, но его колбу снять это реально проблема через лючок. Оба фильтра не мыл года два.(принимаю все тапки в мою сторону)
Решил сначала проверить фильтр грубой очистки и не смог его разобрать, силу прикладывать боюсь снесу еще что, понятно прикипело но блин визуально вообще как будто он неразъемный??? Есть такие вообще в природе?

Посоветовали wdшкой его пшикнуть, тогда воде как разойдется.

alex_st написал:
Решил сначала проверить фильтр грубой очистки и не смог его разобрать, силу прикладывать боюсь снесу еще что, понятно прикипело но блин визуально вообще как будто он неразъемный??? Есть такие вообще в природе?

Не надо бояться, сами боитесь - приглашайте специалиста, он обычно знает что делать. В природе таких навалом, можно и целиком заменить.

alex_st написал:
Посоветовали wdшкой его пшикнуть, тогда воде как разойдется.

Ну так попробуйте.

А вообще одним ключём держим фильтром, другой на пробку, ставим ключи так, что бы тянуть к друг другу для откручивания, тогда всё усилие будет на фильтр и не свернёте сам фильтр с трубы.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

alex_st написал:
понятно прикипело

Часто на заводе очень хорошо закручивают. Перед установкой его надо разбирать-собирать, чтобы легко откручивался. В своё время на одной серии это было сложной задачей.

Регистрация: 18.12.2013 Владивосток Сообщений: 94

Парни спасибо за советы, буду пробовать.

Клеймо кстати никто не узнал.

Регистрация: 18.12.2013 Владивосток Сообщений: 94

Разобрал эту хрень наконец, подлез как гинеколог буквой зю двумя ключами...
Камней нет, а вот ржи нормально. Зубная щетка справилась но лучше не стало.
Виноват всеже грязевик honeywell (с зеленой крышкой который) - но тут уже профессиональный только гинеколог поможет колбу снять или ломать до низу короб...

Буду благодарен за идеи как попробовать снять колбу, плитку пилить или снимать не охота.
К колбе фильтра могу подлезть только одной рукой...

Регистрация: 18.12.2013 Владивосток Сообщений: 94

Может херню какую залить от засоров через косой фильтр грубой очистки?

alex_st написал:
Виноват всеже грязевик honeywell (с зеленой крышкой который) - но тут уже профессиональный только гинеколог поможет колбу снять или ломать до низу короб...

А он разве не накидными гайми прикручен, открутите эти гайки и извлеките целиком, а дальше разберётесь с колбой или заменой.

alex_st написал:
Может херню какую залить от засоров через косой фильтр грубой очистки?

Херня может кончится отравлением. Вероятно можно попробовать лимонную кислоту или уксус, но вероятно лучше всё же на снятом устройстве.

Регистрация: 18.12.2013 Владивосток Сообщений: 94

ser000,
Да видимо так проще будет, хоть и подлезть к правой сложновато.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Что это у вас там за фитинг с трубами?

Регистрация: 18.12.2013 Владивосток Сообщений: 94

разводка на ванную и кухню.

Походу там все на фумке и белом силиконе. Интересно, на фига ставить самопромывной фильтр на полу, чтобы им ни когда не пользоваться? Он хоть на слив подключен? Если это холодный с прозрачной колбой? То судя по цвету он забит напрочь ржавчиной.
Скидывайте накидывать гайки и мойте.может сетку придется менять.

Hitgher написал:
Скидывайте накидывать гайки и мойте.может сетку придется менять.

Возможно лучше будет поступить радикально и после того как скинуть гайки и извлечь от туда фильтр просто поставить туда трубу с резьбами с двух сторон.

Регистрация: 18.12.2013 Владивосток Сообщений: 94

Починил даже разбирать не надо. Надеюсь кому поможет тоже.

Включил промывку фильтра, закрыл стояк, завоздушил систему и открыл стояк - ударная волна с пузырями промыла все за раз.
Повторил на всякий...

Всем спасибо за помощь!