На кухне для варочной панели и духовки имеется 3-х фазное подключение. Кабель состоит из 5 жил сечением 4 кв.мм. На щитке на этом кабеле установлен автомат АД2-63 С25 (см. фото). Но... подключаться к этой линии будут раздельно варочная и духовка в одно-фазном исполнении. Мощность духовки 3200Вт, а мощность индукционной варочной 2-конфорочной панели 3700Вт.

Планирую в щитке заменить автомат АД2-63 С25 на два дифавтомата типа С16 с тем, чтобы подключить варочную и духовку на отдельные фазы. Верно ли такое решение ?

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

18.09.2017 в 16:32:54

alex, Мощность потребления духовки - на пределе для С16, а варочной даже превышает. Нужно ставить автоматы С25 (лучше В25). И подключать через розетка-вилка с током не менее 32 А. Два дифа- перебор, ну разве если есть неприкаянные. Достаточно одного УЗО 40 А 30 мА (электромеханического) и после него 2 АВ. Поскольку уже есть 1 АД2-63 С25 30мА то можно его оставить на 1 потребителя и для второго добавить либо такой же либо 1 узо и 1 АВ.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

18.09.2017 в 16:37:30

Микитович написал: подключать через розетка-вилка с током не менее 32 А

Задумался :cool: для варочной конечно пройдёт , но вот для духовки ... :eek: И

alex написал: 4 кв.мм

не возбуждает , а может там нормальные 4 мм2 :confused:

0

И это пройдёт ...

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

18.09.2017 в 16:47:03

alex написал: На кухне для варочной панели и духовки имеется 3-х фазное подключение. Кабель состоит из 5 жил сечением 4 кв.мм. На щитке на этом кабеле установлен автомат АД2-63 С25 (см. фото). Но... подключаться к этой линии будут раздельно варочная и духовка в одно-фазном исполнении. Мощность духовки 3200Вт, а мощность индукционной варочной 2-конфорочной панели 3700Вт.

Планирую в щитке заменить автомат АД2-63 С25 на два дифавтомата типа С16 с тем, чтобы подключить варочную и духовку на отдельные фазы. Верно ли такое решение ?

В каждой групповой линии должен быть СВОЙ PE-проводник. 5-ти жил не хватит.

0
`alex`
`alex`
Местный

Регистрация: 08.12.2010

Киев

Сообщений: 112

18.09.2017 в 16:49:34

Микитович написал: alex, Мощность потребления духовки - на пределе для С16, а варочной даже превышает. Нужно ставить автоматы С25 (лучше В25). И подключать через розетка-вилка с током не менее 32 А. Два дифа- перебор, ну разве если есть неприкаянные. Достаточно одного УЗО 40 А 30 мА (электромеханического) и после него 2 АВ. Поскольку уже есть 1 АД2-63 С25 30мА то можно его оставить на 1 потребителя и для второго добавить либо такой же либо 1 узо и 1 АВ.

Микитович,

  • "автоматы С25 (лучше В25)" - тут я кажется понял
  • "через розетка-вилка с током не менее 32 А" - розетки сейчас никакой нет, вместо нее я в коробочке установил клемник на 5 линий, который расположил на стене напротив соседней кухонной секции ниже уровня столешницы.
  • "Два дифа- перебор, ну разве если есть неприкаянные" - это не совсем понял. типа так дороже ?
  • "Поскольку уже есть 1 АД2-63 С25 30мА то можно его оставить на 1 потребителя" - а как его оставить для одного, если у него "рубильничек" строенный ? Выключает сразу все три фазы.
0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.09.2017 в 16:51:10

alex написал: Мощность духовки 3200Вт, а мощность индукционной варочной 2-конфорочной панели 3700Вт.

Модель укажите и фото клемника в студию.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

`alex`
`alex`
Местный

Регистрация: 08.12.2010

Киев

Сообщений: 112

18.09.2017 в 16:52:39

serj12,
4 кв.мм "не возбуждает , а может там нормальные 4 мм2"

Пожалуйста, выражайтесь чуточку яснее. Я не электрик - понимаю не весь "электрический" жаргон... :)

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

18.09.2017 в 16:53:21

serj12 написал: но вот для духовки

Духовка с СВЧ (LG MP-9483), потребление в максимальном режиме Комби 2800 Вт. Штатные провод 1,5 кв. и вилка 16А. У ТС. 3200/220= 14,5 А. Все зависит от конструкции и места подключения.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.09.2017 в 16:54:19

Микитович написал: Штатные провод 1,5 кв. и вилка 16А.

Вы питающий шнур с линией не путайте.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

`alex`
`alex`
Местный

Регистрация: 08.12.2010

Киев

Сообщений: 112

18.09.2017 в 16:58:47

megrad,

духовка: ссылка варка: ссылка клемник - похож на вот такой:

0
`alex`
`alex`
Местный

Регистрация: 08.12.2010

Киев

Сообщений: 112

18.09.2017 в 17:04:26

СтранникXXI,

В каждой групповой линии должен быть СВОЙ PE-проводник. 5-ти жил не хватит.

а если в качестве PE применить один, остающийся свободным, фазовый провод ?

0