СтранникXXI написал: И без распараллеливания все по нагрузке все проходит "со свистом".
Да, я тоже немного притормозил. ПРИЗНАЮ.
20.09.2017 в 11:52:52
СтранникXXI написал: И без распараллеливания все по нагрузке все проходит "со свистом".
Да, я тоже немного притормозил. ПРИЗНАЮ.
22.09.2017 в 07:08:59
СтранникXXI, Микитович
alex, общий вывод - не заморачивайтесь, оставляйте как есть, только отключите "лишнюю" фазу от дифа с 2-х сторон. С клеммника отдельно запитывайте ДШ и ВП.
принято. :applause:
23.09.2017 в 14:34:22
alexнаписал: на два дифавтомата
Дифавтоматы не относятся к лучшим решениям! .
alexнаписал: Верно ли такое решение ?
НЕТ!
НЕ получится сделать защиту от некоторых АВАРИЙ! .
alexнаписал: клемник - похож на вот такой
В данном случае плохой! .
alexнаписал: а если в качестве PE применить один, остающийся свободным, фазовый провод ?
Все равно НЕ получится сделать защиту от некоторых АВАРИЙ!
Сам по себе РЕ НЕ обеспечивает в полной мере безопасность так как при некоторых АВАРИЯХ из защитника меняется на УБИЙЦУ и только надлежащее защитное отключение может защитить при части некоторых АВАРИЙ от ПОРАЖЕНИЯ электрическим током!
Я, когда при трехфазном вводе не сделали групповую линию для духовки, в щите добавляю 2 АВ В16 и на конце пяти жильного кабеля ставлю 2 ВДТ 10 мА 25А.
Пока писал похоже придумал для Вашего случая чуть хуже по безопасности, но существенно менее трудоемкий и немного дешевле вариант, но нужно проверить на работоспособность.
Все остальные предложенные Вам решения хуже обеспечивают электро/пожаро безопасность!
Про всё указанное неоднократно, подробно, по некоторым позициям подробней всех на просторах Русскоязычного интернета, в том числе на этом форуме, разъяснял с цитированием здравомыслящих пунктов нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, здравомыслящей поясняющей информации производителей, своими словами, с поясняющими картинками, фото.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
23.09.2017 в 16:53:21
Если бы предыдущий оратор относился к здравомыслящим поситителям форума - было бы совсем хорошо. :)
24.09.2017 в 20:08:30
"Ну, начинается..." (С)
24.09.2017 в 22:48:05
Посититель написал: Я, когда при трехфазном вводе не сделали групповую линию для духовки, в щите добавляю 2 АВ В16 и на конце пяти жильного кабеля ставлю 2 ВДТ 10 мА 25А.
Ну, а как быть с плитой? И что это за здравомыслящие суждения? Колитесь, товарищ, колитесь, не стесняйтесь. Форум не прокуратура. :a . Так может возле каждого потребителя ставить щиток с АВДТ, ну по бедности с УЗО ??? И даже возле лампочек или выключателей. Ну а вдруг...
24.09.2017 в 22:51:33
Микитович написал:
Посититель написал: Я, когда при трехфазном вводе не сделали групповую линию для духовки, в щите добавляю 2 АВ В16 и на конце пяти жильного кабеля ставлю 2 ВДТ 10 мА 25А.
Ну, а как быть с плитой? И что это за здравомыслящие суждения? Колитесь, товарищ, колитесь, не стесняйтесь. Форум не прокуратура. :a . Так может возле каждого потребителя ставить щиток с АВДТ, ну по бедности с УЗО ??? И даже возле лампочек или выключателей. Ну а вдруг...
Микитович, Вы практически ,начали говорить с сами собой :)
24.09.2017 в 23:02:18
ebf, Ну-у, вообще то, с умным человеком пообщаешься глядишь и кругозор раздвинется. :flirt А если по факту. Увидев подобное решение Поситителя решил развить идею. И что мы получили? Или Вам самому так нравятся
Посититель написал: цитированием здравомыслящих пунктов нормативов
В данной ситуации нет необходимости на х.. нитки наматывать.
24.09.2017 в 23:08:41
Микитович, Я когда читаю Посетителя ,представляю, некоего человека, который находится в астрале :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу