vladimir_17
vladimir_17
Новичок

Регистрация: 01.09.2017

Москва

Сообщений: 27

10.11.2017 в 15:45:20

alx220 написал:

vladimir_17 написал: кондицилонеры УЗО не надо

Надо. Ставьте еще одно УЗО.

Водонагреватели какой мощности и какой кабель на них?

alx220,

вроде несколько человек разом написали что УЗо для кондеев не нужно...

Водонагрватели 6кв, кабель ввгнг 3х6

0
vladimir_17
vladimir_17
Новичок

Регистрация: 01.09.2017

Москва

Сообщений: 27

10.11.2017 в 15:57:50

Еще раз все перечитал и добавил для 3-х кондеев одно УЗО тип А 63А 30мА, еще надо что-то править?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5733

10.11.2017 в 16:03:20

vladimir_17 написал: Еще раз все перечитал и добавил для 3-х кондеев одно УЗО тип А 63А 30мА, еще надо что-то править?

vladimir_17, если уж так хотите ставить кондеи под УЗО (в Ваших условиях смысла особого в этом не вижу), его можно взять на 40А, это будет ощутимо дешевле чем на 63А, если "буржуйские".

0
vladimir_17
vladimir_17
Новичок

Регистрация: 01.09.2017

Москва

Сообщений: 27

10.11.2017 в 16:08:40

СтранникXXI написал: vladimir_17, если уж так хотите ставить кондеи под УЗО (в Ваших условиях смысла особого в этом не вижу), его можно взять на 40А, это будет ощутимо дешевле чем на 63А, если "буржуйские".

спасибо сделаю тогда на 40А, хотел все АББ ставить, автоматы серии S, а на дифы только DSH хватает

0
vladimir_17
vladimir_17
Новичок

Регистрация: 01.09.2017

Москва

Сообщений: 27

10.11.2017 в 16:43:31

vladimir_17 написал: vladimir_17, если уж так хотите ставить кондеи под УЗО (в Ваших условиях смысла особого в этом не вижу), его можно взять на 40А, это будет ощутимо дешевле чем на 63А, если "буржуйские".

спасибо сделаю тогда на 40А, хотел все АББ ставить, автоматы серии S, а на дифы только DSH хватает

А разве номинал УЗО не должен быть больше или равен вводному автомату, так как он 63А, то у УЗО 40А ставить нельзя?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5733

10.11.2017 в 17:49:39

vladimir_17 написал:

vladimir_17 написал: vladimir_17, если уж так хотите ставить кондеи под УЗО (в Ваших условиях смысла особого в этом не вижу), его можно взять на 40А, это будет ощутимо дешевле чем на 63А, если "буржуйские".

спасибо сделаю тогда на 40А, хотел все АББ ставить, автоматы серии S, а на дифы только DSH хватает

А разве номинал УЗО не должен быть больше или равен вводному автомату, так как он 63А, то у УЗО 40А ставить нельзя?

vladimir_17,не заморачивайтесь, в Вашем случае УЗО на 40А ставить МОЖНО.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4647

10.11.2017 в 21:59:10

vladimir_17 написал: вроде несколько человек разом написали что УЗо для кондеев не нужно...

Если в этажном щите стоит УЗО 100 мА тип А, то в квартирном щите УЗО на кондеи не нужно.

0
vladimir_17
vladimir_17
Новичок

Регистрация: 01.09.2017

Москва

Сообщений: 27

10.11.2017 в 22:04:23

TAB написал:

vladimir_17 написал: вроде несколько человек разом написали что УЗо для кондеев не нужно...

Если в этажном щите стоит УЗО 100 мА тип А, то в квартирном щите УЗО на кондеи не нужно.

TAB, в квартирном есть, толи общее УЗО, толи даже дифф, 50А и 100МА

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.11.2017 в 22:05:33

vladimir_17, это селективный диф .

0

Грубый, но справедливый

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4647

10.11.2017 в 22:55:17

vladimir_17, да, это похоже на селективный дифф. В принципе, то что нужно, однако какого он типа (А или АС) для меня загадка.

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

10.11.2017 в 23:43:36

TAB написал: Если в этажном щите стоит УЗО 100 мА тип А, то в квартирном щите УЗО на кондеи не нужно.

УЗО на 100 мА не защищает от поражения электрическим током. Эта тема уже обсуждалось не раз.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу