TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4650

30.10.2017 в 21:10:51

vladimir_17

делать их двухполюсными и все равно под свое УЗО?

Они у вас не под своим УЗО, насколько я понимаю. У них общее УЗО со светом. Которое, кстати, должно быть типа А.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

30.10.2017 в 21:14:06

TAB написал: должно быть типа А

Для освещения ?

0

Грубый, но справедливый

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4650

30.10.2017 в 21:16:38

Vadim 161 Ессно для кондеев. Они как пить дать инверторные.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

30.10.2017 в 21:16:48

TAB написал: vladimir_17

делать их двухполюсными и все равно под свое УЗО?

Они у вас не под своим УЗО, насколько я понимаю. У них общее УЗО со светом. Которое, кстати, должно быть типа А.

TAB, С какой стати определение «должно быть»?…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4650

30.10.2017 в 21:19:09

MaSeVi написал: С какой стати определение «должно быть»?…

Я сказал. Что за дурацкие вопросы?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

30.10.2017 в 21:20:51

TAB, Быть у может у Вас соответствующие советы?)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

30.10.2017 в 21:22:05

TAB, вот как часто вы трогаете свой(и) кондиционер(ы) ? Я например и не припомню когда я к ним прикасался. Соответственно им вполне бы подошло УЗО типа АС, не так ли ? :)

0

Грубый, но справедливый

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4650

30.10.2017 в 21:30:59

Vadim 161 написал: Я например и не припомню когда я к нему прикасался. Соответственно ему вполне бы подошло УЗО типа АС, не так ли ?

Не так, поскольку логическая связь здесь отсутствует. Ежели вы к нему не прикасаетесь (что действительно так), то это означает лишь, что дифференциальной защиты от прикосновения на этой линии не требуется и ставить УЗО на 30 мА здесь нужды нет. Я кстати, так и сделал у себя в проекте.

А что касается функции защиты от возгорания, то тип АС для инверторной техники реализует ее лишь частично.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

30.10.2017 в 22:42:51

Vadim 161 написал: Соответственно им вполне бы подошло УЗО типа АС, не так ли ?

собственно им вообще УЗО тут не требуется

0
vladimir_17
vladimir_17
Новичок

Регистрация: 01.09.2017

Москва

Сообщений: 27

10.11.2017 в 14:24:14

Добрый день!

И в третий раз ходил старик к морю ;)

Вроде все разумные комментарии учел и получилось что-то среднее, диффы на то что очень хочу, остальное под 2 УЗО раскидал, на кондицилонеры УЗО не надо, но по совету TAB сделал под них 2-х полюсные автоматы.

Можете подсказать все ок теперь?

Комменты к схеме: Дифы: оранжевым диффы на 32А,желтым на 16А, зеленым на 10А Все остальные номиналы подписал

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

10.11.2017 в 14:42:06

vladimir_17 написал: кондицилонеры УЗО не надо

Надо. Ставьте еще одно УЗО.

Водонагреватели какой мощности и какой кабель на них?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.