30.10.2017 в 18:10:49
Собрал еще раз все комментарии и понял что в щиток 36 все равно не влезаю. Взял щиток на 54 модуля и тогда решил добавить побольше диффов. Можете еще раз покритиковать?
вопросы:
Комменты к схеме:
30.10.2017 в 18:21:42
vladimir_17, у Вас изначально была более надежная схема и дешевле, лучше её и делайте, не слушайте никого
30.10.2017 в 18:54:37
vladimir_17, Куда Вам столько диффов??))) 3-4 УЗО и под них АВ...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.10.2017 в 19:03:13
vladimir_17 написал: автоматы от кондеев (все таки они подключаются не через розетки, а через клеммы) запихнул под УЗО, но оставил однополюсными, так нормально или делать 2-х полюсными?
Делать двухполюсными. И щит взять на 72 места.
30.10.2017 в 19:42:10
TAB написал:
vladimir_17 написал: автоматы от кондеев (все таки они подключаются не через розетки, а через клеммы) запихнул под УЗО, но оставил однополюсными, так нормально или делать 2-х полюсными?
Делать двухполюсными. И щит взять на 72 места.
TAB, делать их двухполюсными и все равно под свое УЗО?
30.10.2017 в 20:14:44
vladimir_17 написал: делать их двухполюсными и все равно под свое УЗО?
ставьте тогда уж на все линии дифы, проще в щите разводить будет (не нужны нулёвые шинки, и всё собирается красиво гребенками)
30.10.2017 в 21:10:51
vladimir_17
делать их двухполюсными и все равно под свое УЗО?
Они у вас не под своим УЗО, насколько я понимаю. У них общее УЗО со светом. Которое, кстати, должно быть типа А.
30.10.2017 в 21:16:38
Vadim 161 Ессно для кондеев. Они как пить дать инверторные.
30.10.2017 в 21:16:48
TAB написал: vladimir_17
делать их двухполюсными и все равно под свое УЗО?
Они у вас не под своим УЗО, насколько я понимаю. У них общее УЗО со светом. Которое, кстати, должно быть типа А.
TAB, С какой стати определение «должно быть»?…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.10.2017 в 21:19:09
MaSeVi написал: С какой стати определение «должно быть»?…
Я сказал. Что за дурацкие вопросы?
30.10.2017 в 21:20:51
TAB, Быть у может у Вас соответствующие советы?)))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.10.2017 в 21:22:05
TAB, вот как часто вы трогаете свой(и) кондиционер(ы) ? Я например и не припомню когда я к ним прикасался. Соответственно им вполне бы подошло УЗО типа АС, не так ли ? :)
Грубый, но справедливый
30.10.2017 в 21:30:59
Vadim 161 написал: Я например и не припомню когда я к нему прикасался. Соответственно ему вполне бы подошло УЗО типа АС, не так ли ?
Не так, поскольку логическая связь здесь отсутствует. Ежели вы к нему не прикасаетесь (что действительно так), то это означает лишь, что дифференциальной защиты от прикосновения на этой линии не требуется и ставить УЗО на 30 мА здесь нужды нет. Я кстати, так и сделал у себя в проекте.
А что касается функции защиты от возгорания, то тип АС для инверторной техники реализует ее лишь частично.
30.10.2017 в 22:42:51
Vadim 161 написал: Соответственно им вполне бы подошло УЗО типа АС, не так ли ?
собственно им вообще УЗО тут не требуется