30.10.2017 в 18:10:49

Собрал еще раз все комментарии и понял что в щиток 36 все равно не влезаю. Взял щиток на 54 модуля и тогда решил добавить побольше диффов. Можете еще раз покритиковать?

вопросы:

  • советовали автоматы для света убрать под УЗО (сделал, ванну на 10мА, а остальные на 30мА), так правильно?
  • автоматы от кондеев (все таки они подключаются не через розетки, а через клеммы) запихнул под УЗО, но оставил однополюсными, так нормально или делать 2-х полюсными?
  • добавил Реле Напряжения и Вольметр, амперметр
  • общий рубильник сделал двух полюсным
  • добавил диффы почти на все.

Комменты к схеме:

  • оранжевым диффы на 32А
  • желтым Диффы на 16А
  • зеленым диффы на 10А

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

30.10.2017 в 18:21:42

vladimir_17, у Вас изначально была более надежная схема и дешевле, лучше её и делайте, не слушайте никого

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

30.10.2017 в 18:54:37

vladimir_17, Куда Вам столько диффов??))) 3-4 УЗО и под них АВ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

30.10.2017 в 19:03:13

vladimir_17 написал: автоматы от кондеев (все таки они подключаются не через розетки, а через клеммы) запихнул под УЗО, но оставил однополюсными, так нормально или делать 2-х полюсными?

Делать двухполюсными. И щит взять на 72 места.

0
Аватар пользователя
vladimir_17

Местный

Регистрация: 01.09.2017

Москва

Сообщений: 27

30.10.2017 в 19:42:10

TAB написал:

vladimir_17 написал: автоматы от кондеев (все таки они подключаются не через розетки, а через клеммы) запихнул под УЗО, но оставил однополюсными, так нормально или делать 2-х полюсными?

Делать двухполюсными. И щит взять на 72 места.

TAB, делать их двухполюсными и все равно под свое УЗО?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

30.10.2017 в 20:14:44

vladimir_17 написал: делать их двухполюсными и все равно под свое УЗО?

ставьте тогда уж на все линии дифы, проще в щите разводить будет (не нужны нулёвые шинки, и всё собирается красиво гребенками)

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

30.10.2017 в 21:10:51

vladimir_17

делать их двухполюсными и все равно под свое УЗО?

Они у вас не под своим УЗО, насколько я понимаю. У них общее УЗО со светом. Которое, кстати, должно быть типа А.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

30.10.2017 в 21:14:06

TAB написал: должно быть типа А

Для освещения ?

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

30.10.2017 в 21:16:38

Vadim 161 Ессно для кондеев. Они как пить дать инверторные.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

30.10.2017 в 21:16:48

TAB написал: vladimir_17

делать их двухполюсными и все равно под свое УЗО?

Они у вас не под своим УЗО, насколько я понимаю. У них общее УЗО со светом. Которое, кстати, должно быть типа А.

TAB, С какой стати определение «должно быть»?…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

30.10.2017 в 21:19:09

MaSeVi написал: С какой стати определение «должно быть»?…

Я сказал. Что за дурацкие вопросы?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

30.10.2017 в 21:20:51

TAB, Быть у может у Вас соответствующие советы?)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

30.10.2017 в 21:22:05

TAB, вот как часто вы трогаете свой(и) кондиционер(ы) ? Я например и не припомню когда я к ним прикасался. Соответственно им вполне бы подошло УЗО типа АС, не так ли ? :)

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

30.10.2017 в 21:30:59

Vadim 161 написал: Я например и не припомню когда я к нему прикасался. Соответственно ему вполне бы подошло УЗО типа АС, не так ли ?

Не так, поскольку логическая связь здесь отсутствует. Ежели вы к нему не прикасаетесь (что действительно так), то это означает лишь, что дифференциальной защиты от прикосновения на этой линии не требуется и ставить УЗО на 30 мА здесь нужды нет. Я кстати, так и сделал у себя в проекте.

А что касается функции защиты от возгорания, то тип АС для инверторной техники реализует ее лишь частично.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

30.10.2017 в 22:42:51

Vadim 161 написал: Соответственно им вполне бы подошло УЗО типа АС, не так ли ?

собственно им вообще УЗО тут не требуется

0