10.11.2017 в 14:24:14
Добрый день!
И в третий раз ходил старик к морю ;)
Вроде все разумные комментарии учел и получилось что-то среднее, диффы на то что очень хочу, остальное под 2 УЗО раскидал, на кондицилонеры УЗО не надо, но по совету TAB сделал под них 2-х полюсные автоматы.
Можете подсказать все ок теперь?
Комменты к схеме: Дифы: оранжевым диффы на 32А,желтым на 16А, зеленым на 10А Все остальные номиналы подписал
10.11.2017 в 14:42:06
vladimir_17 написал: кондицилонеры УЗО не надо
Надо. Ставьте еще одно УЗО.
Водонагреватели какой мощности и какой кабель на них?
10.11.2017 в 15:57:50
Еще раз все перечитал и добавил для 3-х кондеев одно УЗО тип А 63А 30мА, еще надо что-то править?
10.11.2017 в 16:03:20
vladimir_17 написал: Еще раз все перечитал и добавил для 3-х кондеев одно УЗО тип А 63А 30мА, еще надо что-то править?
vladimir_17, если уж так хотите ставить кондеи под УЗО (в Ваших условиях смысла особого в этом не вижу), его можно взять на 40А, это будет ощутимо дешевле чем на 63А, если "буржуйские".
10.11.2017 в 16:08:40
СтранникXXI написал: vladimir_17, если уж так хотите ставить кондеи под УЗО (в Ваших условиях смысла особого в этом не вижу), его можно взять на 40А, это будет ощутимо дешевле чем на 63А, если "буржуйские".
спасибо сделаю тогда на 40А, хотел все АББ ставить, автоматы серии S, а на дифы только DSH хватает
10.11.2017 в 16:43:31
vladimir_17 написал: vladimir_17, если уж так хотите ставить кондеи под УЗО (в Ваших условиях смысла особого в этом не вижу), его можно взять на 40А, это будет ощутимо дешевле чем на 63А, если "буржуйские".
спасибо сделаю тогда на 40А, хотел все АББ ставить, автоматы серии S, а на дифы только DSH хватает
А разве номинал УЗО не должен быть больше или равен вводному автомату, так как он 63А, то у УЗО 40А ставить нельзя?
10.11.2017 в 17:49:39
vladimir_17 написал:
vladimir_17 написал: vladimir_17, если уж так хотите ставить кондеи под УЗО (в Ваших условиях смысла особого в этом не вижу), его можно взять на 40А, это будет ощутимо дешевле чем на 63А, если "буржуйские".
спасибо сделаю тогда на 40А, хотел все АББ ставить, автоматы серии S, а на дифы только DSH хватает
А разве номинал УЗО не должен быть больше или равен вводному автомату, так как он 63А, то у УЗО 40А ставить нельзя?
vladimir_17,не заморачивайтесь, в Вашем случае УЗО на 40А ставить МОЖНО.
10.11.2017 в 21:59:10
vladimir_17 написал: вроде несколько человек разом написали что УЗо для кондеев не нужно...
Если в этажном щите стоит УЗО 100 мА тип А, то в квартирном щите УЗО на кондеи не нужно.
10.11.2017 в 22:05:33
vladimir_17, это селективный диф .
Грубый, но справедливый
10.11.2017 в 22:55:17
vladimir_17, да, это похоже на селективный дифф. В принципе, то что нужно, однако какого он типа (А или АС) для меня загадка.
10.11.2017 в 23:43:36
TAB написал: Если в этажном щите стоит УЗО 100 мА тип А, то в квартирном щите УЗО на кондеи не нужно.
УЗО на 100 мА не защищает от поражения электрическим током. Эта тема уже обсуждалось не раз.
10.11.2017 в 23:46:39
alx220 написал: УЗО на 100 мА не защищает от поражения электрическим током. Эта тема уже обсуждалось не раз.
Спасибо, в очередной раз открыли нам америку. А теперь постарайтесь наконец понять, что дифференциальная защита от прямого прикосновения требуется не всегда. И не везде. "Эта тема уже обсуждалось не раз" (С)
10.11.2017 в 23:56:59
TAB написал:
alx220 написал: УЗО на 100 мА не защищает от поражения электрическим током. Эта тема уже обсуждалось не раз.
Спасибо, в очередной раз открыли нам америку. А теперь постарайтесь наконец понять, что дифференциальная защита от прямого прикосновения требуется не всегда. И не везде. "Эта тема уже обсуждалось не раз" (С)
TAB, А теперь постарайтесь объяснить, почему, при имеющихся возможностях засунуть конд. под УЗО - этого не надо делать?)))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу