TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.11.2017 в 23:46:39

alx220 написал: УЗО на 100 мА не защищает от поражения электрическим током. Эта тема уже обсуждалось не раз.

Спасибо, в очередной раз открыли нам америку. А теперь постарайтесь наконец понять, что дифференциальная защита от прямого прикосновения требуется не всегда. И не везде. "Эта тема уже обсуждалось не раз" (С)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16986

10.11.2017 в 23:56:59

TAB написал:

alx220 написал: УЗО на 100 мА не защищает от поражения электрическим током. Эта тема уже обсуждалось не раз.

Спасибо, в очередной раз открыли нам америку. А теперь постарайтесь наконец понять, что дифференциальная защита от прямого прикосновения требуется не всегда. И не везде. "Эта тема уже обсуждалось не раз" (С)

TAB, А теперь постарайтесь объяснить, почему, при имеющихся возможностях засунуть конд. под УЗО - этого не надо делать?)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

10.11.2017 в 23:57:50

TAB написал: Спасибо, в очередной раз открыли нам америку. А теперь постарайтесь наконец понять, что дифференциальная защита от прямого прикосновения требуется не всегда. И не везде. "Эта тема уже обсуждалось не раз" (С)

Внешние блоки кондиционеров, как правило, имеют металлический корпус, доступны прикосновению и часто бывают мокрыми после дождя и снега. Но вам же плевать на такие мелочи, верно?

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

11.11.2017 в 10:48:29

MaSeVi написал: А теперь постарайтесь объяснить, почему, при имеющихся возможностях засунуть конд. под УЗО - этого не надо делать?)))…

ОК, но только после того, как вы объясните почему, при имеющихся возможностях засунуть кондеры под три УЗО, два диффа и пять автоматов последовательно - этого не надо делать. Беретесь?

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

11.11.2017 в 10:53:31

alx220 написал: Внешние блоки кондиционеров, как правило, имеют металлический корпус, доступны прикосновению и часто бывают мокрыми после дождя и снега.

Напишите производителям кондиционеров об этом, а то мужики не знают наверное. Я же только отмечу, что металлический корпус внешних блоков пришпилен металлическими анкерами к стене здания. Не менее мокрой после дождя и снега.

alx220 написал: Но вам же плевать на такие мелочи, верно?

Я люблю мелочи. Но никогда не буду компенсировать недостаток знания (понимания) за счет заказчика.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

11.11.2017 в 14:49:16

TAB написал: Я же только отмечу, что металлический корпус внешних блоков пришпилен металлическими анкерами к стене здания. Не менее мокрой после дождя и снега.

и подключен к заземлению

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

11.11.2017 в 14:49:49

TAB написал: Я же только отмечу, что металлический корпус внешних блоков пришпилен металлическими анкерами к стене здания. Не менее мокрой после дождя и снега.

юра Т написал: и подключен к заземлению

Если оно есть. И если установщики обратили на него внимание.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

11.11.2017 в 14:50:35

юра Т написал: и подключен к заземлению

Если оно есть.

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

11.11.2017 в 22:01:37

TAB написал: Напишите производителям кондиционеров об этом, а то мужики не знают наверное.

Что не знают? Что некоторые люди раздают направо и налево свои вредные советы? Вот и напишите об этом производителям кондиционеров. А заодно и производителям холодильников.

TAB написал: Я же только отмечу, что металлический корпус внешних блоков пришпилен металлическими анкерами к стене здания. Не менее мокрой после дождя и снега.

Предлагаете стену здания тоже подключить к УЗО? Оригинально.

TAB написал: Я люблю мелочи. Но никогда не буду компенсировать недостаток знания (понимания) за счет заказчика.

Вы любите букву НТД, а не их суть - защиту человека.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

11.11.2017 в 22:16:02

alx220 написал: Что не знают? Что некоторые люди раздают направо и налево свои вредные советы?

Полегче с оценками.

alx220 написал: Вы любите букву НТД, а не их суть - защиту человека.

Интересно, вы сами-то поняли что сказали? НТД прямым текстом говорит, что на кондиционеры УЗО не нужны ни разу. Равно как и на прочее стационарное оборудование. Вот такая суть, которую вы нихрена не понимаете.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16986

11.11.2017 в 22:18:56

TAB написал: Вот такая суть, которую вы нихрена не понимаете.

Зачем грубить-то?

TAB написал: НТД прямым текстом говорит, что на кондиционеры УЗО не нужны ни разу.

Приведите НТД, которое разрешает код-р выводить из под УЗО...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу