10.11.2017 в 23:46:39
alx220 написал: УЗО на 100 мА не защищает от поражения электрическим током. Эта тема уже обсуждалось не раз.
Спасибо, в очередной раз открыли нам америку. А теперь постарайтесь наконец понять, что дифференциальная защита от прямого прикосновения требуется не всегда. И не везде. "Эта тема уже обсуждалось не раз" (С)
10.11.2017 в 23:56:59
TAB написал:
alx220 написал: УЗО на 100 мА не защищает от поражения электрическим током. Эта тема уже обсуждалось не раз.
Спасибо, в очередной раз открыли нам америку. А теперь постарайтесь наконец понять, что дифференциальная защита от прямого прикосновения требуется не всегда. И не везде. "Эта тема уже обсуждалось не раз" (С)
TAB, А теперь постарайтесь объяснить, почему, при имеющихся возможностях засунуть конд. под УЗО - этого не надо делать?)))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.11.2017 в 23:57:50
TAB написал: Спасибо, в очередной раз открыли нам америку. А теперь постарайтесь наконец понять, что дифференциальная защита от прямого прикосновения требуется не всегда. И не везде. "Эта тема уже обсуждалось не раз" (С)
Внешние блоки кондиционеров, как правило, имеют металлический корпус, доступны прикосновению и часто бывают мокрыми после дождя и снега. Но вам же плевать на такие мелочи, верно?
11.11.2017 в 10:48:29
MaSeVi написал: А теперь постарайтесь объяснить, почему, при имеющихся возможностях засунуть конд. под УЗО - этого не надо делать?)))…
ОК, но только после того, как вы объясните почему, при имеющихся возможностях засунуть кондеры под три УЗО, два диффа и пять автоматов последовательно - этого не надо делать. Беретесь?
11.11.2017 в 10:53:31
alx220 написал: Внешние блоки кондиционеров, как правило, имеют металлический корпус, доступны прикосновению и часто бывают мокрыми после дождя и снега.
Напишите производителям кондиционеров об этом, а то мужики не знают наверное. Я же только отмечу, что металлический корпус внешних блоков пришпилен металлическими анкерами к стене здания. Не менее мокрой после дождя и снега.
alx220 написал: Но вам же плевать на такие мелочи, верно?
Я люблю мелочи. Но никогда не буду компенсировать недостаток знания (понимания) за счет заказчика.
11.11.2017 в 14:49:16
TAB написал: Я же только отмечу, что металлический корпус внешних блоков пришпилен металлическими анкерами к стене здания. Не менее мокрой после дождя и снега.
и подключен к заземлению
11.11.2017 в 22:01:37
TAB написал: Напишите производителям кондиционеров об этом, а то мужики не знают наверное.
Что не знают? Что некоторые люди раздают направо и налево свои вредные советы? Вот и напишите об этом производителям кондиционеров. А заодно и производителям холодильников.
TAB написал: Я же только отмечу, что металлический корпус внешних блоков пришпилен металлическими анкерами к стене здания. Не менее мокрой после дождя и снега.
Предлагаете стену здания тоже подключить к УЗО? Оригинально.
TAB написал: Я люблю мелочи. Но никогда не буду компенсировать недостаток знания (понимания) за счет заказчика.
Вы любите букву НТД, а не их суть - защиту человека.
11.11.2017 в 22:16:02
alx220 написал: Что не знают? Что некоторые люди раздают направо и налево свои вредные советы?
Полегче с оценками.
alx220 написал: Вы любите букву НТД, а не их суть - защиту человека.
Интересно, вы сами-то поняли что сказали? НТД прямым текстом говорит, что на кондиционеры УЗО не нужны ни разу. Равно как и на прочее стационарное оборудование. Вот такая суть, которую вы нихрена не понимаете.
11.11.2017 в 22:18:56
TAB написал: Вот такая суть, которую вы нихрена не понимаете.
Зачем грубить-то?
TAB написал: НТД прямым текстом говорит, что на кондиционеры УЗО не нужны ни разу.
Приведите НТД, которое разрешает код-р выводить из под УЗО...