22.01.2018 в 04:50:45
Второй день за сорок. Котёл в стоп не уходит. в системе выше 56 не подымается. После принятия ванны падает на 40 минут до 52. Теплообменник чищу регулярно.
22.01.2018 в 07:35:25
Всем доброго времени суток! Установлен Авто25 в отдельном здании (котельной). Чтобы своевременно получать сообщения об остановке котла на телефон нужна информация по оборудованию, может у кого уже установлено и исправно работает. Если возможно, то ссылочку... По котлу замечаний нет, пашет как надо. Уголь: Кемеровский гортоп, марка Д, Виноградский разрез (так вроде называется предприятие).
22.01.2018 в 07:44:34
Ради эксперимента утеплил котел плитой из базальтового волокна, тк посчитал, что температура в котельной +27°С - это много. В итоге средний расход угля снизился на 15-20%. Температура в котельной сейчас не опускается ниже 9°С.
22.01.2018 в 07:45:06
//www.mastergrad.com/forums/t272646-avtomaticheskie-kotly-avto-opyt-eksluatacii-osobennosti-mneniya-voprosy/?p=6145457#post6145457 вот же в теме писал человек
22.01.2018 в 07:59:22
И не поднимается выше 18°С.
22.01.2018 в 09:30:03
Взрываю, Я в этой теме писал про RTU5015
22.01.2018 в 09:32:52
shuninm написал: alex_k59, В смысле? Вчера было явно меньше. Не было такого пара из трубы. И дверь входная по периметру обледенела.
Звонили сегодня двое. Говорят котел без стопа работает. Постоянно. У меня тоже почти без остановов молотит. Лень было идти за углем. Где-то час был перерыв в работе котла. Дом остыл с 23С до 20.
shuninm, редкое явление мороз с ветром потому что сейчас. Тоже котел практически без стопа работает.
22.01.2018 в 09:35:46
Jjjjoker, спасибо, читал.
22.01.2018 в 09:47:07
BlindHorse, а кроме этого модуля RTU5051 еще что-нибудь приобретать требуется?
22.01.2018 в 10:11:41
Взрываю написал: BlindHorse, а кроме этого модуля RTU5051 еще что-нибудь приобретать требуется?
Взрываю, сим-карту )
22.01.2018 в 10:14:04
BlindHorse, понятно, спасибо, буду заказывать)
22.01.2018 в 14:12:30
BlindHorse написал:
shuninm написал: alex_k59, В смысле? Вчера было явно меньше. Не было такого пара из трубы. И дверь входная по периметру обледенела.
Звонили сегодня двое. Говорят котел без стопа работает. Постоянно. У меня тоже почти без остановов молотит. Лень было идти за углем. Где-то час был перерыв в работе котла. Дом остыл с 23С до 20.
shuninm, редкое явление мороз с ветром потому что сейчас. Тоже котел практически без стопа работает.
BlindHorse, Какая температура теплоносителя выставлена?
22.01.2018 в 14:42:40
SUOMI42 написал: Второй день за сорок. Котёл в стоп не уходит. в системе выше 56 не подымается. После принятия ванны падает на 40 минут до 52. Теплообменник чищу регулярно.
SUOMI42, Мощности не хватает. Нужно поднять значение tгаз уст.
23.01.2018 в 04:14:51
alex_k59 написал:
BlindHorse написал:
shuninm написал: alex_k59, В смысле? Вчера было явно меньше. Не было такого пара из трубы. И дверь входная по периметру обледенела.
Звонили сегодня двое. Говорят котел без стопа работает. Постоянно. У меня тоже почти без остановов молотит. Лень было идти за углем. Где-то час был перерыв в работе котла. Дом остыл с 23С до 20.
shuninm, редкое явление мороз с ветром потому что сейчас. Тоже котел практически без стопа работает.
BlindHorse, Какая температура теплоносителя выставлена?
alex_k59, Сейчас 80 вода и 190 тгаз, дома тепло +22 поэтому выше не надо, мощности хватает. В систему отопления подача 70 градусов.
23.01.2018 в 10:05:36
BlindHorse написал:
alex_k59 написал:
BlindHorse написал:
shuninm написал: alex_k59, В смысле? Вчера было явно меньше. Не было такого пара из трубы. И дверь входная по периметру обледенела.
Звонили сегодня двое. Говорят котел без стопа работает. Постоянно. У меня тоже почти без остановов молотит. Лень было идти за углем. Где-то час был перерыв в работе котла. Дом остыл с 23С до 20.
shuninm, редкое явление мороз с ветром потому что сейчас. Тоже котел практически без стопа работает.
BlindHorse, Какая температура теплоносителя выставлена?
alex_k59, Сейчас 80 вода и 190 тгаз, дома тепло +22 поэтому выше не надо, мощности хватает. В систему отопления подача 70 градусов.
BlindHorse, У меня вода 70, т.газ 200, котел работает 5-6 минут, в стопе 20-25 мин., за бортом -36.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.