В морозы в котле держал 75 градусов при тгаз 190, нагреть выше не проблема. Сейчас 70 в котле и подача 57 в СО.
01.02.2018 в 04:03:49
В морозы в котле держал 75 градусов при тгаз 190, нагреть выше не проблема. Сейчас 70 в котле и подача 57 в СО.
01.02.2018 в 04:14:58
Михаил, чем обусловлено требование не устанавливать дымосос на улице? Есть мысль установить его на чердаке под кровлей в утепленном шумоизолированном коробе на планируемом новом сэндвич дымоходе.
01.02.2018 в 04:42:01
01.02.2018 в 05:26:49
Значит плохо вычистил жаровые трубы. Или что-то мешает по топливу, воздуха. Больше причина не существует.
А еще есть. Если шаловливые ручки калибровку градусника выхлопа сбили.
01.02.2018 в 05:57:21
shuninm написал: Значит плохо вычистил жаровые трубы. Или что-то мешает по топливу, воздуха. Больше причина не существует.
А еще есть. Если шаловливые ручки калибровку градусника выхлопа сбили.
shuninm, про калибровку можно подробней, где и что смотреть, проверю.
01.02.2018 в 06:07:40
BlindHorse написал: Михаил, чем обусловлено требование не устанавливать дымосос на улице? Есть мысль установить его на чердаке под кровлей в утепленном шумоизолированном коробе на планируемом новом сэндвич дымоходе.
BlindHorse, Простая вещь. Старт- стоп и конденсат.
01.02.2018 в 06:09:29
proff42 [написал] shuninm**, про калибровку можно подробней, где и что смотреть, проверю.
Такое впечатление, что надо прочитать в инструкции. Нет?
01.02.2018 в 06:51:58
shuninm, её найти бы ещё, а здесь сказать сложно, может ещё кому понадобиться) Спасибо.
01.02.2018 в 06:56:40
{{а сейчас какая Т воды в котле? так же хотел услышать других владельцев котла.}} proff42, Увеличил Тгаз уст до 200 но это глобально температуру в системе не повысило. Видимо сказывается низкое качество топлива и большие теплопотери дома. В морозы спасался топкой старой печки в параллель. Теперь, когда больших морозов нет, легко набирает 70 и выше.
01.02.2018 в 15:07:45
Напишите расход топлива в сутки и марку углей. Посчитаем, какая примерно мощность у вас сейчас.
01.02.2018 в 15:14:00
Типовые значения коэффициентов калибровки tгаз сдв. минус 2. tгаз накл 158. Последний может отличаться. Грязная плата в угольной пыли может приводить ошибкам в показометре температуры уходящих газов. Кроме того, это не просто показометр, а измеритель реальной температуры. Если он показывает "мозгу" больше, чем на самом деле, то мощность реальная будет меньше. Можно обманывать "мозги" изменяя tгаз сдв. Сдвинув вниз, в мозг будет отправляться заниженная температура. Соответственно мозг будет подавать больше топлива на горелку. Мощность реальная возрастет, а градусы будут те же самые. Не увлекайтесь. Аккуратно. И сначала угли и расходы в студию.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.