Аватар пользователя
shuninm

Местный

Регистрация: 06.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 2201

02.02.2018 в 17:22:00

#6236012

Если нехорошо субъективно, то надо нарастить площадь радиаторов. И все дела.

0
Аватар пользователя
Павел 70

Местный

Регистрация: 29.09.2017

Новосибирск

Сообщений: 88

02.02.2018 в 17:24:24

#6236014

В морозы пришлось перевести с 70 гр на 78 .котел молотил 3 ч без перекуру т.газ 200.Достиг мощности 41ква температура уход газов при этом была на приделе 240-260гр это придел.хотя сама топка думаю киловат 50 выдаст Как-то так.Две станицы написали .мороз наверно ревизию то навёл

0
Аватар пользователя
shuninm

Местный

Регистрация: 06.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 2201

02.02.2018 в 17:57:33

#6236044

Горелка на максимуме выдает 25-27кВт. И это режимы чрезвычайные. О коэффициенте полезного действия здесь не уместно говорить.

0
Аватар пользователя
Павел 70

Местный

Регистрация: 29.09.2017

Новосибирск

Сообщений: 88

02.02.2018 в 18:10:28

#6236059

Тот режим который я описал о КПД и речи нет .котел жрет уголь как конь.Уходящие 240 это шик большой.Теплообменник маловат для таких режимов.ИХМО

0
Аватар пользователя
shuninm

Местный

Регистрация: 06.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 2201

02.02.2018 в 18:33:10

#6236093

Теплообменник тут мало причем. Разница около 100С вызывает снижение КПД на несколько процентов. Тут важна организация горения. Как при слишком малых режимах, так и при больших, имеет значение качество горения. Но и оно, в наших котлах, может влиять лишь на не больше 10% в самых идиотских случаях. Как полностью загаженный теплообменник.

0
Аватар пользователя
Павел 70

Местный

Регистрация: 29.09.2017

Новосибирск

Сообщений: 88

02.02.2018 в 19:25:12

#6236136

shuninm написал: Горелка на максимуме выдает 25-27кВт. И это режимы чрезвычайные. О коэффициенте полезного действия здесь не уместно говорить.

shuninm, 25 -27 ква мне бы не хватило.замерз бы на.при -40. В морозы бункер угля сжигал а это больше чем 30 ква.ч горела дает.Или я чего не понимаю.

0
Аватар пользователя
Ялыч

Местный

Регистрация: 24.09.2017

Барнаул

Сообщений: 88

02.02.2018 в 19:36:54

#6236155

shuninm написал: Теплообменник тут мало причем. Разница около 100С вызывает снижение КПД на несколько процентов. Тут важна организация горения. Как при слишком малых режимах, так и при больших, имеет значение качество горения. Но и оно, в наших котлах, может влиять лишь на не больше 10% в самых идиотских случаях. Как полностью загаженный теплообменник.

shuninm,

Идиотский случай: зажать первичный воздух. Сильно упадёт КПД? По пламени - не такое интенсивное становится, но до красно-чёрного спектра не доходит и близко. Цель - немного уменьшить скорость воздушного потока, дабы меньше уносило угля в зольник. Ставил и родной колосник, тоже самое,недожог. Уголь реально лёгкий и сухой. Но падла мелочи много). Так кусочки уносит размером с сантиметр карандаша. И их довольно много. Понимаю, не соответствующее топливо. Но уголёк, "унесённый ветром", чисто по-человечески жаль)

0
Аватар пользователя
shuninm

Местный

Регистрация: 06.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 2201

02.02.2018 в 19:53:04

#6236168

Недожег в наших котлах? как это проявляется? Не знаком. Что выбрасываю, там процент недожога максимум 5 Если "постараться, то минимум 60% КПД. И этого добиваться нужно, как prof42

Но это надо быть чрезвычайным удаком. Чрезвычайным....

0
Аватар пользователя
shuninm

Местный

Регистрация: 06.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 2201

02.02.2018 в 19:58:47

#6236173

Ялыч написал:

shuninm написал: Теплообменник тут мало причем. Разница около 100С вызывает снижение КПД на несколько процентов. Тут важна организация горения. Как при слишком малых режимах, так и при больших, имеет значение качество горения. Но и оно, в наших котлах, может влиять лишь на не больше 10% в самых идиотских случаях. Как полностью загаженный теплообменник.

shuninm,

Идиотский случай: зажать первичный воздух. Сильно упадёт КПД? По пламени - не такое интенсивное становится, но до красно-чёрного спектра не доходит и близко. Цель - немного уменьшить скорость воздушного потока, дабы меньше уносило угля в зольник. Ставил и родной колосник, тоже самое,недожог. Уголь реально лёгкий и сухой. Но падла мелочи много). Так кусочки уносит размером с сантиметр карандаша. И их довольно много. Понимаю, не соответствующее топливо. Но уголёк, "унесённый ветром", чисто по-человечески жаль)

Ялыч,

0
Аватар пользователя
Ялыч

Местный

Регистрация: 24.09.2017

Барнаул

Сообщений: 88

02.02.2018 в 20:02:25

#6236178

Наблюдал через окошко - уносит мелкий уголь. В золе его хватает. Топить орехом - такого не будет. Иногда меньше., иногда больше. Помогают задерживаться большие коржи, на всю топку. Теплотворная у угля отличная, ТУХ-160. Морозов вообще не понял.

0
Аватар пользователя
shuninm

Местный

Регистрация: 06.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 2201

02.02.2018 в 20:09:03

#6236188

Павел 70 написал:

shuninm написал: Горелка на максимуме выдает 25-27кВт. И это режимы чрезвычайные. О коэффициенте полезного действия здесь не уместно говорить.

shuninm, 25 -27 ква мне бы не хватило.замерз бы на.при -40. В морозы бункер угля сжигал а это больше чем 30 ква.ч горела дает.Или я чего не понимаю.

Павел 70,

0
Аватар пользователя
Павел 70

Местный

Регистрация: 29.09.2017

Новосибирск

Сообщений: 88

02.02.2018 в 20:09:39

#6236189

Вопрос Мощность дымососа на авто 15.25.40 одинаковая штоль.почему унос .у себя не наблюдаю на авто 40.

0
Аватар пользователя
shuninm

Местный

Регистрация: 06.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 2201

02.02.2018 в 20:09:44

#6236190

Павел 70 написал:

shuninm написал: Горелка на максимуме выдает 25-27кВт. И это режимы чрезвычайные. О коэффициенте полезного действия здесь не уместно говорить.

shuninm, 25 -27 ква мне бы не хватило.замерз бы на.при -40. В морозы бункер угля сжигал а это больше чем 30 ква.ч горела дает.Или я чего не понимаю.

Павел 70,

0
Аватар пользователя
shuninm

Местный

Регистрация: 06.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 2201

02.02.2018 в 20:10:32

#6236194

**Павел 70

shuninm, 25 -27 ква мне бы не хватило.замерз бы на.при -40. В морозы бункер угля сжигал а это больше чем 30 ква.ч горела дает.Или я чего не понимаю.

А в чём проблема, претензии ко мне? Котелок выдает заявленую мощность и даже более.

0
Аватар пользователя
shuninm

Местный

Регистрация: 06.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 2201

02.02.2018 в 20:14:56

#6236204

{{post:6236189}Унос целиком зависит от мощности котла и в основном от топлива.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу