28.09.2017 в 12:12:18
Приветствую, а можно как нибудь получить этот кладезь? Может выложите куда в облако?
28.09.2017 в 14:47:55
Хорошо ща залью, ссыль на архив скину в личку.
28.09.2017 в 14:50:16
BlindHorse написал: Михаил, скинь фото палки-ворошилки я уже забыл как она выглядит надо новую сделать, где там сколько наваривать шишек, а фотки на форумхаусе похерились.
BlindHorse, Юра, у тебя бункер первых конструкций. Давно утратилось то знание. Длина ворошилки кажется 63см. Могу ошибаться. Труба ВГП 20мм Шишки сваркой высотой 6-8мм. Расположение их произвольное. Сверху не имеет смысла их наваривать. Снизу около 20см по трубе.
28.09.2017 в 14:50:48
Ялыч написал: Хорошо ща залью, ссыль на архив скину в личку.
Ялыч, Сюда кидай. Людям пригодится.
28.09.2017 в 15:19:14
Ялыч написал:
А ТУХ я отпускал градусов до 70, баловался.)
Ялыч, Каким макаром, Дима? Там, наколько помню tгаз уст нижнее значение 130С. Пили про колосник, чего сделал.
28.09.2017 в 17:58:41
Там параметр t есть, стоит на -2, если ставим его на 50, то температуру,например, в 130 градусов котёл начинает видеть как 180.
И если tуст. стоит на 130, то фактически на выхлопе 80 гр. Работа на мощности керосинки)
Я там ещё с гарантии не слетел? :)
Ща,начну пилить.
28.09.2017 в 18:05:51
Калибровку градусника температуры дымовых газов сбиваешь ;)
28.09.2017 в 18:14:07
Михаил, по паспорту котёл должен стоять в отапливаемом помещении. У меня котельная в подвале 12кв.м. необходим ли там радиатор, зимой в смысле? Сейчас на улице 0 градусов, несмотря на приточку там очень тепло от котла и от 6 метров стальной трубы на подаче и обратке.
28.09.2017 в 18:19:06
Зачем радиатор, коль и так тепло?
28.09.2017 в 18:22:23
shuninm написал: Может каким-то образом, датчик не имеет хорошего теплового контакта. Котел какого года? Раньше теплопроводящую пасту не использовали. Сейчас мажем. Как раз чтоб устранить 2-3С погрешности. Хотя в бытовом котле это погрешность без разницы.
shuninm, котёл ещё молодой совсем :) ноябрь 2016. Попробовал ещё два термометра, таже картина.
28.09.2017 в 18:24:20
Понятно про радиатор, я так и думал, что и в -30 там приемлемо будет по температуре.
28.09.2017 в 18:28:46
Колосник. С "завода" стоит стандартный, 200 на 400. Плюсы - даже в моём мегаполисе (р.п. Благовещенка) есть в нескольких местах, цена 600р. Литком, Рубцовск. Минусы - сыпется просыпь в передний зольник. Так-то пусть сыпится, но в этом году просыпи получается в 2 раза больше, т.е в морозы её надо будет выгребать КАЖДЫЙ день, а не как раньше- раз в 2 дня. Обленился,так как это уже не приемлемо. Ниже мой первый блин комом. То что не "полетит" понял ещё до установки - варил реально на коленях). Смысл идеи был в том, что хоть колосник из металла, но широкие полосы будут работать как радиатор, плюс обдуваться воздухом Между пластинами - карманы в них засыпать либо золу, либо шамотную крошку, не знаю что лучше. Вниз идёт клином, что-бы не забивало шлаком).
Может бы и "полетел" этот колосник, только грабли мои в нём заклинили при установке, да и сильно широкий я его сделал - на место запихать не смог, да и с размером пролетел- взял по незнанию 200 на 350. Вообщем fail
29.09.2017 в 04:18:25
Ялыч написал: Я с кэша страниц надёргал на комп., С обоих тем около 70%. Просматривать не совсем удобно- каждая страница в новой вкладке., но там реально кладезь информации.. А кусок распредвала уже износился? Вы же, вроде, один из первых его ставили?
Ялыч, Да походу короткую ворошилку сделал, виснет )
29.09.2017 в 07:51:02
Помню фразу ворошитель должен отпускаться в воронку на 10- 15 см.
29.09.2017 в 08:34:27
И понеслась, купил ещё 2 колосника, нарезал ламелек. Ширина составного колосника пуля в пулю такая же как и родного. Сварил новые грабли. Размеры оставил те-же, но толщину уменьшил на 1 мм. Правда она получилась шире, иначе работала бы не по центру.
Поставил - работает! Пробег, правда всего пара бункеров.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.