касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

04.10.2017 в 23:07:05

Renegatus написал: ,у кого такие же котлы.Такой проблемы нет.

У них они работают под давлением.

Renegatus написал: .Много параши в форме извести выпало.Ну ясен пень,вода жёсткая.

Это не от воды. Это от критического нагрева теплообменника при работе на ГВС, ну и на СО тоже.И не важно сколько Вы выставляете, открытое пламя, делает свое дело с тонким теплообменником.

Renegatus написал: .На температуру есть,на проток жидкости есть.

Значит высоты столба воды, хватает для запуска котла. Навьены работают от датчика движения воды, работают до последнего вздоха.

Renegatus написал: .Не хватает производительности штатного насоса.

Быть не может.

Renegatus написал: есть дровяной котёл

Перекройте его и поднимите давление в СО до положенного(1,2 - 1,5).

Renegatus написал: нет группы безопасности

Он штатно в котле.

0
Renegatus
Renegatus
Новичок

Регистрация: 23.09.2017

Екатеринбург

Сообщений: 17

05.10.2017 в 10:15:29

бракодел, нельзя такое делать в двухконтурных котлах.В случае утечки антифриза через теплообменник ГВС можно конкретно травануццо всей семьёй.Да и инструкцией это не предусмотрено

0
Renegatus
Renegatus
Новичок

Регистрация: 23.09.2017

Екатеринбург

Сообщений: 17

05.10.2017 в 10:19:34

касимов, Температура ГВС выставлена в 40 градусов.Дровянной котёл на время работы газового котла от системы отключается шаровыми кранами.

0
Renegatus
Renegatus
Новичок

Регистрация: 23.09.2017

Екатеринбург

Сообщений: 17

05.10.2017 в 11:16:06

Ещё момент на счет ГВС.У навьенов два теплообменника.Тот,который на ГВС включен последовательно с обменником на со.Вода в нем не в пламени горелки нагревается,а от циркуляции воды через теплообменник СО.Этот теплообменник не очень засирается.

Как раз сегодня котел снова встал с ошибкой 02.

0
бракодел
бракодел
Резидент

Регистрация: 21.10.2011

Ярославль

Сообщений: 14457

05.10.2017 в 18:45:50

Renegatus написал: нельзя такое делать в двухконтурных котлах.В случае утечки антифриза через теплообменник ГВС можно конкретно травануццо всей семьёй.Да и инструкцией это не предусмотрено

может тогда расскажете чем полипропиленгликоль от полиэтиленгликоля отличается ? а вообще касимов прав

0
Renegatus
Renegatus
Новичок

Регистрация: 23.09.2017

Екатеринбург

Сообщений: 17

06.10.2017 в 21:06:36

бракодел, не знаю.Не пил :(
На гидрострелку котел сегодня зацепил,буду наблюдать.

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

07.10.2017 в 22:03:35

Renegatus написал: Этот теплообменник не очень засирается.

Забивается.И еще как. Приходится держать подменные теплообменники ,чтобы промыть забитый безболезнено для клиента.

0
Sergio2016
Sergio2016
Новичок

Регистрация: 21.12.2017

Калуга

Сообщений: 2

21.12.2017 в 21:14:16

Здравствуйте! Кто -нибудь сталкивался с такой проблемой: при отключении электричества на несколько часов и остывании котла происходит утечка воды ОС из верхней части воздухоотводчика. При последующем включении (после подпитки, так как давление падает) котёл нормально работает и протечка прекращается. В чём может быть причина?

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

22.12.2017 в 20:30:17

Sergio2016 написал: . В чём может быть причина?

-В низком давлении. проверьте расширительный бак.Давление на" холодную" не должно падать ниже рабочего.

0
New_DX
New_DX
Новичок

Регистрация: 07.01.2018

Луганск

Сообщений: 0

07.01.2018 в 21:29:55

После 4 лет начал течь и потребовалась чистка, ну там проблема была ясна. А у вас вообще интересный вопрос. Вы на сайте производителя не читали? Не обращались к ним?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.