Аватар пользователя
бракодел

Местный

Регистрация: 21.10.2011

Ярославль

Сообщений: 14457

05.10.2017 в 18:45:50

Renegatus написал: нельзя такое делать в двухконтурных котлах.В случае утечки антифриза через теплообменник ГВС можно конкретно травануццо всей семьёй.Да и инструкцией это не предусмотрено

может тогда расскажете чем полипропиленгликоль от полиэтиленгликоля отличается ? а вообще касимов прав

0
Аватар пользователя
Renegatus

Местный

Регистрация: 23.09.2017

Екатеринбург

Сообщений: 17

06.10.2017 в 21:06:36

бракодел, не знаю.Не пил :(
На гидрострелку котел сегодня зацепил,буду наблюдать.

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

07.10.2017 в 22:03:35

Renegatus написал: Этот теплообменник не очень засирается.

Забивается.И еще как. Приходится держать подменные теплообменники ,чтобы промыть забитый безболезнено для клиента.

0
Аватар пользователя
Sergio2016

Местный

Регистрация: 21.12.2017

Калуга

Сообщений: 2

21.12.2017 в 21:14:16

Здравствуйте! Кто -нибудь сталкивался с такой проблемой: при отключении электричества на несколько часов и остывании котла происходит утечка воды ОС из верхней части воздухоотводчика. При последующем включении (после подпитки, так как давление падает) котёл нормально работает и протечка прекращается. В чём может быть причина?

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

22.12.2017 в 20:30:17

Sergio2016 написал: . В чём может быть причина?

-В низком давлении. проверьте расширительный бак.Давление на" холодную" не должно падать ниже рабочего.

0
Аватар пользователя
New_DX

Местный

Регистрация: 07.01.2018

Луганск

Сообщений: 0

07.01.2018 в 21:29:55

После 4 лет начал течь и потребовалась чистка, ну там проблема была ясна. А у вас вообще интересный вопрос. Вы на сайте производителя не читали? Не обращались к ним?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу