27.09.2017 в 13:25:14
Каким образом устройство ток измеряет? Сопротивления на плате явно не шунты, трансформатора тока тоже нет. Или в роли токоизмерительного шунта тот самый предохранительный печатный проводник? Непонятно что там за красная фиговинка в черной термоусадке. По фото выглядит как цилиндрическая.
28.09.2017 в 08:14:27
Как именно измеряет - это к производителю, Novatek Electro :) Трансформатора тока (как в РМТ-101) в устройстве нет. FUSE находится после внешнего вывода 2, который только для питания реле. Красная в чёрном - датчик температуры, судя по виду и маркировке на плате.
29.09.2017 в 08:34:56
4) Испытание с осциллографом.
Схема (1 канал Р1 измеряет, 2 канал для синхронизации):
Собранная схема вокруг ОМ-163:
29.09.2017 в 09:05:40
Настройки реле: "UPr" = "on", "UrL" = 185, "UrH" = 270.
а) Скачок напряжения с 209 до 389 В:
16 мс
15 мс
15 мс
14 мс
среднее - 15 мс.
б) Скачок напряжения с 235 до 114 В:
448 мс
388 мс
508 мс
360 мс
среднее - 426 мс.
29.09.2017 в 22:50:48
EvgenKo, спасибо огромное!
Время отключения порядка 15 мс при скачке и в отрицательный и в положительный полупериод?
Похоже, токоизмерительным шунтом служит плетёнка от клеммы "фаза вход" к релюхе. Есть ли зависимость показаний амперметра OM-163 от нагрева? Любопытно, как ведёт себя амперметр OM-163 при реверсе мощности (ADECS, например, показывает ноль)?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
02.10.2017 в 08:10:01
"Время отключения порядка 15 мс при скачке и в отрицательный и в положительный полупериод?" Да, при разных скачках. "Есть ли зависимость показаний амперметра OM-163 от нагрева?" Температуру не измерял, между измерениями тока были перерывы 1-2 минуты. "Любопытно, как ведёт себя амперметр OM-163 при реверсе мощности (ADECS, например, показывает ноль)?" Интересный вопрос, но ОМ-163 уже стоит в щите заказчицы :). Если пропустить постоянный ток (50 А, 100 А), индикатор показывает 0.
13.12.2017 в 04:56:22
У этого ОМ-163 кондер вылетать не будет в дальнейшем ? Можно таким заменить 105J630v ?
13.12.2017 в 14:43:17
EvgenKo, можете измерить температуру на балластном резисторе при максимальном напряжении? у меня несколько лет назад новатековское реле напряжения рн-111м чуть не погорело при длительной работе на 380В
13.12.2017 в 22:49:33
S_E_A написал: У этого ОМ-163 кондер вылетать не будет в дальнейшем ?
Запросто. Кондёр как раз печально знаменитого типа.
S_E_A написал: Можно таким заменить 105J630v ?
Да.
sebikov, если всё правильно разглядел, защитным резистором последовательно с балластным кондёром там зелёный двухваттный 75-омный резюк у входных клемм. При 380В на нём будет около одного ватта. Запас приличный. А вот на стабилитроне даже при 12 вольтах будет поболее и как ему будет житься - большой вопрос. Какой стабилитрон там стоит неведомо, на фото такового не заметил. А судя по 25-вольтовым кондёрам, релюха и стабилитрон вполне могут оказаться и 24-вольтовыми (на 12В скорее всего поставили бы 16-вольтовый кондёры). Тогда неслабенькая жара будет при 380В.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
14.12.2017 в 01:23:07
Kamikaze написал:
S_E_A написал: У этого ОМ-163 кондер вылетать не будет в дальнейшем ?
Запросто. Кондёр как раз печально знаменитого типа.
S_E_A написал: Можно таким заменить 105J630v ?
Да.
Kamikaze,
А надежность(не взорвется этот кондер со временем ?) при замене на этот конденсатор какая будет ? Можете посоветовать какой надежный поставить потом когда спустя время емкость родного упадет ? И влияет ли на долговечность(пока емкость просядет) увеличенная емкость до 1мкф родного кондера ?
14.12.2017 в 04:47:07
S_E_A, конденсатор менять только на такой-же емкости!
14.12.2017 в 06:33:04
sebikov,
Я в том плане к примеру что если сравнивать УЗМ-51М там вроде на 0,15мкФ стояли раньше а тут на ОМ-163 целый 1мкФ стоит. Так может подольше проживет до деградации 3-5лет точно ?
14.12.2017 в 08:47:39
S_E_A, Тьфу, не так понял, думал большей емкости хотите поставить. Вообще, на способность отключаться падение емкости не скажется. Для работы реле новатек ставит электролитические конденсаторы.
А у УЗМ другой тип реле стоит, и кондер был накопительный а не гасящий.
14.12.2017 в 11:17:08
Еще раз по цепи питания этого реле, прикидываю на пальцах и чего-то не догоняю. Если схема тут - фаза/резистор 75 Ом/конденсатор 1мкФ / мост/ноль, то этот резистор должен греться как печка даже при 220 При аварийном напряжении 420 резистор должен работать уже за пределом, около 3 ватт.
14.12.2017 в 12:20:29
S_E_A, приличные кондёры с соотв. рабочим напряжением просто так не взрываются. Они просто теряют ёмкость. Ёмкость в этом РН увеличена из-за необходимости питать показометр. Так что бОльшая ёмкость не означает бОльший запас по ёмкости. Какой кондёр ставить - гляньте в теме о Зубре, какие там. Кстати, о Зубре: разработчики там сделали гениальную штуку: расширили диапазон рабочего напряжения РН в сторону низкого напряжения не путём непомерного увеличения ёмкости кондёра (что обернулось бы диким перегревом при повышенном напряжении), а снижением яркости индикации и, соотв., потребляемой РН мощности при сильной просадке сетевого напряжения.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу