sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 936

13.12.2017 в 14:43:17

EvgenKo, можете измерить температуру на балластном резисторе при максимальном напряжении? у меня несколько лет назад новатековское реле напряжения рн-111м чуть не погорело при длительной работе на 380В

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.12.2017 в 22:49:33

S_E_A написал: У этого ОМ-163 кондер вылетать не будет в дальнейшем ?

Запросто. Кондёр как раз печально знаменитого типа.

S_E_A написал: Можно таким заменить 105J630v ?

Да.

sebikov, если всё правильно разглядел, защитным резистором последовательно с балластным кондёром там зелёный двухваттный 75-омный резюк у входных клемм. При 380В на нём будет около одного ватта. Запас приличный. А вот на стабилитроне даже при 12 вольтах будет поболее и как ему будет житься - большой вопрос. Какой стабилитрон там стоит неведомо, на фото такового не заметил. А судя по 25-вольтовым кондёрам, релюха и стабилитрон вполне могут оказаться и 24-вольтовыми (на 12В скорее всего поставили бы 16-вольтовый кондёры). Тогда неслабенькая жара будет при 380В.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

S_E_A
S_E_A
Новичок

Регистрация: 13.12.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

14.12.2017 в 01:23:07

Kamikaze написал:

S_E_A написал: У этого ОМ-163 кондер вылетать не будет в дальнейшем ?

Запросто. Кондёр как раз печально знаменитого типа.

S_E_A написал: Можно таким заменить 105J630v ?

Да.

Kamikaze,
А надежность(не взорвется этот кондер со временем ?) при замене на этот конденсатор какая будет ? Можете посоветовать какой надежный поставить потом когда спустя время емкость родного упадет ? И влияет ли на долговечность(пока емкость просядет) увеличенная емкость до 1мкф родного кондера ?

0
sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 936

14.12.2017 в 04:47:07

S_E_A, конденсатор менять только на такой-же емкости!

0
S_E_A
S_E_A
Новичок

Регистрация: 13.12.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

14.12.2017 в 06:33:04

sebikov,
Я в том плане к примеру что если сравнивать УЗМ-51М там вроде на 0,15мкФ стояли раньше а тут на ОМ-163 целый 1мкФ стоит. Так может подольше проживет до деградации 3-5лет точно ?

0
sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 936

14.12.2017 в 08:47:39

S_E_A, Тьфу, не так понял, думал большей емкости хотите поставить. Вообще, на способность отключаться падение емкости не скажется. Для работы реле новатек ставит электролитические конденсаторы.

А у УЗМ другой тип реле стоит, и кондер был накопительный а не гасящий.

0
sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 936

14.12.2017 в 11:17:08

Еще раз по цепи питания этого реле, прикидываю на пальцах и чего-то не догоняю. Если схема тут - фаза/резистор 75 Ом/конденсатор 1мкФ / мост/ноль, то этот резистор должен греться как печка даже при 220 При аварийном напряжении 420 резистор должен работать уже за пределом, около 3 ватт.

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.12.2017 в 12:20:29

S_E_A, приличные кондёры с соотв. рабочим напряжением просто так не взрываются. Они просто теряют ёмкость. Ёмкость в этом РН увеличена из-за необходимости питать показометр. Так что бОльшая ёмкость не означает бОльший запас по ёмкости. Какой кондёр ставить - гляньте в теме о Зубре, какие там. Кстати, о Зубре: разработчики там сделали гениальную штуку: расширили диапазон рабочего напряжения РН в сторону низкого напряжения не путём непомерного увеличения ёмкости кондёра (что обернулось бы диким перегревом при повышенном напряжении), а снижением яркости индикации и, соотв., потребляемой РН мощности при сильной просадке сетевого напряжения.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.12.2017 в 12:28:10

sebikov, схемы БПСН ОМ-163 и УЗМ-51 хоть и разнятся, но принцип общий: плёночный кондёр - балластный, электролит(ы) за выпрямителем - накопительные. При снижении ёмкости балластного, в какой-то момент начнёт падать напряжение на накопительном, с соотв. проблемами, вплоть до невозможности управлять релюхой. Релюхи в УЗМ и ОМ одного типа, отличие в выводах и, возможно, нарряжении управления.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.12.2017 в 12:37:07

sebikov написал: Еще раз по цепи питания этого реле, прикидываю на пальцах и чего-то не догоняю. Если схема тут - фаза/резистор 75 Ом/конденсатор 1мкФ / мост/ноль, то этот резистор должен греться как печка даже при 220 При аварийном напряжении 420 резистор должен работать уже за пределом, около 3 ватт.

sebikov, при напряжении 220В потребляемый ток будет менее 70мА, это даст на резюке всего 0,35Вт (и около 1,3Вт при входном 420В). А вот при 12-вольтовом стабилитроне на нём будет 0,8Вт минус потребление "мозгов" с показометром.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 936

14.12.2017 в 12:57:29

Kamikaze, у зубра динамическая яркость в зависимости от напряжения?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.