СтранникXXI, MaSeVi прав. Кабель до счетчика - 4кв. мм, медь. Кабель от счетчика до автоматов - 4 кв. мм., медь. Кабель от автоматов до потребителелей (лампы, розетки) - 2.5 кв. мм, алюминий, кроме силово розетки - пока под вопросом 2.5 или 4 кв. мм. медь.
СтранникXXI написал:
Magnus написал:
сварочный аппарат инверторного типа, Интерскол ИСА-180/8.2
8,2 кВА - это примерно 37А. Медный кабель 4кв.мм. АВ 32А, вводной 2-полюсник соответственно не меньше. Какой сварочный ток будете устанавливать - дело Ваше, но защита должна быть по "максимальному" варианту. Да, и бытовая розетка на этот сварочник не годится.
СтранникXXI, подскажите, в интернете пишут, что АВ может держать ток 1.13 от номинала бесконечно долго. Т. е. максимальный ток через АВ будет 36А, АВ не сработает. Если больше, то он отключится менее чем за полтора часа, боюсь чтобы за эти полтора часа проводка не расплавилась. Вводной кабель к общей гаражной линии подключен скруткой, без пайки, без сварки, только изолентой обмотан. Разумно ли в данном случае ставить вводной автомат на 32А?
Насчет бытовой розетки согласен, но заводская вилка от сварочника имеет маркировку 16А, а кабель сварочного аппарата имеет сечение 2.5 кв. мм. Найти розетку на больший номинал мне не удалось.