BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116348

23.12.2017 в 15:09:17

nadegniy написал: я за то, чтоб использовать зашкуренный ЭППС, причём мы шкурим ножовкой даже заводской фрезерованный ЭППС Технониколь и Пеноплекс, проблемы никому не нужны.

Я вот тоже за это, но заказчик хочет негорючий ПИР.

nadegniy написал: базовый армирующий слой из клея с сеткой, перетяжка и финишная отделка.

Что, если заменить это ламинированными СМЛ панелями 40/40 либо 60/60 приклеенными непосредственно к ЭППС на клей пену? Как адгезия ЭППС с MS полимером? Или пробовать надо? :)

nadegniy написал: металлическая тёрка типа Винлак Маршал Таун живёт много лет и к концу первого объекта плоскость немного скругляется и края становятся острыми как хороший нож. Рабочие этими тёрками затачивают карандаши.

Вот и я об этом - у любой терки углы станут лезвиями, и зубатой и нет. Так в чем разница - и той и этой можно рассечь сетку.

0
stroyman
stroyman
Эксперт

Регистрация: 15.11.2011

Омск

Сообщений: 6680

23.12.2017 в 15:11:52

BV написал: Я не девочка, чтобы думать, что меня красит, а что нет.

Тупое рассуждение.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116348

23.12.2017 в 15:12:30

nadegniy написал: но полностью от конденсата не избавиться, всё равно периодически на оконных рамах он будет появляться

это понятно, но на рамах - не волнует.

nadegniy написал: Пол и потолок нужно минимум по 100мм, а по нормам 200мм.

Знаю. Заказчик информирован - но ему выбирать между холодом и оставшимся размером лоджии (ответ - поставлю конвектор - буду греть)

0
stroyman
stroyman
Эксперт

Регистрация: 15.11.2011

Омск

Сообщений: 6680

23.12.2017 в 15:15:39

nadegniy написал:

stroyman написал:

nadegniy написал: после того как база схватится делаете перетяжку тонким шпаклёвочным слоем, он закрывает структуру сетки

Скажите, зачем вторым слоем закрывать структуру сетки, если она в последующем закроется декоративной штукатуркой? (ваш пример видео) Чтобы содрать бабки за лишний слой?

stroyman, Сходите на семинар по утеплению и отделке фасадов, их проводят все системодержатели. Не хочется тратить время на ваше обучение с нуля тем более учить нужно с самого начала, системно, вначале как грунтовать, готовить основание и дальше.

nadegniy, пустая болтовня. Если выступаете здесь как специалист, то умейте отвечать на вопрос, а не отсылать на семинары. Ответьте, не трудно:

stroyman написал: Скажите, зачем вторым слоем закрывать структуру сетки, если она в последующем закроется декоративной штукатуркой? (ваш пример видео)

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

23.12.2017 в 15:16:14

BV, я вот сижу и ломаю голову по поводу пропенивания этого угла. Выходит так, что с показанной стороны я вверху его толком пропенить не смогу. Даже пробурив отверстия через 5 см - куда там уйдет пена я не смогу увидеть.

Но могу разломать уже заделанный стык с другой стороны и получить туда доступ и для пены и для чего угодно. Однако стык заделан хорошо и ломать не хочется. Напомню: стык внутренний, но с соседями (сантехкабина там у них видимо). Вопрос собсно в том, насколько нужно в этом пенном вопросе упираться, учитывая, что потолочные стыки переделываться все равно не будут (иначе я никогда не закончу это дело). Но по периметру всех потолков планируется деревянная рейка 20х40 или 20х30 и в принципе, можно проложить что-то там (если есть смысл). Со стороны пола стяжка и что там со стыками я не узнаю.

Итак, ломать или не ломать?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116348

23.12.2017 в 15:18:02

stroyman написал:

BV написал: Я не девочка, чтобы думать, что меня красит, а что нет.

Тупое рассуждение.

stroyman, Человек, переходящий на личности, либо нарушающий границы при отсутствии аргументов многими людьми воспринимается как недалекий. Вы действительно хотите чтобы Вас воспринимали именно так? Или мы ведем конструктивный диалог, или мы его не ведем вовсе, ОК?

0
nadegniy
nadegniy
Эксперт

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

23.12.2017 в 15:22:52

TAB написал: BV, я вот сижу и ломаю голову по поводу пропенивания этого угла. Выходит так, что с показанной стороны я вверху его толком пропенить не смогу. Даже пробурив отверстия через 5 см - куда там уйдет пена я не смогу увидеть.

Но могу разломать уже заделанный стык с другой стороны и получить туда доступ и для пены и для чего угодно. Однако стык заделан хорошо и ломать не хочется. Напомню: стык внутренний, но с соседями (сантехкабина там у них видимо). Вопрос собсно в том, насколько нужно в этом пенном вопросе упираться, учитывая, что потолочные стыки переделываться все равно не будут (иначе я никогда не закончу это дело). Но по периметру всех потолков планируется деревянная рейка 20х40 или 20х30 и в принципе, можно проложить что-то там (если есть смысл). Со стороны пола стяжка и что там со стыками я не узнаю.

Итак, ломать или не ломать?

TAB, Смысл пенить стыки наружных панелей, отсечь холод с улицы. Просто пена долго не простоит, нужно пенопласт и пена. По внутренним смотрите по месту, серия очень подвижная, трескаются не только углы, но и сами панели, но трещины обычно через 4-5 лет.

0
nadegniy
nadegniy
Эксперт

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

23.12.2017 в 15:23:48

stroyman написал:

nadegniy написал:

stroyman написал:

nadegniy написал: после того как база схватится делаете перетяжку тонким шпаклёвочным слоем, он закрывает структуру сетки

Скажите, зачем вторым слоем закрывать структуру сетки, если она в последующем закроется декоративной штукатуркой? (ваш пример видео) Чтобы содрать бабки за лишний слой?

stroyman, Сходите на семинар по утеплению и отделке фасадов, их проводят все системодержатели. Не хочется тратить время на ваше обучение с нуля тем более учить нужно с самого начала, системно, вначале как грунтовать, готовить основание и дальше.

nadegniy, пустая болтовня. Если выступаете здесь как специалист, то умейте отвечать на вопрос, а не отсылать на семинары. Ответьте, не трудно:

stroyman написал: Скажите, зачем вторым слоем закрывать структуру сетки, если она в последующем закроется декоративной штукатуркой? (ваш пример видео)

stroyman, Базовый армирующий слой 4-6 мм.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116348

23.12.2017 в 15:27:54

TAB написал: Напомню: стык внутренний, но с соседями (сантехкабина там у них видимо). Вопрос собсно в том, насколько нужно в этом пенном вопросе упираться, учитывая, что потолочные стыки переделываться все равно не будут (иначе я никогда не закончу это дело).

  1. Если бы я решал задачу - то моей целью было бы отсечь поступление запахов и звуков полностью. Это позволяет сделать пена с предварительным увлажнеием места нанесения. Задача второго плана - при этом как то соблюсти противопожарные требования - не распространение дыма и огня сквозь щели конструкции.
  2. Вам решать - нужно Вам это или нет. Ну не уговаривать же Вас - сами можете принять решение.
  3. Я вот сейчас жалею, что в одном недоступном месте не пропенил шахту вентиляции (забыл, пропустил) и оттуда недетский такой сквознячок. Придется герметично уплотнять люк, что значительно сложнее.

Мое мнение - надогерметить все мало мальские щели, даже проходки проводов между помещениями, даже заткать концовки проводов выходящих из гофры - например из коридора в электрощит по гофре вводного кабеля сифонит будь здоров.

0
stroyman
stroyman
Эксперт

Регистрация: 15.11.2011

Омск

Сообщений: 6680

23.12.2017 в 15:33:00

nadegniy написал:

stroyman написал:

nadegniy написал:

stroyman написал:

nadegniy написал: после того как база схватится делаете перетяжку тонким шпаклёвочным слоем, он закрывает структуру сетки

Скажите, зачем вторым слоем закрывать структуру сетки, если она в последующем закроется декоративной штукатуркой? (ваш пример видео) Чтобы содрать бабки за лишний слой?

stroyman, Сходите на семинар по утеплению и отделке фасадов, их проводят все системодержатели. Не хочется тратить время на ваше обучение с нуля тем более учить нужно с самого начала, системно, вначале как грунтовать, готовить основание и дальше.

nadegniy, пустая болтовня. Если выступаете здесь как специалист, то умейте отвечать на вопрос, а не отсылать на семинары. Ответьте, не трудно:

stroyman написал: Скажите, зачем вторым слоем закрывать структуру сетки, если она в последующем закроется декоративной штукатуркой? (ваш пример видео)

stroyman, Базовый армирующий слой 4-6 мм.

nadegniy, Ок. А где при этом должна находиться армирующая сетка? Ведь ближе к поверхности слоя? А у вас она плотно примазана к основе. Зачем 5 мм слой над сеткой?

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

23.12.2017 в 15:39:23

BV написал: Вам решать - нужно Вам это или нет. Ну не уговаривать же Вас - сами можете принять решение.

Ну это понятно, однако для принятия решения требуется опыт. И в данном случае чужой, т.к. своего в этой области у меня нет.

Если бы ломались все стыки в квартире, то оставлять один стык недоделанным я бы конечно не стал. Но вы сами говорили о стыках потолочных, а они останутся у меня незапененные. Вот и пытаюсь понять, какова ценность отдельно взятого вертикального стыка. И стоит ли она того, чтобы переделывать сделанное. Ведь частично я его запенить смогу, а поверх еще штукатурка и армирующий слой будет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу