02.10.2017 в 19:57:07
Добрый день! Помогите разобраться в следующей ситуации и споре с сантехниками из жэка: заменил старые советские конвекторы в двух комнатах, на новые биметалические радиаторы(Sira RS 8 и 10 секций) при монтаже также поставил терморегулятор (Danfoss RA-G20) ставили сантехники из жэка неофициально, про терморегуляторы говорили, что засоряться будут каждый год, смысла нет ставить вчера начался отопительный сезон и по странному стечению обстоятельств только в этих комнатах радиаторы не греют: на первом радиаторе труба еле-теплая на втором горячая, но прогревается только первые две секции
Сантехники говорят, что проблема в терморегуляторах. Я идиот, что поставил терморегуляторы, работать они не будут. Делай демонтаж и все заработает.
Но: 1) в одной комнате труба еле теплая (байпас открыт)
Технические особенности:
Можете подсказать дело сантехники говорят или проблема в монтаже/давлении и прочей лени жэка? Есть возможность заставить работать радиторы вместе с терморегуляторами?
02.10.2017 в 21:32:35
Алексей Борисов написал: на втором горячая, но прогревается только первые две секции
Сразу возникает подозрение, что подача по стояку нижняя. Отсюда и проблемы.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
03.10.2017 в 09:06:29
Если подача нижняя и хочется терморегулятор-то вот-так