cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

06.10.2017 в 11:03:49

q810501 написал: Но даже при том что труба 1ой из 3х батарей может быть забита, почему 2 оставшиеся (у которых в обеих подводящих трубах вода) не греют?

Возможны ошибки в манипуляциях. Могли оставить закрытыми две первых батареи, а после перейти к третьей. При опытах с двумя первыми могло быть перетекание носителя между трубами через другие батареи. Заприте все батареи и повторите опыт.

0
q810501
q810501
Новичок

Регистрация: 04.10.2017

Москва

Сообщений: 6

09.10.2017 в 14:11:14

Я закрыл все 3 батареи, потом по очереди на каждой, открывал одну трубу, сливал воду, потом закрывал трубу и сливал со второй. Потом закрывал обе трубы и переходил к следующей батарее. На прошлой неделе УК прислала команду быстрого реагирования, они слили с каждой трубы по ванне воды (батареи нагрелись) и ушли. Через полчаса батарейки охладели до первоначального состояния. Сегодня УК продолжает свои изыскания, уже теперь вне квартиры, пока ждем результатов.

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

10.10.2017 в 05:42:33

q810501, А просто в распред коллекторе в коридоре трубы обратку и подачу пощупать. А то может у них просто протока, движения теплоносителя нет.

0
KooR
KooR
Местный

Регистрация: 15.12.2014

Сочи

Сообщений: 102

10.10.2017 в 11:15:14

1)Закрываем краны на коллекторе,2)спускаем воду с батарей (краны у биноклей открыты) 3)отсоединяем в коллекторнрм шкафу подачу 4) открываем кран обратки и специалисту будет нетрудно определить все ли правильно подключено.Азбука-заполнение системы только через обратку,ВСЁ!

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

10.10.2017 в 11:20:41

q810501, Вы случайно не на Осипенко в военных домах живёте. У них там подача с обраткой во всех домах перепутана. Одни делали разводку с батареями в квартирах, другие стояки и коллекторные шкафы. Между собой фиг договорились.

0
q810501
q810501
Новичок

Регистрация: 04.10.2017

Москва

Сообщений: 6

10.10.2017 в 12:09:45

Проблема решилась, причем когда меня не было дома) Со слов слесаря, толи заменили толи отрегулировали балансировочный кран в сантех шкафу и батареи потеплели (возможно это то же что описывал sergei3k). К сожалению этот шкаф всегда закрыт, ключей у меня нет, посмотреть/потрогать/сделать фото не могу. Живу не на Осипенко.

Всем Большое Спасибо за советы!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.