MaSeVi написал: предложили УЗО в качестве рубильника))… наверное, описАлись
Нет, я не описАлся. Как по мне, так рубильник там и вовсе не нужен (до этажного щита наверняка рукой подать), а по нормам здесь пригоден любой коммутационный аппарат.
08.10.2017 в 17:22:02
MaSeVi написал: предложили УЗО в качестве рубильника))… наверное, описАлись
Нет, я не описАлся. Как по мне, так рубильник там и вовсе не нужен (до этажного щита наверняка рукой подать), а по нормам здесь пригоден любой коммутационный аппарат.
08.10.2017 в 17:40:47
TAB, при всем к Вам уважении, УЗО , насколько я помню ну никак не подойдет "вводным коммутационным аппаратом", даже если АВ к нему в этажном щитке. За выше - извините уж, был резок (. По поводу "Кондей и ВП подключаем однополюсными АВ" и "Кондей и варочная защиты от прямого прикосновения (диффзащита до 30мА) не требуют." - посмотрите инструкцию на кондей поновее.
08.10.2017 в 18:17:19
Jegere написал: Я породил холивар
Так то что вы рисуете, не может его не породить :D
08.10.2017 в 18:56:53
Jegere написал: что я рисую, не имеет принципиального отличия от щитов в соседних темах и на Ютубе
Ну это ещё ничего не значит :) В вашей теме просто грех не холиварить .Однокомнатная ,куча линий ,понятных только вам :) ,метания от дифов к УЗО ,от 2П до 1П ,благодатная почва .Так что это ещё не конец :popcorn
08.10.2017 в 19:11:30
ebf, Не мешайте автору превозмогать))))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.10.2017 в 19:13:56
MaSeVi написал: ebf, Не мешайте автору превозмогать))))…
MaSeVi, Что вы, что вы :)
08.10.2017 в 19:49:23
SB3 написал: УЗО , насколько я помню ну никак не подойдет "вводным коммутационным аппаратом", даже если АВ к нему в этажном щитке.
Неубедительно. Тем более, что ГОСТ 32397-2013 говорит разъясняет нам:
6.2.14 Щитки, в которых для защиты линий групповых цепей предусматриваются автоматические выключатели и УЗО, могут изготавливаться с отключающим аппаратом на вводе или без него.
08.10.2017 в 19:52:19
TAB написал:
SB3 написал: УЗО , насколько я помню ну никак не подойдет "вводным коммутационным аппаратом", даже если АВ к нему в этажном щитке.
Неубедительно. Тем более, что ГОСТ 32397-2013 говорит разъясняет нам:
6.2.14 Щитки, в которых для защиты линий групповых цепей предусматриваются автоматические выключатели и УЗО, могут изготавливаться с отключающим аппаратом на вводе или без него.
TAB, так правильно, если групповые АВ перед УЗО есть). Написали бы там сначала УЗО, а потом автоматические выключатели - я бы не спорил). Там же " Номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО групповой цепи, мА 10 и 30мА" Так что не вяжется). Тогда вообще по вашему вводной не нужен))) 4 УЗО в щите и за ними сразу АВ - красота). И там же " Номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО на вводе щитка, мА 30, 100, 300". Так что не вяжется.
08.10.2017 в 19:52:43
SB3 написал: По поводу "Кондей и ВП подключаем однополюсными АВ" и "Кондей и варочная защиты от прямого прикосновения (диффзащита до 30мА) не требуют." - посмотрите инструкцию на кондей поновее.
Устройство следует устанавливать в соответствии с национальными правилами проведения электромонтажных работ.
Ну и еще ряд требований к коммутации, к диффзащите отношения не имеющих.
08.10.2017 в 19:55:57
SB3 написал: так правильно, если групповые АВ перед УЗО есть)
Вы или документом прикройтесь, либо выдумывать прекратите. У ТС и так уже голова кругом пошла. Требования к защите УЗО от сверхтока с вводным рубильником никак не связаны и в данном случае заведомо выполняются.