Savinid, можно любого другого производителя взять. А можно и не ставить вообще, т.к у Вас все линии в щите и так будут под защитой УЗО.
12.10.2017 в 15:59:30
Savinid, можно любого другого производителя взять. А можно и не ставить вообще, т.к у Вас все линии в щите и так будут под защитой УЗО.
Грубый, но справедливый
13.10.2017 в 01:46:00
Итак, учитывая, что диф. автоматы шнайдера тоже минимум 30мА, решено оставить ПММ и СМ под общими УЗО на 30 мА. Вводное УЗО на 100мА также упраздняем. Что по поводу теплого пола и балконов, их под общие УЗО или лучше на отдельные их повесить?
13.10.2017 в 01:49:10
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.10.2017 в 01:59:04
Возможность в целом есть, только есть ли в нем необходимость при условии, что все группы будут под защитой УЗО на 30мА? Касательно остального - 2 балкона с АВ на 16 А, на них можно общее УЗО на 40А 30мА и теплый пол под АВ 10А, на него УЗО 16А 30мА, верно мыслю?
13.10.2017 в 02:01:17
Savinid, Под балкон вообще желательно отдельные линии: под своим УЗО и АВ. Т.е. изолировать линии квартиры от балкона вообще...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.10.2017 в 02:06:43
Да, так и будет, отдельные линии на каждый балкон, на каждой линии АВ 16А, только вот корректно ли на обе эти линии поставить одно УЗО?
13.10.2017 в 02:13:25
Savinid написал: только вот корректно ли на обе эти линии поставить одно УЗО?
Корректно, хоть одно, хоть два, хоть десять. На самом деле, если у Вас есть возможность, то поставьте два: на свет одно, на розетки - другое. Если нет, то одно на все. Согласитесь, балкон не та зона, о которой надо так волноваться...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.10.2017 в 07:51:39
MaSeVi, да, согласен. Хочется сделать по уму, чтобы и безопасно было и не городить лишнего. Спасибо за помощь, схему добью сегодня, обновлю тему. Хорошего дня!
15.10.2017 в 23:46:31
Друзья, доброй ночи! Благодаря вашей помощи обновил схему. СМ решил оставить под отдельным УЗО, аквасторож по результатам изучения инструкций и информации в интернете также решено оставить под общим УЗО. Балконы и теплый пол под отдельными линиями с УЗО. Диф. автоматы решил не ставить, места хватает на такую схему. Также, от застройщика в коридорном щите в качестве вводного установлен диф. автомат ВКЗ селективный, 50А, 100мА. Его в утиль или можно оставить?
15.10.2017 в 23:54:20
На духовку хватит и АВ на 16А. Вводной диф лучше оставить, ибо особого смысла менять его нет.
Грубый, но справедливый
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу