modsamara написал: после вводного опечатанный счетчик, это проблема

Это не проблема, а лень написать бумаженцию в УК или спец.компании с которой заключён договор о необходимости обслужить/отремонтировать оборудование (возможно с заменой этих самых приборов, если сроки поверки истекают в ближайшее время) с последующим БЕСПЛАТНЫМ через УК вводом в эксплуатацию после установки (постановление 354, пункты 59, 81-81.14, 82, 85-85.3). Хотя некоторые просто выкручивают всю опломбированную линейку, а потом целиком же её возвращают в новое место.

Аватар пользователя
dayazykov

Местный

Регистрация: 02.11.2018

Москва

Сообщений: 259

18.01.2019 в 13:25:42

#6529072

modsamara написал:

dayazykov написал: МКД, П-44, 15 эт. из 16. Планирую переваривать стояки ХВС и ГВС. Подскажите, правильно ли я выбрал решение: вывод из стояка 3/4" > полнопроходный шаровый Bugatti > фильтр косой Valtec 3/4" > cчетчик для воды универсальный Valtec 3/4" > труба PEX > коллектор 3/4" 4 отвода 1/2" регулируемый FAR.

Планирую использовать вот эти товары: https://moscow.petrovich.ru/catalog/19814/103917/ https://moscow.petrovich.ru/catalog/55169789/143461/ https://moscow.petrovich.ru/catalog/19824/161073/ https://moscow.petrovich.ru/catalog/19823/502761/

  1. Проблем с установкой счетчика на 3/4" не возникнет?
  2. Нужен ли обратный клапан?
  3. Нужен ли на коллектор гаситель ГУ?
  4. Петровиче можно купить подделку?

dayazykov, я недавно проходил эту тему счетчики 3/4 мне спокойно опломбировал жилищник, после счетчика обратный клапан итап, потом редуктор давления валтек, потом магистральный фильтр из нержи, потом коллектор фар с плоскими отводами(индекс TP в артикуле) потом все рехау штабил, в основном 16ой, но душевая и мойка на кухне 20ой до коллектора 25ая при наличии редуктора давления ГУ вроде не нужен в петровиче адские цены, напиши в личку, дам контакт недавно открывшегося магазина, раза в 2 у них дешевле все

бугатти на вход брал в леруа, и на батареи тоже забыл, после счетчика и обратного клапана еще защита от протечек нептун

modsamara,

Спасибо, но я у же почти все купил. Кроме компонентов Рехау. 25-я труба нормально гнется?

Аватар пользователя
modsamara

Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 398

18.01.2019 в 13:33:02

#6529076

dayazykov написал:

modsamara написал:

dayazykov написал: МКД, П-44, 15 эт. из 16. Планирую переваривать стояки ХВС и ГВС. Подскажите, правильно ли я выбрал решение: вывод из стояка 3/4" > полнопроходный шаровый Bugatti > фильтр косой Valtec 3/4" > cчетчик для воды универсальный Valtec 3/4" > труба PEX > коллектор 3/4" 4 отвода 1/2" регулируемый FAR.

Планирую использовать вот эти товары: https://moscow.petrovich.ru/catalog/19814/103917/ https://moscow.petrovich.ru/catalog/55169789/143461/ https://moscow.petrovich.ru/catalog/19824/161073/ https://moscow.petrovich.ru/catalog/19823/502761/

  1. Проблем с установкой счетчика на 3/4" не возникнет?
  2. Нужен ли обратный клапан?
  3. Нужен ли на коллектор гаситель ГУ?
  4. Петровиче можно купить подделку?

dayazykov, я недавно проходил эту тему счетчики 3/4 мне спокойно опломбировал жилищник, после счетчика обратный клапан итап, потом редуктор давления валтек, потом магистральный фильтр из нержи, потом коллектор фар с плоскими отводами(индекс TP в артикуле) потом все рехау штабил, в основном 16ой, но душевая и мойка на кухне 20ой до коллектора 25ая при наличии редуктора давления ГУ вроде не нужен в петровиче адские цены, напиши в личку, дам контакт недавно открывшегося магазина, раза в 2 у них дешевле все

бугатти на вход брал в леруа, и на батареи тоже забыл, после счетчика и обратного клапана еще защита от протечек нептун

modsamara,

Спасибо, но я у же почти все купил. Кроме компонентов Рехау. 25-я труба нормально гнется?

dayazykov, штабил вообще не очень гнется, но не меняет форму

Аватар пользователя
Yevgen16

Местный

Регистрация: 27.11.2018

Москва

Сообщений: 21

19.01.2019 в 22:57:14

#6530170

Всем доброго вечера. Вопрос такого плана. Есть вход водоснабжения от застройщика из ПП труб 25 мм сомнительного качества. Хочу заменить на входе на REHAU stabil 20 мм, далее грязевик 3/4", обратный клапан 3/4", редуктор, и на коллектор 3/4". Далее с выхода коллектора к потребителям по трубе REHAU stabil 16. К душу труба REHAU stabil 20. Сбалансировано получится или что-то заменить/удалить/добавить нужно?

Аватар пользователя
modsamara

Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 398

20.01.2019 в 21:43:44

#6531045

Yevgen16 написал: Всем доброго вечера. Вопрос такого плана. Есть вход водоснабжения от застройщика из ПП труб 25 мм сомнительного качества. Хочу заменить на входе на REHAU stabil 20 мм, далее грязевик 3/4", обратный клапан 3/4", редуктор, и на коллектор 3/4". Далее с выхода коллектора к потребителям по трубе REHAU stabil 16. К душу труба REHAU stabil 20. Сбалансировано получится или что-то заменить/удалить/добавить нужно?

Yevgen16, я на 25 заменил в таком случае, душ и кухонная мойка 20, остальное 16 счетчик на 3/4 не забудьте

Аватар пользователя
Yevgen16

Местный

Регистрация: 27.11.2018

Москва

Сообщений: 21

21.01.2019 в 09:37:39

#6531317

modsamara написал: я на 25 заменил в таком случае

А 20 не хватит? Просто 20 есть.

Аватар пользователя
modsamara

Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 398

21.01.2019 в 11:57:35

#6531401

Yevgen16 написал:

modsamara написал: я на 25 заменил в таком случае

А 20 не хватит? Просто 20 есть.

Yevgen16, у 20 трубы ДУ 14,2мм, это чуть меньше полдюйма даже 25ая труба до 3/4 не дотягивает

Аватар пользователя
Yevgen16

Местный

Регистрация: 27.11.2018

Москва

Сообщений: 21

21.01.2019 в 13:35:12

#6531476

modsamara написал: у 20 трубы ДУ 14,2мм, это чуть меньше полдюйма

Тоже верно. Сейчас посмотрел, наш дурацкий застройщик на воду вообще 20 трубу полипропилена пустил :a

Аватар пользователя
Chipo

Местный

Регистрация: 11.09.2018

Омск

Сообщений: 47

22.01.2019 в 15:52:25

#6532504

Подскажите как правильно сделать, думаю гребёнку far поставить на хвс, от какого вывода лучше запитать газовый котел, от того что с вентилем или от бокового прохода, труба МП 20мм?

Аватар пользователя
modsamara

Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 398

22.01.2019 в 19:36:14

#6532708

Chipo написал: Подскажите как правильно сделать, думаю гребёнку far поставить на хвс, от какого вывода лучше запитать газовый котел, от того что с вентилем или от бокового прохода, труба МП 20мм?

Chipo, боковой проход сильно шире, можно кран туда соответствующий

Аватар пользователя
Vadman

Местный

Регистрация: 04.07.2018

Москва

Сообщений: 6

23.01.2019 в 19:56:18

#6533605

Добрый день Выбираю фильт для воды под мойку для отдельного крана - нужна вода для приготовления пищи и увлажнитель воздуха. Основная претензия к воде - повышенная жесткость : заказал анализ у Аквафора - все в норме, но жесткость 6,6. Особенно это раздражает в увлажнителе - остается белый налет на нем и на мебели. Исходя из того, что надо загружать 5 л воды в увлажнитель и 5 л в мойку воздуха почти каждый день + вода на готовку, а также ограниченности места под мойкой на кухне, громоздкую систему ОО не готов устанавливать. На сайте аквафора нашел 3/4 колбовые фильтры с KH - умягчением воды, но написано что их придется менять раз в 2-4 недели при такой жесткости, что тоже смущает. Можете ли вы посоветовать что-то компактное в моем случае? Заранее спасибо и приношу извинения если пропустил аналогичную тему, буду признателен за ссылку на нее.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

23.01.2019 в 21:41:21

#6533701

Vadman написал: громоздкую систему ОО не готов устанавливать.

есть не громоздкие и легко ставятся под мойку

Vadman написал: На сайте аквафора нашел 3/4 колбовые фильтры с KH - умягчением воды,

Для увлажнителей - не подходит

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.01.2019 в 00:23:06

#6533864

Vadman, могу посоветовать сменить увлажнитель на мойку воздуха (Venta LW15/LW25, Boneco W2055A и т.д.) - у них другой принцип работы и никакой налёт Вам нигде не будет грозить.

Аватар пользователя
Vadman

Местный

Регистрация: 04.07.2018

Москва

Сообщений: 6

24.01.2019 в 13:43:33

#6534210

BV, спасибо за совет, сможете подсказать пару моделей или производителей? Объем 5 л будет явно маловат в этом случае, т.к. надо заполнять и мойку и увлажнитель + на собственные потребности Mazayac, спасибо, но мойка уже есть - Bork, увлажнитель Ballu. По отдельности они не справляются, только вместе более-менее (много сообщающихся помещений в квартире). Правильно я понимаю, что колбовые фильтры все будут быстро умирать при жесткости воды 6,6?

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

24.01.2019 в 15:23:26

#6534255

Vadman написал: а также ограниченности места под мойкой на кухне, громоздкую систему ОО не готов устанавливать.

Никто не заставляет запихивать ОО под мойку. Этот фильтр можно расположить в любом месте. Ограничение скорее в длине дренажной трубки, нежели в длине трубок входа и выхода.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

Аватар пользователя
Vadman

Местный

Регистрация: 04.07.2018

Москва

Сообщений: 6

24.01.2019 в 18:09:50

#6534364

cineman, да, понимаю, но это не меняет особо ситуацию, т.к. в доступности к сливу (он под мойкой) скрытых мест других нет BV, я имел в виду объем бака ОО. Если он наполняется в течение нескольких часов, то 5 л на мой взгляд будет мало

В процессе размышлений появилась идея поставить рядом со стояком вот такой умягчитель: WAVE CYBER 10Х35, КЛАПАН CLACK WS1EIDM. По грубым прикидкам должен влезть, правильно я понимаю что он должен решить проблему с жесткой водой? Еще вопрос - такие системы ставятся на оба крана (Х и Г) и отдельно ли?

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

24.01.2019 в 18:19:21

#6534370

Vadman написал: Еще вопрос - такие системы ставятся на оба крана (Х и Г) и отдельно ли?

Только на холодную.

Vadman написал: По грубым прикидкам должен влезть

По грубым прикидкам это 4 - 5 обратных осмосов по объёму. А ещё это шум неслабый в момент промывки. А ещё это 0,5 - 1,5 куб метра воды за один акт промывки. В то время как ОО промывается так скромно, что не всякий счётчик воды эту промывку замечает.

Аватар пользователя
Chipo

Местный

Регистрация: 11.09.2018

Омск

Сообщений: 47

24.01.2019 в 20:22:57

#6534472

Подскажите можно ли избавиться от обратного клапана после счётчика если в квартире только стояк хвс, а гвс от котла?

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

24.01.2019 в 21:45:30

#6534530

Chipo, зависит от грубости счётчика.

Аватар пользователя
Chipo

Местный

Регистрация: 11.09.2018

Омск

Сообщений: 47

24.01.2019 в 22:00:07

#6534542

cineman, а смысл тут от него, если горячая вода уже ни как противопоток не сделает, или я что-то то не допонимаю в его назначении здесь)

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

24.01.2019 в 22:10:14

#6534552

Chipo, я должен Вас уговаривать?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

25.01.2019 в 02:18:54

#6534650

Vadman написал: Если он наполняется в течение нескольких часов, то 5 л на мой взгляд будет мало

А почитать характеристики систем ОО с калькулятором в руках - не судьба? ;)

Vadman написал: умягчитель:

переводит соли жесткости в другие соли - но блестящей мебели от этого не легче :)

cineman написал: В то время как ОО промывается так скромно, что не всякий счётчик воды эту промывку замечает.

А если подумать, и поставить счетчик горизонтально - будет вообще хорошо. Недавно разбирался с подмесом - через холодный вертикально стоящий набегало кубов 20 за месяц в плюс, а горячий, горизонтально стоящий скручивал всего 2 куба.

Chipo написал: Подскажите можно ли избавиться от обратного клапана после счётчика если в квартире только стояк хвс, а гвс от котла?

Chipo, тот, кто это делал - заранее позаботился, чтобы вы не тратили много воды :)

Chipo написал: можно ли избавиться от обратного клапана

А чем он Вам мешает?

Аватар пользователя
Chipo

Местный

Регистрация: 11.09.2018

Омск

Сообщений: 47

25.01.2019 в 07:08:02

#6534724

BV, исправить можно как то?

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10193

25.01.2019 в 09:28:12

#6534792

Vadman написал: нужна вода для ... увлажнитель воздуха

Берите самогонный аппарат, дистиллированная вода должна быть лучшим решением для таких увлажнителей.

Vadman написал: ограниченности места под мойкой на кухне, громоздкую систему ОО не готов устанавливать

Так можно ставить в любое место, не обязательно под мойку. Например, под ванну можно спрятать или к потолку поднять.

Аватар пользователя
vetser88

Местный

Регистрация: 25.01.2019

Москва

Сообщений: 1

25.01.2019 в 11:45:49

#6534883

Здравствуйте. Пытаемся присоединить ПС к отводу ГВС. Проблемы возникают при креплении прямого участка (сделали его из ПП) трубы от шарового крана до уголка ПС. При затягивании американки на уголке происходит срыв накидной гайки у шарового крана. Один раз нам удалось затянуть без срыва, но при тестовом пуске системы, после наполнения ПС водой накидную гайку сорвало. По всей видимости, нарушена соосность между отводом от ГВС и уголком ПС. Подскажите, пожалуйста, пути решения. Можно ли на этот участок гибкую подводку сделать? Сколько оборотов должна делать накидная гайка? А то у нас она делает один, максимум полтора и останавливается. Как-то доверия нет к такой системе соединения. По внешнему виду кажется, что у резьбы должно быть 3-4 витка.

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

25.01.2019 в 13:39:08

#6534949

BV написал: А если подумать, и поставить счетчик горизонтально - будет вообще хорошо. Недавно разбирался с подмесом - через холодный вертикально стоящий набегало кубов 20 за месяц в плюс, а горячий, горизонтально стоящий скручивал всего 2 куба.

Это другая история. Счётчик может считать по разному в плюс и минус. То, что будет набегать по инерции после закрытия крана в квартире, и то, что будет возвращаться в стояк, будет насчитывать по разному. Были на одном объекте счётчики, ротор которых колебался как стрелка компаса в полном отсутствии потребления. Сжималась ли вода в труба, растягивались ли трубы, но квартирная система работала как мембранный ресивер для колебаний давления в стояках. За месяц отпуска, когда заказчиков не было в квартире, каждый из счётчиков накрутил около кубометра воды. Списать такое на протечки не получится.

Аватар пользователя
Shkeddy

Местный

Регистрация: 07.08.2012

Москва

Сообщений: 2139

25.01.2019 в 17:30:54

#6535178

vetser88 написал: Здравствуйте. Пытаемся присоединить ПС к отводу ГВС. Проблемы возникают при креплении прямого участка (сделали его из ПП) трубы от шарового крана до уголка ПС. При затягивании американки на уголке происходит срыв накидной гайки у шарового крана. Один раз нам удалось затянуть без срыва, но при тестовом пуске системы, после наполнения ПС водой накидную гайку сорвало. По всей видимости, нарушена соосность между отводом от ГВС и уголком ПС. Подскажите, пожалуйста, пути решения. Можно ли на этот участок гибкую подводку сделать? Сколько оборотов должна делать накидная гайка? А то у нас она делает один, максимум полтора и останавливается. Как-то доверия нет к такой системе соединения. По внешнему виду кажется, что у резьбы должно быть 3-4 витка.

vetser88, у вас проблема с несоосностью. Тоже заменил полотенцесушитель. И была аналогичная проблема. Решил ее путем сборки соединения из латунных уголков. Изначально хотел спаять из полипропилена, но я не умею с ним работать. Сантехник из Жилищника сказал, что на установленных трубах собрать нереально, нужно переделывать начиная со стояка, а это ломать перегородку, перекрыть стояк во все доме,что очень трудоемкое и недешево. Вызвал другого с 20-летним стажем, тот отказался за любые деньги соединять любым способом, типа, это невозможно. Только с использованием гибкой подводки методом поросячего хвостика. Пришлось делать самому. Покрутил в магазине уголки и удлинители, выбрал. Установил ПС, по всякому прикручивал все соединения и вот как вышло на примере нижнего подключения: Фото на этапе попытки сборки. Сейчас уже все нормально скручено, зафиксировано хомутами к шине.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

25.01.2019 в 17:41:56

#6535194

cineman, разница в Qmin для вариантов установки А и Б в два раза. А это 21 куб воды в месяц

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

25.01.2019 в 17:52:43

#6535207

BV написал: cineman, разница в Qmin для вариантов установки А и Б в два раза. А это 21 куб воды в месяц

У меня дома между горячим и холодным примерно такой разброс, а установлены оба вертикально. Но они оба тупые в сравнению с теми, что я поставил в 97-м. Обратные клапаны из своих я изъял, но они ни разу не колебались без расхода. Те счётчики в 97-м я купил в качестве проставок. Счётчиков навезли, а их использование госорганы ещё не регламентировали. В результате счётчики зависли в торговле, и бочонок-проставка 110 мм стоил дороже счётчика, который отдавали за бесценок.