26.02.2020 в 21:29:04
AKI, спасибо.
Планируется чистить сетку вручную, заменив кран на пробку. Мусора многовато, забиваются аэраторы. Неизвестно что ещё в стиральной машине, смесителях и посудомоечной. Такой вот вариант придуман для стесненного пространства.
28.02.2020 в 13:19:02
menket, в самом VT.390 изъян. Две сетки не имеют никакого смысла (а с ФГО 500 мкм на вводе - не только первая, но и вторая сетка станет бесполезным фейком, т. к. имеет тот же размер ячейки), зато забиваются между своими слоями. И я ещё не уверен, что можно разделять их для очистки.
28.02.2020 в 18:29:31
Mazayac, сетки разделяются, они просто вложены в обойму кольцами.
28.02.2020 в 21:43:59
AKI написал: или кислоты.
лимонная - самый простой способ чистки. Лучше иметь 2 комплекта сеток.
28.02.2020 в 21:59:52
BV, кальциевый налёт хорошо отлетает в растворе соляной кислоты от пластиковых аэраторов.
Фирменное средство Grohe как раз и есть раствор лимонной кислоты, насколько я понял.
28.02.2020 в 22:05:11
BV написал: лимонная
Посмотрел по совету уважаемого коллеги:
АлекСАН_dr написал: Разведите Санокс в подходящей емкости и бросьте в нее картридж на несколько часов. Результат Вас порадует.
Санокс ультра (именно ультра) на основе аминосульфоновой кислоты. Судя по составу и отзывам должен чистить лучше лимонной. Но все равно без щетки не обойтись (песчинки в сетке фильтра не растворяются ни чем бытовым).
BV написал: Лучше иметь 2 комплекта сеток.
Согласен, это самый разумный регламент - одна сетка работает другая ждет замены. И нет спешки с чисткой.
29.02.2020 в 00:14:44
menket написал: BV, кальциевый налёт хорошо отлетает в растворе соляной кислоты от пластиковых аэраторов.
увы, с некоторых пор, с подачи наркоконтроля, достать ее - проблема...
menket написал: Фирменное средство Grohe как раз и есть раствор лимонной кислоты, насколько я понял.
могут быть добавлены ингибиторы, это не хуже, но нужно только для хрома
AKI написал: Санокс ультра (именно ультра) на основе аминосульфоновой кислоты. Судя по составу и отзывам должен чистить лучше лимонной.
Не усложняйте... За ночь - в стакан с лимонной, и чуть пальцами, или старой зубной щеткой потереть потом. Если быстро - лимонную разводить кипятком
29.02.2020 в 10:50:31
menket, ок, но это не отменяет остальных моих выводов. О целесообразности сеток 1000 или 500 после ФГО 500 :)
29.02.2020 в 15:01:07
Подскажите, что с насосной станцией.
Насос качает давление до 3 атм. Останавливается. Включаю кран, спускаю унитаз. На манометре давление падает до нуля, струя прерывается, проходит секунд 4-5, насос снова включается и докачивает до 3 атм.
Купил новое реле, поставил. Ничего не изменилось.
Гидробак проверил, вода из нипеля не течёт, давление держит. Накачано около 2 атм.
01.03.2020 в 12:44:43
Добрый день. При установке предохранительного клапана на бойлер, перестает течь вода из бойлера, в чем может быть причина? Пробовал два разных клапана.
01.03.2020 в 13:07:57
xmanmt написал: в чем может быть причина?
В неверном направлении установки предохранительного клапана, включающего в себя обратный клапан. Направление потока на нем обычно показано стрелкой. Предохранительный клапан устанавливают на подаче холодной воды. Между ним и бойлером не должно быть никаких других кранов.
01.03.2020 в 13:08:22
xmanmt написал: При установке предохранительного клапана на бойлер, перестает течь вода из бойлера, в чем может быть причина? Пробовал два разных клапана.
стрелочка на клапане правильно сориентирована по направлению движения воды в бойлер?
01.03.2020 в 13:22:43
BV, да, конечно. Направление верное. Вода течет, но очень слабо. Как будто он сильно режет давление, из-за своего малого внутреннего сечения. Есть какой-то вариант, чтобы пропускная способность больше была? Может установить отдельно обратный клапан и отдельно предохранительный, как на фото ниже?
01.03.2020 в 13:31:57
xmanmt, Если малое давление на входе, порядка 1..1.2 бара, то штатный обратный клапан ОК в составе предохранительного из-за пружины тарелки и малого сечения имеет приличные потери давления и способен изрядно снизить расход.
Вариант - использовать на проходе нормальный ОК, а предохранительный подключить через тройник, убрав из него пружину и тарелку ОК.
01.03.2020 в 14:30:51
BV, недавно покупал пакетик в Магните, чайник чистить. Ну и в Белгороде завод Цитробел работал, запасы есть.
Mazayac, не отменяет. Всю эта машинерия затевается ради фильтра в 100 микрон в ограниченном объеме. Так-то логики во второй сетке в 500 микрон немного, факт.
Я видел у ГАЛЛОП косые фильтры с сеткой 100 микрон и магнитом, но они для газа позиционируются. Непонятно, можно их на воду ставить или нет.
И у Valtec VT.386, который после вводного крана, сетка идёт на 300 микрон.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу