Kein Mitleid написал:
насколько жизнеспособна конструкция
Вода будет.
Как минимум всё это железо надо как-то закрепить, ну не должно столько висеть на пластиковом отводе.
master.msk написал:
Счетчики ставятся либо вертикально либо горизонтально, диагонально не предусмотрено.
Не совсем так, счётчики не рекомендуется только счётной капсулой вниз, во всех остальных случаях ограничений нет.
Для более точного учёта рекомендуется ставить горизонтально измерительной капсулой вертикально вверх.
Во всех иных вариантах установки точность счётчика ниже - по классу А.
Ну а рекомендации зависят от производителя, например:
Счетчик воды ОХТА
... счетчик может устанавливаться на горизонтальном, наклонном и вертикальном трубопроводе (устанавливать счетчик на горизонтальном трубопроводе шкалой вниз не допускается)
-
Leonid Leon написал:
счетчик стоял на гибких шлангах вообще
Это могло в какой-то степени приводить к завышенным показаниям (т.к. равносильно заужающим прокладкам на входе), например, из паспорта на счетчики Валтек (расход меньше, а показания выше):
Показания счетчика не соответствуют реальному расходу.
Реальный расход меньше.
Попадание грязи или постороннего предмета в струевыпрямитель (сетка на входе счетчика)
(Устранение) Прочистить сетку.
Использованы прокладки, заужающие сечение канала
(Устранение) Заменить прокладки на прилагаемые к полусгонам
Kein Mitleid написал:master.msk,
Можно чуть более развернуто, что не так, в чем брак, я позову другого на переделку, но не факт, что все будет "как надо", ибо качество рабочих рук сейчас крайне низкое даже за большие деньги :cool:.
Вертикальный угол- мое требование,т.к. необходимо место в кухонном шкафу.
Kein Mitleid,
Дело не с руках
Все нормально. Оставьте как есть. Слишком много переделывать. Это действительно норма по средней стоимости таких работ.
ser000,
Счетчики охта - уникальны в своих рекомендациях по допустимости наклонного монтажа
Конструкции счетчиков не меняются уже много лет, расширяются только рекомендации в паспортах
Посоветуйте что должно быть в коллекторе отопления на 6 батарей трубы металлопластик 16мм, ставить буду в квартире.
1) Точно нужно будет чтобы была возможность установить на каждую батарею сервоприводы (Крепление на клапан - нар.резьб. M 30 x 1,5 мм)
2) Кран маевского нужен или нет?
3) Фильтр косой чтобы задерживал крупные частицы и не нарушилась работа сервоприводов нужен или нет?
4) Возможно еще что то?
5) Конкретные модели или производители самые надежные? чуть выше вижу ругают FAR который я уже поставил на водопровод, на отопление есть другие варианты?
Kein Mitleid, спасибо за выложенное сантехпорно, давно так не смеялся.
Из фатально уязвимого на фото - ублюдочный миникран-тройник на посудомойку, лопнуть может.
Kein Mitleid, спасибо за выложенное сантехпорно, давно так не смеялся.
Из фатально уязвимого на фото - ублюдочный миникран-тройник на посудомойку, лопнуть может.
Mazayac,
Кран этот (ф. Valtec) покупал я, ибо точно такой же стоит на другой квартире уже более 10 лет. Ни о каких особенностях(уязвимостях) его работы мне никто не говорил :confused: , причем в квартире стоят два таких (на кухне и в санузле) двумя разными сантехниками.
Сейчас встал вопрос о слишком сильном напоре воды в кране (разбрызгивании), так что ,похоже, придется все равно переделывать(добавлять редуктор).
Здравствуйте, друзья! Подскажите, как высчитать мое давление в трубе? Город Москва, ул. Новорогожская, дом 14, корпус 1. Квартира на седьмом этаже серии домов П3М. Никаких измерителей у меня нет. Как бы мне примерно рассчитать этот показатель - давление в трубе на кухне, откуда поступает вода в кран?
zurter написал:
Подскажите, как высчитать мое давление в трубе? Город Москва, ул. Новорогожская, дом 14, корпус 1. Квартира на седьмом этаже серии домов П3М.
Вы бы цель этого действа обозначили... было бы проще. Может и не придется гадать или бежать с макой на лице искать/покупать манометры.
zurter написал:
Подскажите, как высчитать мое давление в трубе? Город Москва, ул. Новорогожская, дом 14, корпус 1. Квартира на седьмом этаже серии домов П3М.
Вы бы цель этого действа обозначили... было бы проще. Может и не придется гадать или бежать с макой на лице искать/покупать манометры.
Друзья, цель такая: на ixbt прошу в специальной теме подобрать мне фильтр для воды. А они мне говорят - самое главное - давление. Подавай нам показатель. Ну я погуглил - зашел на сайт по теме - набрал ведро воды за определенное время - пи получил по таблице цифру давления. А они мне снова - фигня все это, нужно точнее знать.
Как бы вы посоветовали?
zurter написал:
цель такая: на ixbt прошу в специальной теме подобрать мне фильтр для воды. А они мне говорят - самое главное - давление. Подавай нам показатель.
Для некоторых фильтров (например, ОО) давление весьма важно. Но нужна конкретика - что вы подбираете и для чего. Ибо есть фильтры и с насосами.
Рассказать без длительного выпытывания, какой фильтр вы подбираете. И задать вопрос про тут в соответствующей теме. Ссылка на ixbt тоже будет полезна, чтобы понимать откуда возник вопрос.