27.06.2020 в 23:31:33

Привет всем.

Интересует диаметр шланга (диаметр условного прохода для воды) у гибкой подводки гайка-гайка Stout на 1/2-3/8 и 3/8-3/8 как они в сравнении с 1/2-1/2 от Stout и 3/8-3/8 от grohe

https://www.stout.ru/catalog/podvodka-gibkaya/stout-shf-vv-gibkaya-podvodka-dlya-vody-vr-12-h-vr-38-dlina-600-mm https://www.stout.ru/catalog/podvodka-gibkaya/stout-shf-vv-gibkaya-podvodka-dlya-vody-vr-38-h-vr-38-dlina-400-mm https://www.stout.ru/catalog/podvodka-gibkaya/stout-shf-vv-gibkaya-podvodka-dlya-vody-vr-12-h-vr-12-dlina-600-mm

в реале посмотреть возможности нет.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10304

27.06.2020 в 23:59:41

K_R_L написал: Интересует диаметр шланга (диаметр условного прохода для воды) у гибкой подводки

У всех таких шлангов примерно одинаково.

K_R_L написал: в реале посмотреть возможности нет.

Смесителю скорее всего будет всё равно, но лучше подобрать шланг под имеющиеся выходы/входы, что бы обойтись без дополнительных переходников.

0
Аватар пользователя
K_R_L

Местный

Регистрация: 12.01.2017

Москва

Сообщений: 372

28.06.2020 в 00:13:19

ser000,

Спасибо. Grohe получается на порядок тоньше ?

0
Аватар пользователя
K_R_L

Местный

Регистрация: 12.01.2017

Москва

Сообщений: 372

28.06.2020 в 08:37:09

От смесителя Grohe на 3/8 тонюсенькие, тоньше, чем обычные на 1/2 Сейчас другой дейвайс взял, там тоже на 3/8, в комплекте шланг один (надо два) на 3/8, тоже тонюсенький, как у Grohe . Напрягает надёжность, если диаметр условного прохода Stout на 3/8 и 1/2 схожи. В оригинале получается немцы на 3/8 на порядок меньше делают проход на эту маленькую гайку, а у Stout диаметр условного на 1/2 и 3/8 равен. Или это не так ?

0
Аватар пользователя
anatolij.novichckov

Местный

Регистрация: 30.05.2020

Омск

Сообщений: 1

28.06.2020 в 14:18:21

Развожу пп трубы в доме под полом. Хочу, чтобы не сильно чувствовался перепад температур когда моешься в душе, и параллельно подключаются туалет и мойка. Коллекторы не хочу покупать, подскажите если обе магистрали сделать пп 25, а отводы пп 20,это решит проблему?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.06.2020 в 15:03:44

anatolij.novichckov написал: обе магистрали сделать пп 25, а отводы пп 20,это решит проблему?

Это так называемый "распределённый коллектор" - лучшее, что можно сделать из ППР.

0
Аватар пользователя
XKent

Местный

Регистрация: 08.09.2010

Афины

Сообщений: 226

28.06.2020 в 23:22:08

если ввод в квартиру выполнен медной трубой 1/2, имеет ли смысл участок трубы до коллектора, сам коллектор, арматуру, фильтры сделать большим диаметром 3/4 или даже 1, а уже на потребителей пустить снова 1/2?

0
Аватар пользователя
dfAngeL

Местный

Регистрация: 18.12.2014

Москва

Сообщений: 32

29.06.2020 в 14:34:07

Уважаемые знатоки посоветуйте пожалуйста нормальный комплекс Тропический душ + лейка + излив в цену 20-25 тысяч рублей.

Дано - холодная вода и горячая 3 бара редукторами, на входе 4.5 гор и 4 хол. от 1\2 стояка трубя 3\4 до коллекторов тоже 3\4 и отдельная ветка 20ой рехау трубой для душа.

Ещё очень хочется вот такой дизайн как на фото, но на фото китайское УГ к сожалению за 28000р

0
Аватар пользователя
XKent

Местный

Регистрация: 08.09.2010

Афины

Сообщений: 226

29.06.2020 в 16:21:23

также в догонку к моему предидущему вопросу: ГВС будет реализовано путем нагрева воды поступающей от коллектора ХВС с помощью газового котла. Труба между коллектором ХВС и котлом должна быть такого же диаметра как и остальные отводы от этого коллектора (то есть 1/2) или большего диаметра?

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

29.06.2020 в 21:15:49

XKent написал: если ввод в квартиру выполнен медной трубой 1/2, имеет ли смысл участок трубы до коллектора, сам коллектор, арматуру, фильтры сделать большим диаметром 3/4 или даже 1, а уже на потребителей пустить снова 1/2?

Давление на входе, и возможные заужения на трубах внутри (материал?) определяют. Как правило не имеет смысла.

Про котел вопрос тоже абстрактный. Посмотрите диаметры трубок на подаче и выходе у котла. Они часто меньше, чем 1/2. Отталкивайтесь от них.

0
Аватар пользователя
XKent

Местный

Регистрация: 08.09.2010

Афины

Сообщений: 226

29.06.2020 в 22:17:08

AKI написал: Давление на входе, и возможные заужения на трубах внутри (материал?) определяют. Как правило не имеет смысла.

Давление на входе замерю на днях, от ввода до коллектора расстояние около 3м. Общие фильтра (грубой очистки/механический с промывкой/магистральный с наполнением по надобности - анализ покажет) будут около ввода и прийдется так или иначе делать на 3/4 - просто из-за пропускной способности фильтров. Затем металлопластиковой трубой диаметром (вот тут вопрос) будут пройдены эти 3метра и далее будет коллектор ХВС, рядом с ним газовый котел.

AKI написал: Про котел вопрос тоже абстрактный.

принял к сведению - буду смотреть в мануал - собственно котла самого пока что нет (еще не выбрана конкретная модель).

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

29.06.2020 в 22:37:16

XKent написал: металлопластиковой трубой диаметром (вот тут вопрос) будут пройдены эти 3метра и далее будет коллектор ХВС, рядом с ним газовый котел.

Фитинги у МП труб - самые узкие места. Если есть сомнения 20-я труба.

P.S. Вы бы схему водопровода сделали, было бы понятнее (по учету точек потребления) и потребителей.

0
Аватар пользователя
XKent

Местный

Регистрация: 08.09.2010

Афины

Сообщений: 226

30.06.2020 в 21:12:26

Сделал схему, физически она разнесена на 2 части - группа входных фильтров и на расстоянии 5м от нее коллектор ХВС/ГВС и котел. Нагрев воды реализован с помощью солнечной панели и газового конденсационного двухконтурного котла. Выбор нагревателя (котел или панель) b смешение реализован с помощью Solar Kit ESBE VMC322. Солнечная панель расположена на 2 этажа выше на крыше - длинна трубы подачи на нее от коллектора ХВС около 12м (длина трубы от нее до точки входа в Solar Kit также 12м). Сдал воду на анализы - жду результаты. Завтра замерю давление на входе... Сама схема: 1)№4 на схеме редуктор давления Honeywell D06F (размер и нужность узнаю после замеров давления и подсчета потребления); 2)№6 компенсатор гидроударов FARG 470; 3)F1 - косой фильтр грубой очистки 300мкм; 4)F2L - фильтр механической очистки HONEYWELL FF06 100мкм; 5)F4 - магнитный фильтр; 6)F2S - фильтр механической очистки 10-30мкм; 7)Фильтрационная часть будет выполнена на 3/4 (несмотря на ввод 1/2) для обеспечения достаточной производительности фильтрации; Нужность пункта №5/6 а также их местоположение на схеме - вопрос, как и фильтра ионного обмена и/или полифосфатного фильтра; Потребители ХВС: С1(2м), С2(5м) - раковины в двух санузлах // С3(2м) - ванная // С4(4м) - душевая // С5(6м) - кухонная мойка // С6(4м), С7(4м) - унитазы (встраиваемые бачки Geberit Delta) // C8(6м) посудомойка // С9(3м) стиралка // С10(12м) кран на балконе; Также есть запитка ХВС; Потребители ГВС (метраж тот же): H1,H2 - раковины в двух санузлах // H3 - ванная // H4 - душевая // H5 - кухонная мойка; Также прилагаю схему работы Solar Kit и общий план. На общем плане Т1 - ввод холодной воды, Т3 - точка входа подачи и возврата воды от солнечной панели, СС/СН - коллекторы и котел отопления/водонагрева, К1 - бытовая канализация; Вот теперь наверное можно вернуться к моим предидущим вопросам: 1)целесообразность подвода холодной воды от группы фильтрации к коллектору ХВС трубой 3/4; Может еще где надо перейти на более толстую трубу; 2)нужность а также правильные/оптимальные места расположения фильтров (собственно более детально этот вопрос задавал в теме по магистральным фильтрам); 3)подскажите также - может где-то допущены принципиальные ошибки, где-то не хватает арматуры и.т.д; 4)любую недостающую информацию с готовностью предоставлю...

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

01.07.2020 в 10:41:55

XKent, По входной группе: два отдельных узла от Хонивел - фильтр и редуктор - имеет смысл объединить в один HS10. Тип и назначение фильтра 10-30 микрон до анализа воды - не ясен. Магнитный фильтр - плацебо (нет подтвержденных или измеренных приборно доказательств его эффективности).

По водонагревателю: нет группы безопасности (с учетом солнечного коллектора). Избыток обратных клапанов: назначение ОК после солнечного коллектора и второго ОК (перед терсмотат-смесителем) - мне не совсем понятно. Трубы между коллектором ХВС и водогреющим узлом надо делать 20-й трубой.

0