Всем добрейшего времени суток! Подскажите пожалуйста. Двух трубная система отопления с верхним розливом многоквартирного дома. КАК ПРОКАЧАТЬ такую систему? Сливаем воду (ведра три) на чердаке с крана 2 и 4 и через ДЕНЬ опять батареи СНИЗУ ледяные. И так уже пару месяцев.

0
ionchik
ionchik
Эксперт

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

09.03.2021 в 12:46:15

Mazayac написал: ionchik, Ликбез по меди

спб., знаю что была, но у меня её поиск никак не выдаёт!

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.03.2021 в 17:33:22

Lehandr, если проблема в завоздушивании - пинать УК для устранения причин попадания воздуха в систему и приведения в порядок сеператоров/воздухоотводчиков.

Также в двухтрубной системе отопления разница температур "подача - обратка" должна составлять 12-14 градусов, и поэтому радиаторы не могут быть равномерно горячими снизу доверху.

0
Lehandr
Lehandr
Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

09.03.2021 в 20:38:49

Mazayac, пожалуйста расскажите поподробней, всё что знаете) УК присылает слесарей раз в неделю, слесаря спускают пару ведер воды тому кто заявлял в УК на холодные батареи и разводят руками... Через день опять холодные батареи. Стравливаем воздух так: 1. Закрываем кран 2 2. Открываем кран 6 и сливаем воду минут пять. В первые 10 секунд бывает воздух, потом идет прохладная вода и давление 0,5 атмосферы (как на фото). Потом вода теплеет. 3. Открываем кран 2 4. Закрываем кран 6 5. открываем кран 1 и стравливаем воздух если есть.

Котельная (со слов оператора): Подача 4 атмосферы, обратка 2 атмосферы.

В доме: На элеваторе по монометрам, подача с котельной 2 атмосферы, обратка 2 атмосферы. Стояков в доме 18. В ближней к подаче, половине дома отопление в порядке.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

10.03.2021 в 04:16:27

Lehandr написал: Котельная (со слов оператора): Подача 4 атмосферы, обратка 2 атмосферы. В доме: На элеваторе по монометрам, подача с котельной 2 атмосферы,

кто-то врет :)

Lehandr написал: В ближней к подаче, половине дома отопление в порядке.

балансировать стояки, душить ближнюю половину

0
ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10460

10.03.2021 в 09:53:41

Lehandr написал: Котельная (со слов оператора): Подача 4 атмосферы, обратка 2 атмосферы. В доме: На элеваторе по монометрам, подача с котельной 2 атмосферы, обратка 2 атмосферы.

Вероятно вызывать тепловиков, что бы разобрались, почему на подаче 2 вместо 4. Очевидно, что при одинаковых давлениях без насосов циркуляция около нулевая и тепла не будет. Элеватор без перепада давлений вообще не работает, а при наличии пластика в системе может выдать кипяток, который пластик просто расплавит. И кстати интересно элеваторный узел на двухтрубную систему вообще можно применять? Ведь в частном случае все батареи могут быть перекрыты, а элеватор в этом случае выходит должен будет работать без теплоносителя на выходе и поток должен будет идти в противоестественном направлении для элеватора. Всегда ли в доме была двухтрубка или это появилось например после капремонта?

Для двухтрубных систем критически важно ограничения потока на каждую батарею (специальная ограничивающая/регулирующая арматура), а если между подачей и обраткой полнопроходные шаровые краны на батареи, то двухтрубку можно считать убитой и это не лечиться без бешеной циркуляции, переплаты за тепло и штрафов от тепловиков за сброс не остывшего теплоносителя в обратку.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

10.03.2021 в 12:31:19

ser000 написал: Очевидно, что при одинаковых давлениях без насосов циркуляция около нулевая и тепла не будет.

Lehandr написал: половине дома отопление в порядке.

Очевидно, что нужен точный манометр, чтобы увидеть разницу, например в 0.5 бара, которой вполне хватит для 4х этажного дома, где все радиаторы включены параллельно. Еще очевидно, что если будет на входе в дом 4 а на выходе 2, то радиаторы будут очень сильно шуметь.

Скорее всего на элеваторе 2.3...2.5, а 1.5 бара - потери давления в магистрали от котельной до манометра элеватора.

Lehandr, Пирометр, замеры температуры... вход выход в дом, выход с элеватора, вход в элеватор. На каждом стояке в начале и в конце, перед переходом в лежак, либо на первом этаже внизу, где уходит в пол

0
bluekit46
bluekit46
Новичок

Регистрация: 22.04.2020

Москва

Сообщений: 44

10.03.2021 в 22:14:46

Коллеги, подскажите: бесит резкое перекрытие набора воды в бачок унитаза и соответствующий гидроудар при этом. Есть ли какая-то арматура с плавным перекрытием набора воды или какой-то может клапан?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

10.03.2021 в 22:58:00

bluekit46 написал: Есть ли какая-то арматура с плавным перекрытием набора воды или какой-то может клапан?

Просто регулировочный кран, снижающий скорость набора. А на входе квартиры - редуктор, снижающий давление до разумного

0
stl6
stl6
Новичок

Регистрация: 15.03.2020

Москва

Сообщений: 34

15.03.2021 в 13:14:39

AKI, F76S у этого тоже така еже промывка как-- HS10S?

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

15.03.2021 в 13:29:08

stl6 написал: F76S у этого тоже така еже промывка как-- HS10S?

Да, схема промывки в их фильтрах - одинакова и достаточно надежна. Еще бы цены на бронзовые колбы были как лет пять-семь назад - было бы счастье... P.S. Не забывайте о том, что прозрачные колбы в МКД - риск и беда. Даже на ХВС.