09.03.2021 в 10:23:05
Всем добрейшего времени суток! Подскажите пожалуйста. Двух трубная система отопления с верхним розливом многоквартирного дома. КАК ПРОКАЧАТЬ такую систему? Сливаем воду (ведра три) на чердаке с крана 2 и 4 и через ДЕНЬ опять батареи СНИЗУ ледяные. И так уже пару месяцев.
09.03.2021 в 12:46:15
Mazayac написал: ionchik, Ликбез по меди
спб., знаю что была, но у меня её поиск никак не выдаёт!
09.03.2021 в 17:33:22
Lehandr, если проблема в завоздушивании - пинать УК для устранения причин попадания воздуха в систему и приведения в порядок сеператоров/воздухоотводчиков.
Также в двухтрубной системе отопления разница температур "подача - обратка" должна составлять 12-14 градусов, и поэтому радиаторы не могут быть равномерно горячими снизу доверху.
09.03.2021 в 20:38:49
Mazayac, пожалуйста расскажите поподробней, всё что знаете) УК присылает слесарей раз в неделю, слесаря спускают пару ведер воды тому кто заявлял в УК на холодные батареи и разводят руками... Через день опять холодные батареи. Стравливаем воздух так: 1. Закрываем кран 2 2. Открываем кран 6 и сливаем воду минут пять. В первые 10 секунд бывает воздух, потом идет прохладная вода и давление 0,5 атмосферы (как на фото). Потом вода теплеет. 3. Открываем кран 2 4. Закрываем кран 6 5. открываем кран 1 и стравливаем воздух если есть.
Котельная (со слов оператора): Подача 4 атмосферы, обратка 2 атмосферы.
В доме: На элеваторе по монометрам, подача с котельной 2 атмосферы, обратка 2 атмосферы. Стояков в доме 18. В ближней к подаче, половине дома отопление в порядке.
10.03.2021 в 04:16:27
Lehandr написал: Котельная (со слов оператора): Подача 4 атмосферы, обратка 2 атмосферы. В доме: На элеваторе по монометрам, подача с котельной 2 атмосферы,
кто-то врет :)
Lehandr написал: В ближней к подаче, половине дома отопление в порядке.
балансировать стояки, душить ближнюю половину
10.03.2021 в 09:53:41
Lehandr написал: Котельная (со слов оператора): Подача 4 атмосферы, обратка 2 атмосферы. В доме: На элеваторе по монометрам, подача с котельной 2 атмосферы, обратка 2 атмосферы.
Вероятно вызывать тепловиков, что бы разобрались, почему на подаче 2 вместо 4. Очевидно, что при одинаковых давлениях без насосов циркуляция около нулевая и тепла не будет. Элеватор без перепада давлений вообще не работает, а при наличии пластика в системе может выдать кипяток, который пластик просто расплавит. И кстати интересно элеваторный узел на двухтрубную систему вообще можно применять? Ведь в частном случае все батареи могут быть перекрыты, а элеватор в этом случае выходит должен будет работать без теплоносителя на выходе и поток должен будет идти в противоестественном направлении для элеватора. Всегда ли в доме была двухтрубка или это появилось например после капремонта?
Для двухтрубных систем критически важно ограничения потока на каждую батарею (специальная ограничивающая/регулирующая арматура), а если между подачей и обраткой полнопроходные шаровые краны на батареи, то двухтрубку можно считать убитой и это не лечиться без бешеной циркуляции, переплаты за тепло и штрафов от тепловиков за сброс не остывшего теплоносителя в обратку.
10.03.2021 в 12:31:19
ser000 написал: Очевидно, что при одинаковых давлениях без насосов циркуляция около нулевая и тепла не будет.
Lehandr написал: половине дома отопление в порядке.
Очевидно, что нужен точный манометр, чтобы увидеть разницу, например в 0.5 бара, которой вполне хватит для 4х этажного дома, где все радиаторы включены параллельно. Еще очевидно, что если будет на входе в дом 4 а на выходе 2, то радиаторы будут очень сильно шуметь.
Скорее всего на элеваторе 2.3...2.5, а 1.5 бара - потери давления в магистрали от котельной до манометра элеватора.
Lehandr, Пирометр, замеры температуры... вход выход в дом, выход с элеватора, вход в элеватор. На каждом стояке в начале и в конце, перед переходом в лежак, либо на первом этаже внизу, где уходит в пол
10.03.2021 в 22:14:46
Коллеги, подскажите: бесит резкое перекрытие набора воды в бачок унитаза и соответствующий гидроудар при этом. Есть ли какая-то арматура с плавным перекрытием набора воды или какой-то может клапан?
10.03.2021 в 22:58:00
bluekit46 написал: Есть ли какая-то арматура с плавным перекрытием набора воды или какой-то может клапан?
Просто регулировочный кран, снижающий скорость набора. А на входе квартиры - редуктор, снижающий давление до разумного
15.03.2021 в 13:14:39
AKI, F76S у этого тоже така еже промывка как-- HS10S?
15.03.2021 в 13:29:08
stl6 написал: F76S у этого тоже така еже промывка как-- HS10S?
Да, схема промывки в их фильтрах - одинакова и достаточно надежна. Еще бы цены на бронзовые колбы были как лет пять-семь назад - было бы счастье... P.S. Не забывайте о том, что прозрачные колбы в МКД - риск и беда. Даже на ХВС.