14.02.2021 в 19:27:10

Это тогда только мультидетектор хилти, потому что тот же бош из доступных пищит на всё: арматуры в монолитном перекрытии тьма. Да, про фильтры согласен, грустно это всё.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111627

14.02.2021 в 20:22:36

  1. MS 6818 + проводник в трубу - если нет поворотов
  2. Тепловизор - наверное самое лучшее, если есть латунное соединение - пятно будет больше, чем там где просто труба. Перед использованием - отключить на полсуток. Потом смотреть прогрев
  3. Детектор проводки - может поможет п1 - покажет немагнитный металл
0
Аватар пользователя
Wirys32

Местный

Регистрация: 06.09.2019

Харьков

Сообщений: 158

15.02.2021 в 14:31:25

Всем привет. На счет ввода воды 3/4 с переходом на 1/2 на кухне.

  1. Ввод со стояка сделать в квартиру 3/4 до ванной комнаты (бойлер, ванная, умывальник, стиралка).
  2. Далее все на 1/2 (мойка и посудомойка в кухне).

Сейчас трубы от застройщика 1/2 по всей квартире. Давление не известно, не мерял, но 9 этаж из 16, новостройка. Думаю 5 бар холодной точно есть. Горячая не известно, т.к. еще не включили на дом.

0
Аватар пользователя
Omavel

Местный

Регистрация: 07.06.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 66

15.02.2021 в 21:46:17

Подскажите, а вот такие бабочки продаются отдельно или это что-то проприетарное, идущее с определенными кранами? Выглядит удобно.

enter image description here

0

Ищу электромонтажника и отделочника на севере СПб

Аватар пользователя
Capella

Местный

Регистрация: 12.09.2013

Каменск-Уральский

Сообщений: 65

16.02.2021 в 19:29:12

BV Взял тепловизор для поиска трассы отопления. Пришлось очень долго охлождать стяжку с открытыми окнами - пол дня ушло. Разметил где проложены трубы. В местах, где трасса проходит стену - здоровенная трещина от пола до потолка (стена из пустотелых пазогребневых гипсовых плит). Выдрал трубы для водоснабжения, подозреваю, что на отоплении такие же фитинги и также замуровано. Можете опознать производителя? Никаких опознавательных знаков. Гильзы не пережаты? https://ibb.co/W33c1rH https://ibb.co/j5q6x0x https://ibb.co/HN3vytq https://ibb.co/2sTFkNz https://ibb.co/MsfKjRr

0
Аватар пользователя
Capella

Местный

Регистрация: 12.09.2013

Каменск-Уральский

Сообщений: 65

16.02.2021 в 19:43:36

Omavel Запорная арматура Oventrop - просто отдельные краны.

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

08.03.2021 в 17:33:11

всем привет. куда подевалась тема "ликбез по меди"?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.03.2021 в 04:28:48

ionchik, Ликбез по меди

0
Аватар пользователя
Lehandr

Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

09.03.2021 в 10:23:05

Всем добрейшего времени суток! Подскажите пожалуйста. Двух трубная система отопления с верхним розливом многоквартирного дома. КАК ПРОКАЧАТЬ такую систему? Сливаем воду (ведра три) на чердаке с крана 2 и 4 и через ДЕНЬ опять батареи СНИЗУ ледяные. И так уже пару месяцев.

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

09.03.2021 в 12:46:15

Mazayac написал: ionchik, Ликбез по меди

спб., знаю что была, но у меня её поиск никак не выдаёт!

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.03.2021 в 17:33:22

Lehandr, если проблема в завоздушивании - пинать УК для устранения причин попадания воздуха в систему и приведения в порядок сеператоров/воздухоотводчиков.

Также в двухтрубной системе отопления разница температур "подача - обратка" должна составлять 12-14 градусов, и поэтому радиаторы не могут быть равномерно горячими снизу доверху.

0
Аватар пользователя
Lehandr

Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

09.03.2021 в 20:38:49

Mazayac, пожалуйста расскажите поподробней, всё что знаете) УК присылает слесарей раз в неделю, слесаря спускают пару ведер воды тому кто заявлял в УК на холодные батареи и разводят руками... Через день опять холодные батареи. Стравливаем воздух так: 1. Закрываем кран 2 2. Открываем кран 6 и сливаем воду минут пять. В первые 10 секунд бывает воздух, потом идет прохладная вода и давление 0,5 атмосферы (как на фото). Потом вода теплеет. 3. Открываем кран 2 4. Закрываем кран 6 5. открываем кран 1 и стравливаем воздух если есть.

Котельная (со слов оператора): Подача 4 атмосферы, обратка 2 атмосферы.

В доме: На элеваторе по монометрам, подача с котельной 2 атмосферы, обратка 2 атмосферы. Стояков в доме 18. В ближней к подаче, половине дома отопление в порядке.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111627

10.03.2021 в 04:16:27

Lehandr написал: Котельная (со слов оператора): Подача 4 атмосферы, обратка 2 атмосферы. В доме: На элеваторе по монометрам, подача с котельной 2 атмосферы,

кто-то врет :)

Lehandr написал: В ближней к подаче, половине дома отопление в порядке.

балансировать стояки, душить ближнюю половину

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

10.03.2021 в 09:53:41

Lehandr написал: Котельная (со слов оператора): Подача 4 атмосферы, обратка 2 атмосферы. В доме: На элеваторе по монометрам, подача с котельной 2 атмосферы, обратка 2 атмосферы.

Вероятно вызывать тепловиков, что бы разобрались, почему на подаче 2 вместо 4. Очевидно, что при одинаковых давлениях без насосов циркуляция около нулевая и тепла не будет. Элеватор без перепада давлений вообще не работает, а при наличии пластика в системе может выдать кипяток, который пластик просто расплавит. И кстати интересно элеваторный узел на двухтрубную систему вообще можно применять? Ведь в частном случае все батареи могут быть перекрыты, а элеватор в этом случае выходит должен будет работать без теплоносителя на выходе и поток должен будет идти в противоестественном направлении для элеватора. Всегда ли в доме была двухтрубка или это появилось например после капремонта?

Для двухтрубных систем критически важно ограничения потока на каждую батарею (специальная ограничивающая/регулирующая арматура), а если между подачей и обраткой полнопроходные шаровые краны на батареи, то двухтрубку можно считать убитой и это не лечиться без бешеной циркуляции, переплаты за тепло и штрафов от тепловиков за сброс не остывшего теплоносителя в обратку.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111627

10.03.2021 в 12:31:19

ser000 написал: Очевидно, что при одинаковых давлениях без насосов циркуляция около нулевая и тепла не будет.

Lehandr написал: половине дома отопление в порядке.

Очевидно, что нужен точный манометр, чтобы увидеть разницу, например в 0.5 бара, которой вполне хватит для 4х этажного дома, где все радиаторы включены параллельно. Еще очевидно, что если будет на входе в дом 4 а на выходе 2, то радиаторы будут очень сильно шуметь.

Скорее всего на элеваторе 2.3...2.5, а 1.5 бара - потери давления в магистрали от котельной до манометра элеватора.

Lehandr, Пирометр, замеры температуры... вход выход в дом, выход с элеватора, вход в элеватор. На каждом стояке в начале и в конце, перед переходом в лежак, либо на первом этаже внизу, где уходит в пол

0