serserser70
serserser70
Новичок

Регистрация: 23.09.2026

Курган

Сообщений: 10

25.09.2026 в 07:45:45

Вадим М, Вобщем что бы много не городить, но постараться исключить влияние потребителей друг на друга, учитывая советы решил сделать вот так, от счетчика тянуть 25 и потом горизонтально тоже 25, и через комбинированные тройники с резьбой 1/2 и гибкую разводку к смесителям. А там где нужны краны, накрутить на тройник латунный кран с 1/2 на входе и выходе.

У валтека есть гибкая подводка , она нормальная? Сан4

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138845

25.09.2026 в 08:33:56

serserser70 написал 23.09.2026 в 17:16

BV, Фу как не красиво. Наверно вы сразу родились в современном ныне модном ремонте, с коллекторами, регуляторами, фильтрами. Как и ваши родители, дяди, тёти.

Смотрите.... Я вам подробно написал, какие диаметры и как делать....

Что шланги - плохо, как минимум не пойми какие.

Вы в ответ пишите чушь про жесткие подводки к стиралке...

По вашему ЭТО красиво?

И действительно вам там жить, и вам принимать решения как делать... Зачем тогда тему создавать и спрашивать как, если советы вам не нужны? И какой смысл мне пытаться убеждать вас далее и продолжать диалог?

С шлангами, да, остается только удачи пожелать

MADONNA написал 23.09.2026 в 17:47

Ты не поверишь - у него сортир на улице в будке, но всем он рассказывает, как надо сделать что бы было норм. Балабол еще тот.

Идите уже отопление обсуждайте с вашим сумасшедшим коллегой... Вы там хорошо продвинулись в поливании друг друга грязью.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138845

25.09.2026 в 09:47:40

serserser70 написал 23.09.2026 в 06:27

Почему хочу две, потому что например где живу сейчас, если принимаю душ, а стиралка на кухне начинает набирать воду, то в душе холодной воды становиться меньше, а горячей больше, приходиться пережидать пока стиралка не закончит набирать воду

При таких хотелках оставлять "бутылочное горлышко" - достаточно странное решение, и

Screenshot_20260925-094132и дело даже не в диаметре короткого участка трубы, а в том, что стыки МОГУТ БЫТЬ запаяны, с уменьшением сечения бортиком/наплывом от пайки. .... и не ставить регулирующие расход второстепенных потребителей, как минимум стиралки (и унитаза) - тоже.

Счетчик Qn 1.5 тоже "горлышко" в сравнении со счётчиком Qn 2.5.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138845

25.09.2026 в 09:55:21

serserser70 написал 23.09.2026 в 17:16

Наверно вы сразу родились в современном ныне модном ремонте, с коллекторами, регуляторами, фильтрами

Я вам где-то советовал хоть что-нибудь из перечисленного?

0
serserser70
serserser70
Новичок

Регистрация: 23.09.2026

Курган

Сообщений: 10

25.09.2026 в 10:01:51

BV, Сколько специалистов столько и мнений, кто то говорит что небольшой участок заужения не принципиален. А как регулировать расход второстепенных потребителей? Ставить не кран бабочку а вентиль с барашком? А зачем на них надо регулировать расход? Больше чем надо бачок унитаза не заполнится ведь. Тут я что то не пойму.

А шланги можно подороже купить, валтек делает шланги.

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17915

25.09.2026 в 10:04:44

Счетчик Qn 1.5 тоже "горлышко" в сравнении со счётчиком Qn 2.5.

Какие же ду должны быть у стояков, ввода в дом...с такой то "логикой" расчетов")

Наверно вы сразу родились в современном ныне модном ремонте, с коллекторами, регуляторами, фильтрами

Я вам где-то советовал хоть что-нибудь из перечисленного?

А что, элементарные логичные элементы внутриквартирной разводки, это плохо? А "бутылка без горлышка", счетчик ду 20 и ппр 25, это хорошо?))

Мальчик радостный пошел, и решила кроха: "Буду делать хорошо и не буду - плохо" (с)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138845

25.09.2026 в 10:36:58

serserser70 написал 25.09.2026 в 10:01

кто то говорит что небольшой участок заужения не принципиален.

В общем да, но смотря какое заужение. Каждое заужение - потери давления.

serserser70 написал 25.09.2026 в 10:01

А как регулировать расход второстепенных потребителей? Ставить не кран бабочку а вентиль с барашком?

Ранее в теме написал русским по белому. Зачем спрашивать ещё раз?

serserser70 написал 25.09.2026 в 10:01

А зачем на них надо регулировать расход?

Потери давления на дросселе пропорциональны скорости жидкости во второй степени — то есть возрастают пропорционально квадрату скорости. Дроссель - заужение...

В сравнении с дросселем потери давления в трубах линейно пропорциональны скорости.

Залив воды в стиралку или бачек приводит к увеличению скорости воды на входе в квартиру, например, в запаянном стыке ППР, или счётчике... и соответственно к падению давления холодной воды на входе смесителя душа.

Чем медленнее набирает воду стиралка, или бачек - тем меньше прибавка к скорости воды и меньше падение давления на смесителе душа, и тем меньше изменение температуры воды из душа.

Если стиралка будет набирать воду не за три минуты (условно) , а за шесть... вы это практически не заметите в сравнении с общим временем стирки.

Проверить это можно просто - там где сейчас есть перепады температуры в душе - поставить регулировочный краник на отвод перед шлангом стиралки.

master.msk написал 25.09.2026 в 10:04

А "бутылка без горлышка", счетчик ду 20 и ппр 25, это хорошо?))

Это лучше, чем счетчик ДУ15 и ППР20. Насколько сильно это будет заметно по сравнению с потерями давления на других участках - зависит в том числе и от этих участков.

master.msk написал 25.09.2026 в 10:04

Буду делать хорошо и не буду - плохо" (с)

Ну так никто не мешает ТС делать плохо)

master.msk написал 25.09.2026 в 10:04

А что, элементарные логичные элементы внутриквартирной разводки, это плохо?

Ничего в этом плохого нет, но у вопрошающего есть горячее желание делать как можно меньше и проще... Наверное временная квартира, и не хочет вкладываться, а сделать как нибудь по быстрому и максимально дешево.....адресуйте ему свой вопрос....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138845

25.09.2026 в 10:51:43

serserser70 написал 25.09.2026 в 10:01

валтек делает шланги.

Срок службы 10 лет, гарантийный 8. Менять будете, или забудете?)

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 9615

25.09.2026 в 10:53:23

serserser70 написал 25.09.2026 в 07:45

У валтека есть гибкая подводка , она нормальная?

Да не нужна Вам гибкая подводка. У стиральной машины есть штатный шланг, он на гарантии - его подключайте к трубе. У смесителя подводка своя. К унитазу - медная трубка на цангах: image Вот была тема: https://mastergrad.com/forums/t60993-menyaem-gibkuyu-podvodku-k-unitazu-na-mp/?page=5 Дорого медью - подпаяйте сразу полипропиленовой трубой: image

0
stepiu
stepiu
Новичок

Регистрация: 05.06.2013

Москва

Сообщений: 89

29.09.2026 в 10:39:34

Подскажите плз. Есть гибкая подводка к смесителю Catali не использовалась. Но куплена в 2017 г. Можно поставить или нет. И второй вопрос- предыдущий пост- фото с медной подводкой - чтобы гнуть на таком расстоянии нужен кондуктор или можно и руками. Спасибо

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138845

29.09.2026 в 10:52:04

stepiu написал 29.09.2026 в 10:39

Есть гибкая подводка к смесителю Catali не использовалась. Но куплена в 2017 г. Можно поставить или нет.

Наверное да, но никто не знает какая резина и как постарела.

stepiu написал 29.09.2026 в 10:39

чтобы гнуть на таком расстоянии нужен кондуктор или можно и руками.

Можно и руками. Можно и: - с пружиной - с песком - со льдом

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу