MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

13.10.2017 в 22:52:32

megrad написал: MaSeVi, для нас с Вами это может быть понятно, это напоминание для автора.

megrad, Извините, не так понял...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

13.10.2017 в 23:38:29

Slider26 написал: ПВ3

Сейчас ПуГВ

Slider26 написал: на 6мм2

Достаточно от УЗО на АВ. Если у Вас точно АВ вводной на 40А, то и УЗО можно заменить на 40А. Сэкономите немножко. АВ на свет на С/У можно исключить, объединив его с какой-нибудь другой группой света, равно как и СМ и розетки С/У под какое-нибудь из УЗО на 30 мА, тем самым исключив траты на ус-во на 10 мА. Но все эти советы из разряда сэкономить/уместить...

Slider26 написал: УЗО кухни очень сильно нагружено

Нормально там все

Slider26 написал: На сколько вероятно выбивание УЗО кухни при нормальной работе оборудования

При нормальной работе - ни насколько

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

13.10.2017 в 23:47:35

Slider26 написал: Входной кабель планирую 3x10.

Вот зачем он вам при вводном автомате 40 А ? И в 24 модуля ? Тут просто согнуть и завести его в автомат при достаточно месте целая эпопея , а вы в 24 модулях ... :confused: И зачем вам автомат на 8А ? :eek:

Slider26 написал: можно ли немного сократить схему, например, за счет объединения линий так, чтобы не потерялась функциональность и появилось место под резервные автоматы?

Это как вы себе представляете ? Или функционал , или место .

Slider26 написал: повесив балкон, водогрей и с/у на одно узо

Но не на 10 мА же ?

0

И это пройдёт ...

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

14.10.2017 в 00:00:36

serj12 написал: Вот зачем он вам при вводном автомате 40 А

Самое то)

serj12 написал: И в 24 модуля ? Тут просто согнуть и завести его в автомат при достаточно месте целая эпопея

Подтверждаю, сам чуть не погиб, подключая 5х10 в щитке на 24 модуля всего лишь на магистральный отвод, т.е. модульного оборудования не было вообще...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

14.10.2017 в 00:51:30

serj12 написал: Вот зачем он вам при вводном автомате 40 А ?

Не факт, что вводной АВ в подъезде тоже на 40 А.

serj12 написал: Тут просто согнуть и завести его в автомат при достаточно месте целая эпопея , а вы в 24 модулях

А вот для этого Кольчугино нужно брать. Гнется изумительно. В т.ч. в 12-модульном щитке.

serj12 написал: И зачем вам автомат на 8А ?

Тоже обратил внимание. И сечение непонятное.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

14.10.2017 в 00:55:14

alx220 написал: В т.ч. в 12-модульном щитке.

Ого! Прикольно! Мне-то пришлось Дмитров Кабель гнуть - жестоко...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Slider26
Slider26
Новичок

Регистрация: 13.10.2017

Красноярск

Сообщений: 29

14.10.2017 в 09:49:51

Большое спасибо за ответы!

Немного уточню:

  • Автомат вводной в коридоре на 40А. Сечение вводного кабеля брал из таблицы. 32А - 6 мм2, 40А - 10 мм2 - это не правильно?
  • С сечением на балконе получилось так: Проводку на балконе положил уже давно. На теплый пол пошел кабель 2,5 мм2, на свет 1,5 мм2. Подключал через АВ к розеткам комнаты. Теперь перекладываю проводку в квартире. Пол ест всего 3 ампера, поэтому нет смысла тянуть до балкона кабель на 2,5, достаточно 1,5 и объединить свет и пол вместе. Начал собирать кабеля в коробке и увидел, что 1,5 на балконе серьезно тоньше. Померил, посчитал, а там всего 1,2 мм2. Кабель оказался ТУ, что было очень неприятным сюрпризом. Был очень удивлен, что такое вообще бывает. Новый кабель покупаю теперь со штангелем.
  • Номинал автомата 8А выбрал потому, что под УЗО на 25А на схеме уже есть розетка с автоматом на 16. Если отказаться от УЗО 25А/10мА, то можно поставить обычный автомат на 10 А. Нормально он защитит кабель с сечением 1,2 мм2?
0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.10.2017 в 10:03:40

Slider26 написал: Нормально он защитит кабель с сечением 1,2 мм2?

Да, плюс 8 А не все возят, а если возят то вариант может быть от коробки.

Slider26 написал: Был очень удивлен, что такое вообще бывает.

Добро пожаловать в демократическую Россию.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dmitrovski
dmitrovski
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7297

14.10.2017 в 15:56:17

Slider26, когда будет схема разводки водоснабжения и канализации?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

14.10.2017 в 16:01:23

dmitrovski написал: Slider26, когда будет схема разводки водоснабжения и канализации?

dmitrovski, А это на кой в разделе «Электрика»?))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dmitrovski
dmitrovski
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7297

14.10.2017 в 16:11:32

MaSeVi, я не про раздел, просто очень много новоявленых "электриков", счетающих что электрику могут сделать сами и особых знаний для этого не надо, вот я и спросил когда будет схема разводки воды, а то не один "электрик" не стал сантехником! Почему?

0