13.10.2017 в 22:52:32
megrad написал: MaSeVi, для нас с Вами это может быть понятно, это напоминание для автора.
megrad, Извините, не так понял...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.10.2017 в 23:38:29
Slider26 написал: ПВ3
Сейчас ПуГВ
Slider26 написал: на 6мм2
Достаточно от УЗО на АВ. Если у Вас точно АВ вводной на 40А, то и УЗО можно заменить на 40А. Сэкономите немножко. АВ на свет на С/У можно исключить, объединив его с какой-нибудь другой группой света, равно как и СМ и розетки С/У под какое-нибудь из УЗО на 30 мА, тем самым исключив траты на ус-во на 10 мА. Но все эти советы из разряда сэкономить/уместить...
Slider26 написал: УЗО кухни очень сильно нагружено
Нормально там все
Slider26 написал: На сколько вероятно выбивание УЗО кухни при нормальной работе оборудования
При нормальной работе - ни насколько
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.10.2017 в 23:47:35
Slider26 написал: Входной кабель планирую 3x10.
Вот зачем он вам при вводном автомате 40 А ? И в 24 модуля ? Тут просто согнуть и завести его в автомат при достаточно месте целая эпопея , а вы в 24 модулях ... :confused: И зачем вам автомат на 8А ? :eek:
Slider26 написал: можно ли немного сократить схему, например, за счет объединения линий так, чтобы не потерялась функциональность и появилось место под резервные автоматы?
Это как вы себе представляете ? Или функционал , или место .
Slider26 написал: повесив балкон, водогрей и с/у на одно узо
Но не на 10 мА же ?
И это пройдёт ...
14.10.2017 в 00:00:36
serj12 написал: Вот зачем он вам при вводном автомате 40 А
Самое то)
serj12 написал: И в 24 модуля ? Тут просто согнуть и завести его в автомат при достаточно месте целая эпопея
Подтверждаю, сам чуть не погиб, подключая 5х10 в щитке на 24 модуля всего лишь на магистральный отвод, т.е. модульного оборудования не было вообще...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.10.2017 в 00:51:30
serj12 написал: Вот зачем он вам при вводном автомате 40 А ?
Не факт, что вводной АВ в подъезде тоже на 40 А.
serj12 написал: Тут просто согнуть и завести его в автомат при достаточно месте целая эпопея , а вы в 24 модулях
А вот для этого Кольчугино нужно брать. Гнется изумительно. В т.ч. в 12-модульном щитке.
serj12 написал: И зачем вам автомат на 8А ?
Тоже обратил внимание. И сечение непонятное.
14.10.2017 в 00:55:14
alx220 написал: В т.ч. в 12-модульном щитке.
Ого! Прикольно! Мне-то пришлось Дмитров Кабель гнуть - жестоко...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.10.2017 в 09:49:51
Большое спасибо за ответы!
Немного уточню:
14.10.2017 в 10:03:40
Slider26 написал: Нормально он защитит кабель с сечением 1,2 мм2?
Да, плюс 8 А не все возят, а если возят то вариант может быть от коробки.
Slider26 написал: Был очень удивлен, что такое вообще бывает.
Добро пожаловать в демократическую Россию.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.10.2017 в 15:56:17
Slider26, когда будет схема разводки водоснабжения и канализации?
14.10.2017 в 16:01:23
dmitrovski написал: Slider26, когда будет схема разводки водоснабжения и канализации?
dmitrovski, А это на кой в разделе «Электрика»?))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.10.2017 в 16:11:32
MaSeVi, я не про раздел, просто очень много новоявленых "электриков", счетающих что электрику могут сделать сами и особых знаний для этого не надо, вот я и спросил когда будет схема разводки воды, а то не один "электрик" не стал сантехником! Почему?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.