Аквар
Аквар
Новичок

Регистрация: 31.08.2017

Смоленск

Сообщений: 59

17.10.2017 в 06:12:42

Доброго дня. У меня такая проблема- пол во всей квартире выполнен из гвл панелей, которые лежат на керомзите. В некоторых местах он прогнулся до 2 см. Сейчас планирую укладывать ламинат идумаю как мне исправить неровности. Могу ли я эти ямки заделать гипсовой штукатурко? Или что посоветуете?

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

17.10.2017 в 06:31:19

А можно подробнее про технологию гвл на керамзите? Скорее всего не правильно смонтировали. Залепите в одном месте, просядет в другом.

0
Аквар
Аквар
Новичок

Регистрация: 31.08.2017

Смоленск

Сообщений: 59

17.10.2017 в 07:27:38

На пол рассыпан керамзит мелкой фракции и на него уложены гвл панели размерами 120 на 50 см.

0
Аквар
Аквар
Новичок

Регистрация: 31.08.2017

Смоленск

Сообщений: 59

17.10.2017 в 07:30:05

На полу стояла двухярусная кравать с тонкими ножками которые попали как раз на стыки плит.на полу сейчас линолиум

0
Аквар
Аквар
Новичок

Регистрация: 31.08.2017

Смоленск

Сообщений: 59

17.10.2017 в 07:32:03

Плиты гвл имеют вид вагонки - пас и шип, толщина 2 см.

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

17.10.2017 в 07:38:07

Просто рассыпан, без прошивки? Гвл один, два слоя, гвл со смещением и проклейкой слоев и скруткой на саморез между слоями?

0
Аквар
Аквар
Новичок

Регистрация: 31.08.2017

Смоленск

Сообщений: 59

17.10.2017 в 07:47:40

Керомзит рассыпан,выровнен по уровню и утрамбован. На него уложены специальные элементы пола, которые уложены так, что накладываются друг на друга на 5 см. Места стыка стянуты саморезами и заделаны штукатуркой.

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

17.10.2017 в 07:50:33

Спец элементы, это гвл со срезанным краем для соединения? Пол из гвл всегда надо 2 слоя со смещением минимум 30-40 см.

0
Аквар
Аквар
Новичок

Регистрация: 31.08.2017

Смоленск

Сообщений: 59

17.10.2017 в 08:02:13

Пол выполнен из специальных панелей у которых уже есть это смещение.выполнял укладку застройщик. Так какой выход может быть? Выглядит это приблизительно так.

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7487

17.10.2017 в 11:59:28

Аквар, скорее всего нарушена технология,какая толщина засыпки? Если больше 6см, то должен быть уложен ещё крупноформатный (1200×2500) лист гвл. По-хорошему надо перебрать всё!

0
Аквар
Аквар
Новичок

Регистрация: 31.08.2017

Смоленск

Сообщений: 59

17.10.2017 в 14:07:42

Толщина засыпки не более 5 см.Кроме как перебирать все есть варианты?