26.10.2017 в 23:55:14

TAB написал: А если потечет ток через соседа этажом ниже? Который сделал модный ремонт и сидит без ДСУПа но с полипропиленом. Вам на УЗО надо молиться в этом случае, потому как ежели оно не сработает, вам придется не у Христа за пазухой, а в тюрьме сидеть.

Не правы. И вот почему. Потому что эта ДСУП была с самого начала в виде полосы железа 25х3, приваренной к трубам ХВС и ГВС и подцепленной к ванной. Я восстановил ДСУП после замены стального водопровода на пластик, восстановив электрическое подключение всех смесителей и стояков ХВС, ГВС, которое БЫЛО и раньше ДО ЗАМЕНЫ ВОДОПРОВОДА! В тюрьме должны сидеть кто не делает восстановление заложенных в проект дома мер безопасности.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17358

27.10.2017 в 00:02:26

novator64 написал: Я восстановил ДСУП после замены стального водопровода на пластик, восстановив электрическое подключение всех смесителей и стояков ХВС, ГВС, которое БЫЛО и раньше ДО ЗАМЕНЫ ВОДОПРОВОДА! В тюрьме должны сидеть кто не делает восстановление заложенных в проект дома мер безопасности.

Кого-то это мне напоминает...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

novator64
novator64
Местный

Регистрация: 08.01.2017

Челябинск

Сообщений: 105

27.10.2017 в 00:06:53

TAB написал: novator64 написал: В свое время успел установить ДСУП, к которой подключил и стояки и ванну с раковинами кухни и арматуру самой ванной, армирующую сетку пола, поэтому как у христа за пазухой

Серьезно так думаете?

А что нужно человеку, чтоб его ударило током? Напряжение нужно чтоб к нему было приложено. Напряжение - разность потенциалов. Скажите в моем случае, где может возникнуть разность потенциалов, если всё в ванной перемкнуто накоротко проводами по 4мм2 каждый?

0
novator64
novator64
Местный

Регистрация: 08.01.2017

Челябинск

Сообщений: 105

27.10.2017 в 00:17:16

TAB написал: Потому как, фактически, полы в квартирах вроде нетокопроводящие (плитка, ламинат, линолеум)

Ясно. Значит УЗО 30 мА вообще не нужны.

Почему не нужны, они защитят если пойдёт утечка, в случае если стены сырые. Но УЗО - это потеря места. Я ставлю дифавтомат, поскольку в нём и дифференциальная защита + токовая отсечка и тепловой расцепитель. Тем самым я и провод от перегрева и КЗ защищаю.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4647

27.10.2017 в 00:33:11

novator64

Я восстановил ДСУП после замены стального водопровода на пластик

А другие не восстановили

Скажите в моем случае, где может возникнуть разность потенциалов, если всё в ванной перемкнуто

У вас она не возникнет. Она возникнет у остальных, когда потенциал вашей аварии будет вынесен на все здание.

Но УЗО - это потеря места. Я ставлю дифавтомат

Диффавтомат экономит место в случае одной (выделенной) линии. На группе линий УЗО + АВ экономнее.

0
novator64
novator64
Местный

Регистрация: 08.01.2017

Челябинск

Сообщений: 105

27.10.2017 в 00:47:08

TAB написал: А другие не восстановили

От них ко мне то же может прилететь напряжение по воде, с какого-нибудь водонагревателя, несоединеного с PEN. Но я выживу.

TAB написал: Скажите в моем случае, где может возникнуть разность потенциалов, если всё в ванной перемкнуто

У вас она не возникнет. Она возникнет у остальных, когда потенциал вашей аварии будет вынесен на все здание.

То же не возникнет, по причине выноса на все здание, не будет разности потенциалов. Но потенциал на здание не может быть вынесен, поскольку все электрооборудование у меня занулено. Для этого ноль, идущий проводом 35мм2 на стояке поднять надо до опасной величины.

0
novator64
novator64
Местный

Регистрация: 08.01.2017

Челябинск

Сообщений: 105

27.10.2017 в 00:54:32

TAB написал: Но УЗО - это потеря места. Я ставлю дифавтомат

Диффавтомат экономит место в случае одной (выделенной) линии. На группе линий УЗО + АВ экономнее.

В такой схеме вы не защищаете каждую линию провода от перегруза. Все линии должны быть защищены от перегруза и КЗ.

Поставьте дифавтомат на группу линий. Каждую линию защищайте отдельным автоматом в зависимости от сечения провода. Такая схема обладает селективностью - если не отработает отходящий автомат, отработает общий, согласно ВТХ.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21216

27.10.2017 в 01:03:57

novator64 написал: В такой схеме вы не защищаете каждую линию провода от перегруза.

Лолшто? :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25640

27.10.2017 в 07:34:28

novator64 написал: Такая схема обладает селективностью

Спуститесь с высот большой энергетики на бытовой уровень: применяя "обычные" серии модульных автоматов селективность в общем случае обеспечить нельзя.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

27.10.2017 в 08:12:01

Radio написал: то на корпусе щэ ничего не возникнет, т.к. он будет от всего оторван.

А если квартирные нули прикручены к щиту?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21216

27.10.2017 в 08:49:30

rip87, оторвать к чертовой матери. Или так оставить.