Alexvas написал: но даже замена может не помочь.
Если шило на мыло,не поможет.Китайский поршневой менял на валтековский мембранный.Помогло,по ночам до 10 бар поднималось,резинка на магистральном текла.
19.10.2017 в 22:55:45
Alexvas написал: но даже замена может не помочь.
Если шило на мыло,не поможет.Китайский поршневой менял на валтековский мембранный.Помогло,по ночам до 10 бар поднималось,резинка на магистральном текла.
20.10.2017 в 06:58:57
Причина в неисправности FK 06. Мне один такой попался.
20.10.2017 в 08:46:09
АлекСАН_dr написал: Причина в неисправности FK 06. Мне один такой попался.
АлекСАН_dr, В продолжении темы. Вчера решил поменять редуктор с рабочего фильтра, ситуация не изменилась. Также менял манометр. Всё тоже самое. Редуктор не держит давление в статике.
cineman написал: Редуктор - обратный клапан по совместительству. Нагревается холодная вода в фильтре и трубах.
cineman, Нагрев воды? Откуда? Чем и как она может нагреваться? Бойлера нет. Начитался вчера форумов, и оказывается у многих такая проблема. Но чаще всего решением было либо брак редуктора, либо его прочистка, либо как было сказано выше нагрев воды от бойлера, но там помогает обратный клапан. В моём же случае новая разводка, бойлера нет. Какие ещё могут быть мысли? P.S. кстати насчёт нагрева, трубы хвс в принципе близко расположены к гвс, но я пробывал спускать воду (минуту - две спускал), давление также поднимается (примерно за минуту с 3 до предела), разве может так быстро давление подняться при таком нагреве (если оно есть конечно) Прикладываю фото.

20.10.2017 в 09:17:43
Откуда нагрев? Все просто - температура воды в стояке ХВС гораздо ниже комнатной температуры. После закрытия водозабора трубы с холодной водой так или иначе контактируют с окружающей средой. Температура начинает выравниваться и идет расширение при нагревании. Если хотите, проведите такой эксперимент - после роста давления воды в стояке ХВС слейте чуть воды из крана - 100 мл (половина стакана) и поглядите результат (возможно операцию придется делать пару раз - эти 100 мл как раз "уберут" температурное расширение).
20.10.2017 в 09:25:42
Alexvas написал: Откуда нагрев? Все просто - температура воды в стояке ХВС гораздо ниже комнатной температуры. После закрытия водозабора трубы с холодной водой так или иначе контактируют с окружающей средой. Температура начинает выравниваться и идет расширение при нагревании. Если хотите, проведите такой эксперимент - после роста давления воды в стояке ХВС слейте чуть воды из крана - 100 мл (половина стакана) и поглядите результат (возможно операцию придется делать пару раз - эти 100 мл как раз "уберут" температурное расширение).
Alexvas, После слива воды в течении 1-2 минуты (я писал выше), давление с выставленных 3 бар, поднимается до предела (не знаю сколько, мой манометр до 6 бар, наверняка там все 9-10 бар) в течении одной минуты, а порой бывает что и за несколько секунд. Вы правда думаете что из-за комнатной температуры поднимается так быстро давление?....Почему же тогда на другом стояке с хвс всё в норме и там давление в статике, то которое я выставил на редукторе. А может такое быть, что соседи сверху подключили бракованный смеситель и горячая вода попадает в стояк с холодной водой? :)
20.10.2017 в 09:25:59
Тепловое расширение, ставьте на ХВС после редуктора мембранный бак типа VT.CAR 19, VT.CAR20. Трубы ППР армированные? Какое давление в стояках на входе? Если вода один раз нагрелась в трубе и расхода нет, то давление будет стабильно.
20.10.2017 в 09:35:31
ispy написал: Тепловое расширение, ставьте на ХВС после редуктора мембранный бак типа VT.CAR 19, VT.CAR20. Трубы ППР армированные? Какое давление в стояках на входе? Если вода один раз нагрелась в трубе и расхода нет, то давление будет стабильно.
ispy, Трубы ППР армированные. Давление на входе не знаю, сегодня буду звонить инженерам в УК и уточню. Ну перед тем как ставить мембранный бак, надо точно понять, что повышенное давление в статике из-за нагрева, что по моему мнению очень маловероятно.
20.10.2017 в 10:04:44
На втором стояке хвс у Вас отбора нет воды, Вы это писали. А сливая воду 1-2 минуты Вы снова охлаждаете воду и трубы. Товарищи из рекламного ролика Валтека говорили, что повышение температуры воды на 1 градус повышает давление на 1 Бар, может перебор, но такой рост имеет место быть. Предложенный мной эксперимент как раз и покажет причину - редуктор не держит или тепловое расширение. Пробуйте. Быстрый рост давления может говорить о неисправности редуктора, но Вы же меняли уже редуктор на заведомо рабочий и, как я понял, не помогло?
20.10.2017 в 10:19:57
Alexvas написал: На втором стояке хвс у Вас отбора нет воды, Вы это писали. А сливая воду 1-2 минуты Вы снова охлаждаете воду и трубы. Товарищи из рекламного ролика Валтека говорили, что повышение температуры воды на 1 градус повышает давление на 1 Бар, может перебор, но такой рост имеет место быть. Предложенный мной эксперимент как раз и покажет причину - редуктор не держит или тепловое расширение. Пробуйте. Быстрый рост давления может говорить о неисправности редуктора, но Вы же меняли уже редуктор на заведомо рабочий и, как я понял, не помогло?
Alexvas, Сегодня прикручу какой-нибудь потребитель на второй стояк с ХВС, но я думаю ничего не измениться, я через фильтр сливал воду, и всё в норме. Насчёт Вашего эксперимента - вот что я делал. Дожидался когда давление выросло до предела, слил воду (правда не 100 мл, а где то литр :) ) , делал так пару раз, давление со временем всё равно повышалось. Ну ладно, сегодня попробую как вы описали, по чучуть сливать. И если давление не будет расти больше, значит имеет место температурное расширение? Я правильно понимаю?
Да редуктор менял, снимал со стояка с ГВС, также пробовал менять манометр. Безрезультатно.
20.10.2017 в 10:26:08
Да. Если после слива малого количества воды (примерно полстаканчика, как писали где-то тут на форуме) давление стабилизируется в районе уставки редуктора, то температурное расширение. Малый слив воды как бы убирает расширившуюся воду, но не допускает новых крупных порций холодной воды из стояка, чтобы не замкнуть цикл слива-нагрева-расширения-слива.
20.10.2017 в 10:31:34
Alexvas написал: Да. Если после слива малого количества воды (примерно полстаканчика, как писали где-то тут на форуме) давление стабилизируется в районе уставки редуктора, то температурное расширение. Малый слив воды как бы убирает расширившуюся воду, но не допускает новых крупных порций холодной воды из стояка, чтобы не замкнуть цикл слива-нагрева-расширения-слива.
Alexvas, Таааак, а если предположим, что проблема не в температурном расширении? Как тогда быть? Что может быть причиной?