День добрый! Завтра электрик собирает щиток. Схема такая. В подъездном щитке автомат на 63а и узо на 63а / 100 ма В квартирном щитке вводной автомат на 63а и после него реле напряжения Digitop МР-63. Фазу он подводит кабелем 10кой, а ноль подводит от планки кабелем 2,5кв. Говорит, что силовой нагрузки на нем нет. Он только для питания и работы экрана реле. Все правильно? Или на ноль надо тоже 10ку использовать? И еще вопрос, на розетки проводка разведена кабелем 2,5, а автоматы поставили на 20а. Покупал электрик. Я настоял, на замене автоматов на 16а, так групп много, а на розетках написано 16а. Согласился оставить автоматы на 20а, только на сплитах (каждая сплит на своем автомате) стирки (дифавтомат 20а/30ма), посудомойка (20а/30ма), так как они уже куплены и не дешевые, а нагрузка на них постоянная и расти не будет. Простите если немного сумбурно. Спасибо!